guten morgen. ich habe eine frage über ports und hoffe, dass ich hier eine antwort darüber bekomme. ich programmiere mit einem dspic30f4011. ich schreibe TRISBbits.TRISB0 = 1; damit setze ich RB0 als eingang bei TRISB = 0xff; setze ich doch RB0-RB7 als eingang oder? muss ich dann für RB8 eine neue zeile schreiben mit TRISBbits.TRISB8 = 1; wie ist das mit dem E-Register? da gibt es ja nur E0-E3 wenn ich schreibe TRISE = 0xff; was ist dann alles gesetzt? da setze ich ja mehr als es eigentlich gibt.
Hallo, Saskia schrieb: > muss ich dann für RB8 eine neue zeile schreiben mit TRISBbits.TRISB8 = > 1; der 30F4011 ist ein 16-Bit Prozessor. -> das TrisB-Register hat 16 Bit. Du Schreibst also TRISB = 0x01FF um alle Ports auf Input zu setzen. Saskia schrieb: > wie ist das mit dem E-Register? da gibt es ja nur E0-E3 > wenn ich schreibe > TRISE = 0xff; was ist dann alles gesetzt? da setze ich ja mehr als es > eigentlich gibt. Das Tust du auch bei PortB aber das macht nix. Die übrigen Bits sind als WOM implementiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Write-Only-Memory Gruß Anja
Anja schrieb: > der 30F4011 ist ein 16-Bit Prozessor. ja natürlich, dumm von mir Anja schrieb: > Die übrigen Bits sind als WOM implementiert. ah, das wusste ich nicht. danke dir