Vorsicherung ermitteln für Sanftanlauf

Gast #4138216
Lesenswert?
• ▲
▼
Nach der einfachen Daumen-Formel benötigst Du bei 11 kW Leistung 
Sicherungen
mit 25A je Phase. Einfach mal auf das Typenschild des Motors schauen, 
dort steht die genaue Stromaufnahme je Außenleiter aufgedruckt.
Es ist unerheblich ob Du einen Sanftanlauf hast, denn der Betriebsstrom 
wird
bei 22 A liegen und dieser muss abgesichert werden.
Auf jeden Fall sollte auch ein Motorschutzschalter eingebaut werden.
Gast #4138221
Lesenswert?
• ▲
▼
Mein Fehler zu wenig erklärt der Motor hat einen Strom von 21 A und hat 
einen Motorschutzschalter vor geschaltet. nur geht es jetzt um die 
Vorsicherung des Schaltschrankes
 der Rest hat weniger als 1 A
Gast #4138672
Lesenswert?
• ▲
▼
Also es handelt sich um ein Ventilator beim Umbau der Anlage wurde der 
alte Motor von 7,5 auf 11 kw erhöht wegen fehler in der Absprache wurde 
die Elktro nicht mitgeliefert und musst nachträglich geändert werden die 
Anlage wurde provsiorisch mit zu kleiner Leitung(7x2,5) und 
Stern-Dreieck Schütz betrieben. 25A MSS für den Motor und 35A 
NH-Sicherung für die Zuleitung lief eine Woche ohne Probleme. Teile 
bestellt und soll auf Sanftanlauf umgebaut werden Zul 4x4. Nach dem 
Umbau lösste zweimal die Nh-Sicherung aus ist das normal?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren