24V Sicherungsabgänge überwachen

Gast #4257545
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

wie kann ich mehrere 24V Abgänge, die je einzeln abgesichert sind, 
überwachen.

Ein Lösungsansatz wäre je Abgang ein eigenes Relais und alle 
Schließerkontakte in Serie zusammenhängen. --> Kein Durchgang = nicht 
alle Abgänge/Sicherungen OK.

Da ich viele Abgänge habe, suche ich nach einer einfacheren Lösung. zB. 
AND-Diodengatter, nur hab ich hier ein Problem, wenn die Sicherung 
abgebrannt ist, ist das Signal an der Diode potentialfrei. Somit 
funktioniert die Schaltung nicht.

Bitte um Vorschläge.
Danke
Felix
#4257811
Lesenswert?
• ▲
▼
Felix schrieb:
> Was ich noch vergessen hab:
> Kennt da jemand fertige Baugruppen die sowas können?

Diodengatter-kombinationen gibt es bei fast allen Herstellern Für 
"Schaltschrankinnenleben" wie Klöckner-Moelller, Phoenix, etc. als 
"Hutschienen-Aufschnapp-Modul"
Wennst Du magst, einfach mal in deren (online-) Kataloge schauen.
Bitte bei den Preisen nicht zusammenzucken .-)

Die zusätzliche Transistorstufe kriegst Du evtl. selber hin .-)
Gast #4258708
Lesenswert?
• ▲
▼
Felix schrieb:
> AND-Diodengatter

Diodengatter ist eine Lösung, fragt sich nur, ob immer die richtigen 
Leitungen unterbrochen werden. Wenn mal zufällig die Masseverbindung 
unterbochen wird oder böse Spannungsspitzen auftreten, könnte des Gatter 
nicht korrekt funktionieren.