230 V Gerät nicht mit Verlängerungsschnur betreiben - warum?

Gast #4301085
Ein kleiner Durchlauferhitzer mit 3.5 kW darf "nicht mit 
Verlängerungsschnur" betrieben werden - wieso?

Ist die Hausinstallation (Querschnitt) nach Leitungslänge ausgelegt?
Weil das Gerät nicht beweglich sein darf?
Weil Verlängerungsstrippen ein Problem haben?
#4301098
Rufus Τ. F. schrieb:
> Weil die meisten "Verlängerungsschnüre" nicht für die 16 A ausgelegt
> sind, die der Durchlauferhitzer benötigt.

ergänzend gesagt, viele Stecker von "Verlängerungsschnüre" haben die 
Prägung 10A max.

Ist mir auch erst aufgefallen weil wir viele 3,5kW Pumpen beweglich an 
16A einzeln abgesicherte Dosen anschliessen (Ich habe es auch kaum 
glauben wollen, Lösung selber bauen mit Silikonkupplungen und Stecker 
Baustellenqualität die 16A zugelassen sind sowie 3x 2,5mm² Zuleitung)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.