Ein kleiner Durchlauferhitzer mit 3.5 kW darf "nicht mit Verlängerungsschnur" betrieben werden - wieso? Ist die Hausinstallation (Querschnitt) nach Leitungslänge ausgelegt? Weil das Gerät nicht beweglich sein darf? Weil Verlängerungsstrippen ein Problem haben?
:
Verschoben durch User
Weil die meisten "Verlängerungsschnüre" nicht für die 16 A ausgelegt sind, die der Durchlauferhitzer benötigt.
Hein B. schrieb: > Ein kleiner Durchlauferhitzer mit 3.5 kW darf "nicht mit > Verlängerungsschnur" betrieben werden - wieso? Hat der vom Werk aus einen Schukostecker?
Rufus Τ. F. schrieb: > Weil die meisten "Verlängerungsschnüre" nicht für die 16 A ausgelegt > sind, die der Durchlauferhitzer benötigt. ergänzend gesagt, viele Stecker von "Verlängerungsschnüre" haben die Prägung 10A max. Ist mir auch erst aufgefallen weil wir viele 3,5kW Pumpen beweglich an 16A einzeln abgesicherte Dosen anschliessen (Ich habe es auch kaum glauben wollen, Lösung selber bauen mit Silikonkupplungen und Stecker Baustellenqualität die 16A zugelassen sind sowie 3x 2,5mm² Zuleitung)
:
Bearbeitet durch User