Relais für Magnetventil

Gast #4386483
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo, ich bin auf der Suchen nach einer Relais Lösung.
Vielleicht kann mir jemand von Euch weiter helfen?!

Mein Vorhaben:

ein Magnetventil 12v soll beim Kontakt eines Sensors nach ca. 10 Sek. 
angesteuert werden und beim loslassen wieder geschlossen werden.
Das ist jetzt realisiert!

Ich brauche aber noch eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor 
ausfällt, welche das ganze blockiert na ca. 3 Min.

Also sollte der Sensor mal rum spinnen, soll das Magnetventil 
geschlossen werden.

Gibt es sowas als fertige Platine??

Danke
#4386557
Lesenswert?
• ▲
▼
Andrej schrieb im Beitrag #4386487:
> ein Magnetventil 12v soll beim Kontakt eines Sensors nach ca. 10 Sek.
> angesteuert werden und beim loslassen wieder geschlossen werden.
> Das ist jetzt realisiert!
>
> Ich brauche aber noch eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor
> ausfällt, welche das ganze blockiert na ca. 3 Min.
>
> Also sollte der Sensor mal rum spinnen, soll das Magnetventil
> geschlossen werden.

Dann brauchst Du eine Sensorüberwachung auf "Kurzschluss und
offener Stromkreis", also "eigensicher"...

Dazu bräuchte man einen vorhandenen Schaltplan von Dir!
#4390304
Lesenswert?
• ▲
▼
Andrej schrieb:
> Mein Vorhaben:
>
> ein Magnetventil 12v soll beim Kontakt eines Sensors nach ca. 10 Sek.
> angesteuert werden und beim loslassen wieder geschlossen werden.
> Das ist jetzt realisiert!
>
> Ich brauche aber noch eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor
> ausfällt, welche das ganze blockiert na ca. 3 Min.
>
> Also sollte der Sensor mal rum spinnen, soll das Magnetventil
> geschlossen werden.

Andrej schrieb:
> Danke, habe es mir einem zweiten Zeitrelais gelöst!


Andrej schrieb:
> W.A. schrieb:
>> Oder man legt das ganze Fehlersicher aus - sobald irgendetwas verdächtig
>> ist, geht die Kiste in einen sicheren Zustand.
>
> Wie ist so etwas zu realisieren?


Offengestanden erschließt sich mir hier die Logik nicht. :)
Magnetventile (MV) "kennen" nur zwei "Zustände":
1) geschlossen,oder
2) geöffnet

Und i.d.R. werden MV so betrieben, daß sie stromlos geschlossen bzw. 
geöffnet sind, so lange sie mit Strom beaufschlagt werden.

Du hast einen Sensor als dominanten "Kontaktgeber".
D.h. wenn der durchschaltet, fließt Strom zum MV => Zustand 2)
Ob der Strom dabei, z.B. "zeitverzögert" fließt, ist unerheblich.
Entweder fließt er, oder nicht.
Denn die Zeitverzögerung ändert ja nichts daran, daß der Sensor 
"durchgeschaltet" bleibt, so lange er das bestimmungsgemäß tun soll.

Was genau meinst Du denn mit dem eingangs Formulierten:
"und beim loslassen wieder geschlossen werden."?
Was soll da "losgelassen" werden?

In Richtung MV gibt es auch nur zwei Zustände.
Stromfluß oder keiner.
Mit den entspr. Folgen bzgl. MV.

Wozu eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor ausfällt?
Was tut der denn, WENN er ausfällt?
Schaltet der dann noch durch?

Wozu ein zweites Zeitrelais?

Fehlersichere Auslegung, sobald irgendetwas "verdächtig" ist?
Was sollte denn an Stromfluß JA oder NEIN verdächtig werden können?
Stromfluß Ja => MV offen
Stromfluß Nein => MV geschlossen

Was "verarbeitet" Dein Sensor?
Und wie tut er das?
#4391529
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich denke es geht hier lediglich um einen Schutz..

Das heisst z.B. ich ersetze eine 30 Jahre alte Industrielösung mit einer 
selbstgebauten Microcontroller Schaltung was auch noch tolle Features 
mit sich bringt, wenn irgendwas unvorhersehbares passiert und ein 
angesteuerter Motor wieso auch immer über 30Sekunden läuft anstatt der 
angestrebten 1Sekunde geht ein ganzganz teurer Diamantschleifstein 
kaputt.

Zum Testen oder auch für immer hänge ich da ein Industrie-Zeitrelais mit 
garantierter Zuverlässigkeit vor, auf 10 Sekunden gestellt das dann eine 
Störung auslöst um die Schaltung vorsichtshalber abzusichern.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren