Andrej schrieb:
> Mein Vorhaben:
>
> ein Magnetventil 12v soll beim Kontakt eines Sensors nach ca. 10 Sek.
> angesteuert werden und beim loslassen wieder geschlossen werden.
> Das ist jetzt realisiert!
>
> Ich brauche aber noch eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor
> ausfällt, welche das ganze blockiert na ca. 3 Min.
>
> Also sollte der Sensor mal rum spinnen, soll das Magnetventil
> geschlossen werden.
Andrej schrieb:
> Danke, habe es mir einem zweiten Zeitrelais gelöst!
Andrej schrieb:
> W.A. schrieb:
>> Oder man legt das ganze Fehlersicher aus - sobald irgendetwas verdächtig
>> ist, geht die Kiste in einen sicheren Zustand.
>
> Wie ist so etwas zu realisieren?
Offengestanden erschließt sich mir hier die Logik nicht. :)
Magnetventile (MV) "kennen" nur zwei "Zustände":
1) geschlossen,oder
2) geöffnet
Und i.d.R. werden MV so betrieben, daß sie stromlos geschlossen bzw.
geöffnet sind, so lange sie mit Strom beaufschlagt werden.
Du hast einen Sensor als dominanten "Kontaktgeber".
D.h. wenn der durchschaltet, fließt Strom zum MV => Zustand 2)
Ob der Strom dabei, z.B. "zeitverzögert" fließt, ist unerheblich.
Entweder fließt er, oder nicht.
Denn die Zeitverzögerung ändert ja nichts daran, daß der Sensor
"durchgeschaltet" bleibt, so lange er das bestimmungsgemäß tun soll.
Was genau meinst Du denn mit dem eingangs Formulierten:
"und beim loslassen wieder geschlossen werden."?
Was soll da "losgelassen" werden?
In Richtung MV gibt es auch nur zwei Zustände.
Stromfluß oder keiner.
Mit den entspr. Folgen bzgl. MV.
Wozu eine zusätzliche Sicherheit, falls der Sensor ausfällt?
Was tut der denn, WENN er ausfällt?
Schaltet der dann noch durch?
Wozu ein zweites Zeitrelais?
Fehlersichere Auslegung, sobald irgendetwas "verdächtig" ist?
Was sollte denn an Stromfluß JA oder NEIN verdächtig werden können?
Stromfluß Ja => MV offen
Stromfluß Nein => MV geschlossen
Was "verarbeitet" Dein Sensor?
Und wie tut er das?