FI nachrüsten

OP #4414758
Lesenswert?

Hallo,

ich würde gerne einen FI nachrüsten. Ich habe die aktuelle Situation mal 
in ein Bild gemalt: Aktuell.png.

Außerdem habe ich mal den FI "eingebaut": mitFI.png

Ein paar Fragen habe ich allerdings dazu:
1. Da ich kein Fachmann bin wollte ich mal überprüfen lassen ob das so 
stimmt?
2. Wieso werden die Verbraucher im Keller vor den 63A Sicherungen 
abgegriffen?
3. Passen würde hier "Hager FI-Schutzschalter CDA463D 63A/30mA"?
4. Da ich zwischen Keller und Unterverteiler keine Kabel einziehen kann 
brauche ich wohl 2 FIs?

MfG
Angehängte Dateien:
Gast #4414789
Lesenswert?

flip schrieb:
> nein, dein plan stimmt nicht. Der eine Schutzschalter würde andauernd
> auslösen.

wo sieht du da einen Fehler? Für mich sieht es ok aus.

Warum die Verbraucher vor den Sicherungen abgehen kann man schwer sagen. 
Eventuell hilft ein Foto von der Verteilung weiter.
#4414797
Lesenswert?

Eee E. schrieb:
> 2. Wieso werden die Verbraucher im Keller vor den 63A Sicherungen
> abgegriffen?

Das hat man wahrscheinlich so gemacht, dass wenn man die 63 A 
Sicherungen man rausdreht, der Keller nicht Stromlos ist...
> 3. Passen würde hier "Hager FI-Schutzschalter CDA463D 63A/30mA"?
Ja, würde Passen. Du hast aber zwei FI in Reihe geschalten. Ganz 
schlecht, denn wenn der FI von der Wohnung fliegt, fliegt auch der im 
Keller mit raus. So bräuchtest du einen Selektiven FI, der Teurer ist, 
und im Keller kommt es dann zur Abschaltverzögerung.  Du Solltest beide 
FI so platzieren, dass sie jeweils nur für  bestimmte Stromkreise 
zuständig ist. Also der FI nach den 63A Sicherungen nicht hinbauen, 
sondern vor den 16 A Sicherungen. Du darfst an den Schraubsicherungen 
zwei Leitungen anschließen.
> 4. Da ich zwischen Keller und Unterverteiler keine Kabel einziehen kann
> brauche ich wohl 2 FIs?
Gast #4414802
Lesenswert?

Eee E. schrieb:
> ich würde gerne einen FI nachrüsten. Ich habe die aktuelle Situation mal
> in ein Bild gemalt: Aktuell.png.

Wenn die Verbraucher nicht 3- sondern 1-phasig sind, kannst Du ggf. FI 
und 16A-Sicherung kombinieren: FI/LS
(z.B. 
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/fehlerstrom-leitungsschutzschalter/fi-ls-schalter-1p+n-6-ka-quickconnect/ads916d/568863.htm)
Gast #4414803
Lesenswert?

Ich würde darauf tippen, dass die UV nachträglich eingebaut wurde und 
die 63 A Sicherungen die Leitung dorthin schützen sollen.

Die Kellersicherung hinter die 63As zu setzen fände ich aber auch 
hübscher.
OP #4414821
Lesenswert?

Danke für die ganzen Antworten.

@JJ
Also der Unterverteiler ist schon immer da.

@A-Freak
Reicht hier ein 40A FI?

@Dirk
Für die Verbraucher im Keller würde ich schon gern alle 3 Phasen 
verwenden damit hier der Strom "nicht aus geht". Platz gibts auch genug. 
Aber gut zu wissen.

@Peter II
Im Anhang noch ein Foto
Angehängte Dateien:
#4414878
Lesenswert?

Laut Bild hast du genug Platz, in der Verteilung. Als Elektriker sage 
ich nur lasse es sein, hole dir eine Fa. oder einen Bekannten der sich 
auskennt.
Wenn du es vergeigst wird es richtig teuer, dann kommt eine Fa. die das 
Korrigiert.
Die Elektroabteilung im Baumarkt, ist ein Paradies für Pfuscher in 
Anführungszeichen.

Arbeitszeit: wenn es gut geht ca. 1 Stunde
Arbeitszeit: wenn du es vergeigst je nach Aufwand

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren