Litze auflegen wie?

#4427632
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Litze auf LSA ist eigentlich problemlos möglich, wird in der
> Alarmtechnik auch gemacht.

Das ist Unsinn.
LSA funktioniert so, daß der starre Leiter eingeklemmt wird und eine 
gasdichte Verbindung entsteht. Litze kann in einer starren Spange nicht 
gasdicht eingeklemmt werden, die Verbindung hält bis zum nächsten 
Bewegen und fängt an zu gammeln sobald das Werkzeug weg ist.
Das macht auch keiner in der Alarmtechnik, LSA-Klemmen hatten bis vor 
kurzem noch garkeine VdS-Zulassung und nach solchen Sprüchen kann man 
auch verstehen warum.
Gast #4432534
Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Telenot-LSA-Verteiler mit VdS? 15 Jahre alt? Welcher Typ? Das müßte ich
> mal nachschlagen.
Sorry, kann ich Dir so leider nicht mehr sagen.

Sollte aber dem Typen den es noch heute gibt recht nach kommen...
60 DA glaub ich 2 10er und 2 2er Leisten Dinbauform.


>
> Such doch mal andersrum bei den Herstellern von LSA-Leisten eine die für
> Litze freigegeben ist.

http://www.techdata.cz/ftp/marcom/krone_lsa_plus.pdf S.17

http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_deDE_1424476299.pdf 
S.2

Also Hersteller sagen mal ja...

Wie schon geschrieben, bei den Glasbruchmeldern mit LiYY steht oft dabei 
für LSA geeignet...
#4432620
Lesenswert?

Sven ausgeloggt schrieb:
> http://www.techdata.cz/ftp/marcom/krone_lsa_plus.pdf S.17
>Die Anschaltung von Litzen im 7adrigen Aufbau ist für die meisten
> Baureihen möglich

Ok, ich nehm alles zurück, grad bei Krone hätte ich das nicht geadach, 
der Vertrieb hat das auch immer bestritten.
Allerdings hat es überall wo ich in der Sicherheitstechnik darauf 
gestoßen bin auch Probleme damit gegeben, ein Tausch gegen Verteiler mit 
Klemmleisten hatte die dann behoben.
#4432824
Lesenswert?

Naja schlussendlich bleibt halt zu sagen, das es sicher eine Rolle 
spielt unter welchen Umgebungsbedingungen der Verteiler eingesetzt 
wird...

Du hast weiter oben vom Kaltverscheißen geschrieben, dies ist im Einsatz 
im Fernmeldenetz, auf der Straße usw. sicher ein wichtiger Punkt.

In der Sicherheitstechnik wird man wohl davon ausgehen, das man die 
Verbindungen nicht (oder nur sehr selten) ändert.


War ne interessante Diskussion, Danke hierfür!
#4433111
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> In der Sicherheitstechnik wird man wohl davon ausgehen, das man die
> Verbindungen nicht (oder nur sehr selten) ändert

Dafür sitzen die Verteiler gerne in ungünstigen Umgebungen. Werk- und 
Lagerhallen bieten an Dreck und Luftfeuchtigkeit alles was sich Kontakte 
zum Gammeln wünschen.
Ich lass die tauschen wo ich sie finde, die Alternativen sind nicht 
teurer und Fehlalarme sind lästig.