Forum: Haus & Smart Home Litze auflegen wie?


von Litzer (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

für eine Hausautomatisierung wurde Litze benutzt, 10 adr. 
Flachbandkabel.
Für eine Rangierung auf die Steueranlage ( Schraubklemmen) sollen diese 
aufgelegt werden.
Nur worauf?
LSA für Litze ist sicher nicht stabil.

Kenn jemand eine Möglichkeit?

Danke

von pp (Gast)


Lesenswert?

garnicht am besten.

von Einer (Gast)


Lesenswert?

Litzer schrieb:
> LSA für Litze ist sicher nicht stabil.
Warum nicht?
Schneidklemmstecker sind im Prinzip auch nichts anderes.
Wenn das nicht bewegt wird würde ich das einfach machen.

MfG

von Reinhard #. (gruebler)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Litzer schrieb:
> Kenn jemand eine Möglichkeit?

----  Federzugreihenklemmen  ----

Das Beispiel ist von WAGO
WAGO 281903
0,08-4qmm

Gibt es aber auch von Siemens oder Phoenix

Anschluss mit oder ohne Aderendhülse

von Stefan S. (sschultewolter)


Lesenswert?

Was für ein Flachbandkabel? Würde mir Adapterplatinen bauen. Einseitig 
einen Wannenstecker auf das Flachbandkabel. Wannenbuchse auf der Platine 
und ausgangseitig auf Terminal Klemmen. Aber wtf. verlegt Flachbandkabel 
für sowas?

von gibt fertige Lösungen (Gast)


Lesenswert?


von gibt fertige Lösungen (Gast)


Lesenswert?


von Dirk (Gast)


Lesenswert?


von Litzer (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

im Keller kommen etwa 40 Stück 10 -adrige Litzen an, die dann 
bedarfsweise an die Haussteuerung durchgepatcht werden.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Litze auf LSA ist eigentlich problemlos möglich, wird in der 
Alarmtechnik auch gemacht.

von Alarmtechniker (Gast)


Lesenswert?

Genau. Wenn möglichst oft Alarm sein soll...

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Litze auf LSA ist eigentlich problemlos möglich, wird in der
> Alarmtechnik auch gemacht.

Das ist Unsinn.
LSA funktioniert so, daß der starre Leiter eingeklemmt wird und eine 
gasdichte Verbindung entsteht. Litze kann in einer starren Spange nicht 
gasdicht eingeklemmt werden, die Verbindung hält bis zum nächsten 
Bewegen und fängt an zu gammeln sobald das Werkzeug weg ist.
Das macht auch keiner in der Alarmtechnik, LSA-Klemmen hatten bis vor 
kurzem noch garkeine VdS-Zulassung und nach solchen Sprüchen kann man 
auch verstehen warum.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?


von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> A-Klemmen hatten bis vor
> kurzem noch garkeine VdS-Zulassung

Ich kenne Telenotverteiler die sicher älter 15 Jahre sind... Und ich 
glaube, das in Anlagen die ein VDS-Attest haben, der Errichter sich 
damals schon überlegt hat, was erlaubt ist und was nicht =)

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Telenotverteiler

Telenot-LSA-Verteiler mit VdS? 15 Jahre alt? Welcher Typ? Das müßte ich 
mal nachschlagen.

Such doch mal andersrum bei den Herstellern von LSA-Leisten eine die für 
Litze freigegeben ist.

von Sven ausgeloggt (Gast)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Telenot-LSA-Verteiler mit VdS? 15 Jahre alt? Welcher Typ? Das müßte ich
> mal nachschlagen.
Sorry, kann ich Dir so leider nicht mehr sagen.

Sollte aber dem Typen den es noch heute gibt recht nach kommen...
60 DA glaub ich 2 10er und 2 2er Leisten Dinbauform.


>
> Such doch mal andersrum bei den Herstellern von LSA-Leisten eine die für
> Litze freigegeben ist.

http://www.techdata.cz/ftp/marcom/krone_lsa_plus.pdf S.17

http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_deDE_1424476299.pdf 
S.2

Also Hersteller sagen mal ja...

Wie schon geschrieben, bei den Glasbruchmeldern mit LiYY steht oft dabei 
für LSA geeignet...

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Sven ausgeloggt schrieb:
> http://www.techdata.cz/ftp/marcom/krone_lsa_plus.pdf S.17
>Die Anschaltung von Litzen im 7adrigen Aufbau ist für die meisten
> Baureihen möglich

Ok, ich nehm alles zurück, grad bei Krone hätte ich das nicht geadach, 
der Vertrieb hat das auch immer bestritten.
Allerdings hat es überall wo ich in der Sicherheitstechnik darauf 
gestoßen bin auch Probleme damit gegeben, ein Tausch gegen Verteiler mit 
Klemmleisten hatte die dann behoben.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Naja schlussendlich bleibt halt zu sagen, das es sicher eine Rolle 
spielt unter welchen Umgebungsbedingungen der Verteiler eingesetzt 
wird...

Du hast weiter oben vom Kaltverscheißen geschrieben, dies ist im Einsatz 
im Fernmeldenetz, auf der Straße usw. sicher ein wichtiger Punkt.

In der Sicherheitstechnik wird man wohl davon ausgehen, das man die 
Verbindungen nicht (oder nur sehr selten) ändert.


War ne interessante Diskussion, Danke hierfür!

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Du hast weiter oben vom Kaltverscheißen geschrieben

Bei den Nachttemperaturen im Moment...

MfG Paul

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> In der Sicherheitstechnik wird man wohl davon ausgehen, das man die
> Verbindungen nicht (oder nur sehr selten) ändert

Dafür sitzen die Verteiler gerne in ungünstigen Umgebungen. Werk- und 
Lagerhallen bieten an Dreck und Luftfeuchtigkeit alles was sich Kontakte 
zum Gammeln wünschen.
Ich lass die tauschen wo ich sie finde, die Alternativen sind nicht 
teurer und Fehlalarme sind lästig.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.