Volumenstrom am HK Ventil

OP #4429379
Lesenswert?

Hallo Heizungstechniker

Wir würden gerne wissen in welchem Bereich der Volumenstrom am 
Heizkörperventil liegt.
In der Literatur finde ich Fließgeschwindigkeiten von 0,5 bis max. 1 
m/s.
Bei einem DN15 Ventil ergeben sich so Volumenströme von 320 bis 630 
Liter pro Stunde.

Kann mir jemand aus der Praxis diese Werte bestätigen oder korrigieren?

Vielen Dank und Gruß Kolja
OP #4429443
Lesenswert?

@Winfried
Ja, das Ergebnis deiner Rechnung steht bereits in meinem Post.
Danke aber trotzdem...

@Alex
Ja, wenn sich der Volumenstrom gleichmäßig verteilt.
(Sollte er nach dem hydraulischen Abgleich ja)

Das ist dann aber nur ein Zehntel von dem was ich in der Literatur 
gefunden habe.

Können weitere Menschen das bestätigen?
#4429725
Lesenswert?

Hallo Kolja

Die gewoehnlichen Heizungspumpen schaffen rund 4 m³/h
Das teilt sich dann auf auf deine Anzahl n Heizkoerper.
(Bei einem Einfamilienhaus oder Etagenheizung angenommen
1m Foerderhoehe, bei mehr werden es weniger m³)

http://productfinder.wilo.com/de/DE/productrange/0000002d0000270200030023/fc_range_description/

Kolja L. schrieb:
> Bei einem DN15 Ventil ergeben sich so Volumenströme von 320 bis 630
> Liter pro Stunde.

aber das bei vollstaendig geoeffneten Ventil, und das
duerfte nicht der normale Betriebszustand sein.
Ausserdem werden dann schon unangenehme Geraeusche auftreten.

Gruss Asko
Gast #4430287
Lesenswert?

Kolja L. schrieb:
> Das ist dann aber nur ein Zehntel von dem was ich in der Literatur
> gefunden habe.

Sei doch froh.

Die 0.5 bis 1m/s nimmt man im Heizungsbau an, weil sich darüber 
Fließgeräusche stark bemerkbar machen und sich an Bögen Material 
abträgt.

Wenn Du da deutlich drunter liegst, ist das nicht falsch, ist die 
Heizung wenigstens schön ruhig.

Wichtig ist, daß der Volumenstrom genug Wärme transportiert. Wirds warm? 
Ja? Dann ist ok.
#4430333
Lesenswert?

Eine vom Fachmann geplante Heizung hat üblicherweise eine 
Auslegungstemperatur, z.B. 55/35. Über den hydraulischen Abgleich wird 
nun der Volumenstrom angepasst um diese Spreizung zu erreichen.

Deine errechneten Werte erscheinen mir zu hoch. Selbst bei kleiner 
Spreizung bei einem modernen System sollte das weniger sein.
#4430752
Lesenswert?

Kolja L. schrieb:
> @Winfried
> Ja, das Ergebnis deiner Rechnung steht bereits in meinem Post.
> Danke aber trotzdem...
>
> @Alex
> Ja, wenn sich der Volumenstrom gleichmäßig verteilt.
> (Sollte er nach dem hydraulischen Abgleich ja)
>
> Das ist dann aber nur ein Zehntel von dem was ich in der Literatur
> gefunden habe.
>
> Können weitere Menschen das bestätigen?

Kann man ja auch anders rechnen.

1 kW entspricht 1K/1000l/h.

Bei einem 1 kW Heizkörper und einem Delta t von 10K macht das dann also 
100l/h, um den 1kW zu stemmen.

Ich brauche bei diesen Temperaturen etwa 4-5kW, um das Haus zu heizen.

Gruss
Axel
#4432975
Lesenswert?

Dazu fällt mir auf die Schnelle nur ein:
Es gibt vom Hersteller Datenblätter zum Heizkörper. Dabei hat der 
Hersteller die Heizleistung unter definierten Bedingungen bestimmt.
Aus diesen Daten sollte durch Messung der Vor- und Rücklauftemperatur, 
sowie der Raumtemperatur rückwärts der Volumenstrom berechenbar 
(überschlagen) sein.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren