Mikrowelle Trafo sehr heiß

OP #4432651
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
Der Trafo unserer Mikrowelle wird seit heute sehr heiß
und die austretende Luft riecht etwas streng.
Habe das Gerät geöffnet.
Das Trafoblech kann ich nicht anfassen die Temp wird bei 100° liegen.
(schmerzt am Finger wie kochendes Wasser).
Was kann die Ursache sein?
Angehängte Dateien:
Gast #4432770
Lesenswert?
• ▲
▼
Michael B. schrieb:
> Gerd S. schrieb:
>> Was kann die Ursache sein?
>
> Windungsschluss.
>
> Das ist halt das übliche Ableben der zu knapp dimensionierten
> zwangsgekühlten Trafos.

@Gerd S.
Solltest Du ueber genuegend Erfahrungen im elektrischen Bereich 
haben,kann es nicht schaden,den Trafo auch mal alleine zu testen 
(Leitungen abklemmen) und  bei der Gelegenheit auch HV-Diode/Kondensator 
genauer unter die Lupe zu nehmen.Der Kondensator wird bei Kurzschluss 
die Sicherung ausloesen ,waehrend die Diode dagegen einfach nur zur 
erhoehten Blindleistungsaufnahme fuehrt ausser man hat es mit 
"seltsamen"Bauteileverhalten zu tun....
Wie man die Teile unter Anwendung aller notwendigen 
Sicherheitsmassnahmen(!!) testen kann erfaehrt man hier:

http://www.repairfaq.org/sam/micfaq.htm

Im uebrigen erfaehrt man dabei auch wie eine Mikrowelle im Detail 
funktioniert......
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4432783
Lesenswert?
• ▲
▼
>verschiebt den Wirkungsgrad gegen 0

dafür wird die Mampfe aber immer noch verdammt heiss ;D

zur Stecker-Pyrolyse: sieht nach zuviel Strom für den Querschnitt aus.
Den Trafo kann man im Groben aber durchmessen.
Diese MOT haben eine Übersetzung von (ja Grob...) 1:9 bis 1:10.

Hast Du einen Trafo für Kleinspannung da?
wenn Du also die Hochspannungsspule (Sek-Spule) mal mit 12V~ (=AC) 
besaftest,
muss am Primäranschluss ganz grob 1,2V anliegen.
anders rum kannst das natürlich auch mal probieren.
Da sollten dann um die 120V an der Hochspannungsseite anliegen.
da dann abe rnicht mehr beidpolig anfassen O_°

es kann aber auch sein, dass sich ein möglicher Windungsschluss
nur bei der Netzspannung auswirkt und bei einer Kleinspannung noch alles 
"glatt" läuft.

Eine Seite des Trafo liegt auf dem Blechpaket.
#4433436
Lesenswert?
• ▲
▼
Chris _. schrieb:
> Einfach den
> abgebildeten Kabelschuh tauschen, vorher den angekohlten Kontakt
> reinigen, wieder anstecken und dabei darauf achten, dass der Schuh fest
> sitzt - fertig!

Ich schätze auch, dass die Ursache nur eine fehlhafte Crimpung des 
Steckschuhs ist. Das ist ja die Primärseite des Trafos und da werden ca. 
10A fliessen.

Also die Drähte abknipsen bis wieder blankes, nicht oxidiertes Metall 
zum Vorschein kommt, einen neuen Kontaktschuh anpressen oder löten, die 
Kontaktzunge am Trafo blank schmirgeln, evtl. verkohlten Dreck 
entfernen, die Drähte wieder aufstecken und hoffen, dass die Isolation 
der Trafowicklung durch die Hitze nicht beschädigt worden ist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4433476
Lesenswert?
• ▲
▼
Hp M. schrieb:
> Das ist ja die Primärseite des Trafos und da werden ca.
> 10A fliessen.

Joah kommt hin, die Trafos sind nicht die allerbesten...

und im Einschaltmoment noch einiges mehr. Gerade bei kleinen Garstufen 
wird der Trafo immer wieder angeschaltet und schnell wieder 
abgeschaltet.
Ein Magnetron kann halt nur digital senden.
-an oder aus ;)
OP #4433708
Lesenswert?
• ▲
▼
Danke für die konstruktiven Hinweise!

ich habe den Kondensator auf Ladezustand geprüft, war über den internen 
R entladen,
Trafo geprüft , 17,5 pri ergibt 170 sek,
Diode geprüft, ok.

Kabelschuh abgeknipst Zuleitung abisoliert, verzinnt und ein Stück 
Leitung verdrillt und angelötet,
Kabelstecker am Trafo gereinigt, verzinnt und mit Leitung verlötet.

Mikrowelle läuft, Tasse Wasser ist nach 60Sek am kochen.

Die Zuleitung zum Trafo hat 0,75mm² Querschnitt. und das soll für 10A 
reichen?

Ich werde die Erwärmung des Unterbodens und der Seitenwand auf der 
Trafoseite
im Betrieb prüfen/beobachten. Hoffentlich  war es das.

Gruß
Gerd
#4433782
Lesenswert?
• ▲
▼
Gerd S. schrieb:
> Die Zuleitung zum Trafo hat 0,75mm² Querschnitt. und das soll für 10A
> reichen?

Als  einzelner Draht und dazu noch mit Gebläsekühlung sehe ich da kein 
Problem.
Du kannst ja mal den Querschnitt des für die Primärwicklung verwendeten 
Drahtes messen, indem du die Länge der obersten Lage und deren 
Windungszahl bestimmst.  Da muss der Strom schliesslich auch durch, und 
die Kühlung ist weit schlechter.
Bei konventionell dimensionierten Trafos rechnet man da mit ca. 3A/mm2.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren