Hallo,

Ich habe eine einfache Fragestellung. Im Klein-Verteiler habe ich zwei 
Hutschienen-Netzteile Typ "Mean Well MDR-40-12". Ich möchte die zweimal 
12V über eine dreiadrige Leitung (1,5 Querschnitt) zu einen weiteren 
Unterverteiler führen.

Ist es möglich die Masse (GND) der beiden Netzteile zu verbinden und 
über das dreiadrige Kabel weiterzuführen?

1 x       -> 12V+
2 x Masse -> 12V-
1 x       -> 12V+

;o) jetzt schon Danke! für euer Wissen.

Simon

http://www.voelkner.de/products/773997/Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-Mean-Well-MDR-40-12-12-V-DC-3.33-A-40-W-1-x.html?ref=43&products_model=A042801&gclid=CPr3mPq6usoCFRNmGwodn1AB_g
#4434874
Lesenswert?
• ▲
▼
Simon schrieb:
> Ist es möglich die Masse (GND) der beiden Netzteile zu verbinden

Ja, weil die Ausgänge NICHT Schutzleiterverbunden sind, sondern 
galvanisch getrennt.

> und über das dreiadrige Kabel weiterzuführen?
>
> 1 x       -> 12V+
> 2 x Masse -> 12V-
> 1 x       -> 12V+

Die Masseleitung muss zwar den doppelten Strom aushalten, aber bei 2 x 
3.3A schaffte 1.5mm2 das locker.
Gast #4435314
Lesenswert?
• ▲
▼
oszi40 schrieb:
> Nachdenken, zeichnen und Duchgangsprüfer benutzen hilft Rauch zu
> vermeiden..

Lesen, was der TO geschrieben hat! Und dann drüber nachdenken...
Der Minus-Anschluß (GND) beider Netzteile wird miteinander verbunden und 
die Plus-Anschlüsse sollen getrennt rausgeführt werden.

Simon schrieb:
> Ist es möglich die Masse (GND) der beiden Netzteile zu verbinden und
> über das dreiadrige Kabel weiterzuführen?
>
> 1 x       -> 12V+
> 2 x Masse -> 12V-
> 1 x       -> 12V+

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.