Hallo, Ist es normal, dass der Drehpotentiometer 10K solche Fehler aufweist und zwar bei 4 von 10St wird 9,73K; 11,35K; 9,63K; 9,36K angezeigt. Die anderen 6St haben so ca. 10,38k Ist das eine normale Messtoleranz oder liegt ein Defekt vor?
Chris schrieb: > Hallo, > > Ist es normal, dass der Drehpotentiometer 10K solche Fehler aufweist und > zwar bei 4 von 10St wird 9,73K; 11,35K; 9,63K; 9,36K angezeigt. Die > anderen 6St haben so ca. 10,38k > > Ist das eine normale Messtoleranz oder liegt ein Defekt vor? Ist normal, aber nicht bei Präzisonspotentiometern.
Chris schrieb: > Ist das eine normale Messtoleranz Das sollte im Datenblatt stehen, aber 10% Toleranz sind bei Potis wohl typisch. Wie hoch ist die Toleranz Deines Widerstandsmeßgerätes?
Chris schrieb: > > Ist das eine normale Messtoleranz oder liegt ein Defekt vor? Mit hoher Wahrscheinlichkeit beides nicht; es ist viel mehr die Toleranz der Widerstandsbahn selbst. Was sagt denn das Datenblatt?
Ist in der Praxis völlig normal. Extrem kleine Toleranzen sind bei Potis sicher schwer herstellbar und in den meisten Fällen wäre ein Poti mit z.B. 1% Toleranz sinnfrei.
Stefan M. schrieb: > den meisten Fällen wäre ein Poti mit z.B. 1% Toleranz sinnfrei. Viel, viel wichtiger ist die Linearität.
Stefan M. schrieb: > In den meisten Fällen wäre ein Poti mit z.B. 1% Toleranz sinnfrei. So etwas wird dann eher unter dem Namen "Potentiometrischer Wegaufnehmer" verkauft und wurde früher z.B. in sog. X-Y- Schreibern verbaut.
Harald W. schrieb: > Chris schrieb: > >> Ist das eine normale Messtoleranz > > Das sollte im Datenblatt stehen, aber 10% Toleranz sind bei Potis > wohl typisch. Wie hoch ist die Toleranz Deines Widerstandsmeßgerätes? Jap, das sind ganz normale 10% Potis. ======================================================================= PS: Danke für die zahlreiche Antworten
Route 6. schrieb: > Stefan M. schrieb: >> den meisten Fällen wäre ein Poti mit z.B. 1% Toleranz sinnfrei. > > Viel, viel wichtiger ist die Linearität. Von den Werten her, die von Multimeter entnehmen konnte, eher "weich". Je nachdem wie man es dreht. Aber es läuft auch problemlos mit 0,1 Schritten (der Multimetermessbereich ist auf max 20K eingestellt)
Chris schrieb: > Jap, das sind ganz normale 10% Potis. Also liegt nur eines ausserhalb dieser Toleranz. Chris schrieb: >> Viel, viel wichtiger ist die Linearität. > > Von den Werten her, die von Multimeter entnehmen konnte, eher "weich". > Je nachdem wie man es dreht. Aber es läuft auch problemlos mit 0,1 > Schritten (der Multimetermessbereich ist auf max 20K eingestellt) Linearitaet bereibt den linearen Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Verhaeltnis der Widerstaende zu den beiden festen Enden des Potis. wendelsberg
Jap. Es sieht so aus, dass 11,35K etwas über die Toleranz wäre. Dieses Poti würde ich wahrscheinlich verbrauchen, wo es im Prinzip kein Problem wäre, ob man da etwa mehr hat. PS: Wie gesagt die Werte verändern sich nicht exponential, sondern gleichmäßig. Deswegen nehme ich an, dass es so in Ordnung wäre.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.