Hallo suche einen Netz-Umschalter 64A 4pol (L1-3) + N mit voreilendem Null, habe schon einige Firmen angeschrieben, die haben aber nur Sprungschaltwerke ohne voreilendem NULL z.B. Hager HAC406 oder 3K SD2 wer kann mir einen Hersteller / Bauteil nennen Anforderung: Umschalter 4pol mit Zwangstrennung und voreilendem Null 64 A Hutschienen Montage Besten Dank im voraus
Grunderkenntnis nach 30 Berufsjahren: Wenn es sowas nicht gibt, braucht es auch niemand. Abhilfe: Anforderungen untersuchen. fuehrt zur Frage: Wieso sollte man den Null umschalten wollen, der kann doch verbunden bleiben? wendelsberg
Leider ist der HI403R ist wie der him406 mit Sprungschaltwerk ohne voreilendem NULL ... habe da mit Hager schon gesprochen. Am Umschalter sollen USV-Anlagen betrieben werden, der USV-Hersteller macht den Voreilenden NULL als Vorgarbe, da dieser sonst schwimmend ist und vor den zuschalten der Phasen angeglichen werden muss ... @wendelsberg Wenn Du nicht weist warum man den Null mit schaltet, frage ich mich was Du in den 30 Jahren gemacht hast ... Der Umschalter schaltet zwischen zwei Netze, wenn Du da nur 3 polig schaltest und den Null der beidden Netze verbindest, bekommst Du Ausgleichsströme zwischen den beiden PENs ...
habe einen Schalter von EATON gefunden ... Umschalter, Kontakte: 8, 100 A, Frontschild: Netz-0-Notstrom T5-4-8902/I5 (207214) ist aber leider nicht für die Hutschiene ...
Umschalter schrieb: > Am Umschalter sollen USV-Anlagen betrieben werden, der USV-Hersteller > macht den Voreilenden NULL als Vorgarbe, Schon mal beim Hersteller der USV nachgefragt? Die sollten einen doch sagen können was die haben wollen wenn die das schon fordern.
Habe mal auf die Schnelle bei EATON gesucht und folgende gefunden: P3-63/IVS/N P3-63/IVS-RT/N Silvio
schau mal bei den Baguette-Experten --- da ist das Gang und gäbe. Die Schalten den N an Maschinen ab. Ist ein wenig anders lt. Norm.
Muss es den extrem Kompakt sein? Sonst könnte man das doch über 2 Schütze erledigen. Einer schalten den N und sein andere Kontakte schalten dann einen andern Schütz der die 3 Phasen schaltet.
wendelsberg schrieb: > Grunderkenntnis nach 30 Berufsjahren: > Wenn es sowas nicht gibt, braucht es auch niemand. Meine Erfahrung: Wenn es sowas nicht gibt, brauchten es zu wenige.
:
Bearbeitet durch User
Teo D. schrieb: > wendelsberg schrieb: >> Grunderkenntnis nach 30 Berufsjahren: >> Wenn es sowas nicht gibt, braucht es auch niemand. > > Meine Erfahrung: > Wenn es sowas nicht gibt, brauchten es zu wenige. OK, das trifft es besser. wendelsberg
Ich möchte mit einem 3 fach Wendeschalter die 220v vom Notstromaggregat an den Stromkreis meines Heizungsraumes bei Bedarf manuell zuschalten. Geht das mit diesem Wendeschalter? Ich habe nämlich gesehen, dass die Notstromschalter eine vor, bzw. nacheilende 0 haben . Im Anhang das von mir gekauft Teil. Gruß TOBIAS
Noch einen Nachtrag: Ich möchte mit dem Wendeschalter bei Stromausfall die Phase,Null und Erde von der Hausversorgung auf das Stromaggregat umschalten.
Schau Dir den hier an der ist dafür gebaut. https://shop.kober.at/notstrom-umschalter-4-polig-/-63a the raccoon
Tobias D. schrieb: > Noch einen Nachtrag: Ich möchte mit dem Wendeschalter bei Stromausfall > die Phase,Null und Erde von der Hausversorgung auf das Stromaggregat > umschalten. Ich kann nicht sehen, was die Trennung von Schutzleiter und Neutralleiter in diesem Fall bringen soll. Ob die Ausgleichströme nun "immer" fließen oder nur im Augenblick des Umschaltens, ist doch egal (eigentlich erscheint es mir besser zu sein, die Potentiale verbunden zu lassen). Der voreilende Schutzkontakt ist eh nur mit PE belegt und hat den Sinn, wechselbare Verbraucher auf jeden Fall zu Erden, bevor die Netzspannung aufs Gerät kommt. Z.B. Modulare Spannungsversorgungen im Schaltschrank. Warum nimmst du nicht einfach einen Schütz, der abfällt, wenn die Netzspannung wegfällt und die Notstromversorgung aufs Netz legt? Oder hast du mittlerweile einen der vorgeschlagenen Schalter eingesetzt? Gruß Rainer
Danke für die Rückmeldungen. Den Wendeschalter habe ich mir bereits bestellt. Hier mal eine grobe Skizze meines Planes als Anlage. Es müsste eigentlich so funktionieren, da der Schalter ja immer über die Nullstellung schaltet. Gruß Tobias
Tobias D. schrieb: > Danke für die Rückmeldungen. Den Wendeschalter habe ich mir > bereits > bestellt. > Hier mal eine grobe Skizze meines Planes als Anlage. > Es müsste eigentlich so funktionieren, da der Schalter ja immer über die > Nullstellung schaltet. > > Gruß > Tobias Hallo, na das sollte schon funzen...aber deine Ursprungsfrage hat doch suggeriert, dass du ein 3-Phasen-Netz umschalten wolltest...vielleicht habe ich aber auch geträumt...kannst ja noch mal berichten, wenn du den Schalter eingebaut hast... Gruß Rainer