Forum: Haus & Smart Home Kabelbelastbarkeit H03 VV-F 3G0,75 unter Hartschaum-Stuckleisten


von Cachi (Gast)


Lesenswert?

Besagtes Kabel darf soweit ich das im Hinterkopf habe laut Din irgendwas 
frei hängend oder bei Verlegung auf der Wand bis 6A belastet werden.

Wie dürte es mal ganz grob geschätzt mit etwas Sicherheit bei Anbringung 
hinter Hartschaum-Stuckleisten mittels Nagelschellen auf der Wand 
aussehen?

: Verschoben durch Moderator
von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Gar nicht! Es handelt sich dadurch um eine feste Installation, und die 
muß mit NYM oder NYY ausgeführt werden, mit mindestens 1,5mm²..
(Da will sich einer wohl die Spitzarbeiten sparen.)

von Cachi (Gast)


Lesenswert?

Und mal abgesehen von den Regeln der Technik?

Ist eh nur für eine Deckenleuchte mit 5*4W LED. Verlustleistung/m also 
irgendwo im ganz ganz kleinen mW-Bereich.

Frage war aus reinem Interesse ...

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Cachi schrieb:
> Wie dürte es mal ganz grob geschätzt mit etwas Sicherheit bei Anbringung
> hinter Hartschaum-Stuckleisten mittels Nagelschellen auf der Wand
> aussehen?

0,75=Murks! Unter Stuck gehört ein Leerrohr. Sonst klopfst Du ihn bald 
wieder ab wegen irgendwas.

von Soeren K. (srkeingast)


Lesenswert?

Cachi schrieb:
> Ist eh nur für eine Deckenleuchte mit 5*4W LED. Verlustleistung/m also

Ja welche Spannung? Bei 4V Vorwärtsspannung reicht dein 0,75mm2 hinten 
und vorne nicht. Außerdem: wie lang das Kabel?

von Andreas M (Gast)


Lesenswert?

Und die Versicherung wird sich freuen wenn die hütte brennt und die 
finden deine super Leitung. Da zahlt keiner mehr.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Andreas M schrieb:
> Und die Versicherung wird sich freuen wenn die hütte brennt und die
> finden deine super Leitung. Da zahlt keiner mehr.

dann dürfte man keine Produkte aus China mehr kaufen.


Wenn man mal von 12V und 5 * 4V ausgeht, dann sind das ca. 1,5A. Das ist 
bei ein paar Metern auch noch kein großer Spannungsabfall zu befürchten.

Wenn jemand Kabel hintern schrank verlegt ist das auch zulässig.

Das Kabel wird auch nicht wegbrennen, es wird nicht mal warm auch wenn 
es komplett in Hartschaum liegt.

I

von Cachi (Gast)


Lesenswert?

~2m hinter Hartschaum-Leisten, nochmal 2 m in der Luft und hinter 
Schrank.

230V, KSQ sitzt in der Leuchte.
Also Angst machen mir bei der Installation aus den 70ern hier andere 
Sachen :)

von Cachi (Gast)


Lesenswert?

Ja, auch die eigentliche Frage zielt auf 230V-Verbraucher ab.

von Etrick (Gast)


Lesenswert?

Wenn Du etwas verbotenes tust, musst Du auch mannhaft sein und dich 
nicht auf evtl. Falschberatung hier verlassen.

Du könntest zB zu deinem Vorhaben stehen, wenn Du in Tabellenbüchern 
nach "Verlegearten" suchst und den Faktor bei (zulässigen) Kabeln mit 
ähnlichem Isoliermaterial suchst und diesen Faktor übernimmst...

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Allenfalls solltest Du drauf achten, dass die jeweilige Leitungslänge, 
falls mehrere LED-Module an der KSQ angeschlossen sind in etwa identisch 
ist. Sonst gibts Helligkeitsunterschiede.
Der Ruf nach "verbotenem" ist angesichts der vor der Leitung 
angeschlossenen KSQ ja wohl Bullshit und zeigt, dass das gieren nach 
Normen auch in die Irre führen kann.

von Tu L. (tu_l)


Lesenswert?

Also meines Erachtens nach spricht nicht gegen die Verlegung der 
besagten Leitung hinter der Leiste.
Wenn es völlig Normgerecht werden soll wäre ein NYY-J oder NYM-J das 
ungeeignetste.
Der Spannungsfall/Verlustleistung und Belastung sind bei der Leistung 
der Leuchte völlig vernachlässigbar.

von MirkoB (Gast)


Lesenswert?

...ich habe das bei dem Kabel auch nie verstanden:

Es kommt aus der Wanddose unter der Decke und geht freischwebend 3m an 
der Decke zur Zimmermitte und dort an die Lampe.
Ist vollkommen okay: Zugentlastung an den Klemmen in den Anschlussdosen 
und strangulieren darf man sich vielleicht auch.

Benutzt man nur eine Nagelschelle um das zu vermeiden, ist es eine feste 
Verlegung und es müsste eigentlich NYM an der Decke entlanggezogen 
werden...


Mirko

von Etrick (Gast)


Lesenswert?

Das erste Problem ist, dass man vllt. später etwas anderes dran hängt, 
wenn es "installiert" aussieht.

Der 2. Punkt, der hier noch nicht erwähnt wurde, sind Defekte. Nach 
Vorschrift bauen heißt, dass man das einkakuliert. Basteln ist, wenn man 
sagt: "wunderbar funktioniert, wird auch später schon nichts schief 
gehen".

von Roland K. (rolandk1)


Lesenswert?

Bei einer 16 A Sicherung im Kasten sind eben 1,5 mm² notwendig. Lange 
bevor ein (Kurzschluss-)Strom zur Leitungserwärumung und damit der 
Gefahr eines Brandes führt, muss die Sicherung fliegen. Daher müssen die 
beiden immer zusammen passen, wobei das Kabel dicker aber nicht dünner 
sein darf.

Die tatsächliche Last darf zwar ebenfalls nicht zu einer Gefährdung 
führen, das ist hier mit 20W aber nicht relevant.

Was Du vorhast ist mindestens grob fahrlässig und hat für Dich im 
Schadensfall unabwendbare straf- und haftungsrechtliche Konsequenzen. 
Wenn die Hütte brennt und jemand verletzt wird oder stirbt, kommst Du 
aus dem Horrorfilm nicht mehr raus. Ich persönlich halte so etwas für 
ein zwar relativ unwahrscheinliches, aber vollkommen inakzeptables 
Risiko.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Roland K. schrieb:
> Bei einer 16 A Sicherung im Kasten sind eben 1,5 mm² notwendig. Lange
> bevor ein (Kurzschluss-)Strom zur Leitungserwärumung und damit der
> Gefahr eines Brandes führt, muss die Sicherung fliegen. Daher müssen die
> beiden immer zusammen passen, wobei das Kabel dicker aber nicht dünner
> sein darf.

nein ist es nicht, Geräteanschlussleitungen müssen nur für den Strom 
ausgelegt sein, den das Gerät braucht. Warum haben wohl Lampen sonst so 
ein dünnes Kabel?

von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite


Lesenswert?

Etrick schrieb:
> Das erste Problem ist, dass man vllt. später etwas anderes dran hängt,
> wenn es "installiert" aussieht.

Wenn wir schon bei "verboten" sind, ist es auch "verboten" einfach 
irgendwo irgendwas anzuklemmen egal wie es aussieht sondern es ist 
vorher zu prüfen das die vorhandene Installation auch dafür ausreichend 
ist. Als nicht-Fachmann erst Recht. Trotzdem brennen nicht ständig ganze 
Straßenzüge weil die Leute nicht für jede Lampe die an die Decke 
geschraubt wir einen Elektriker holen...

von Zwäähn .. (zwaeaehn)


Lesenswert?

Roland K. schrieb:
> Bei einer 16 A Sicherung im Kasten sind eben 1,5 mm² notwendig.

Schon lange nicht mehr!
Bei 16A müssen 2,5mm² verlegt werden.

von Der Andere (Gast)


Lesenswert?

Sven M. schrieb:
> Schon lange nicht mehr!
> Bei 16A müssen 2,5mm² verlegt werden.

Seit wann, welche Vorschrift genau?

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Sven M. schrieb:
> Roland K. schrieb:
>> Bei einer 16 A Sicherung im Kasten sind eben 1,5 mm² notwendig.
>
> Schon lange nicht mehr!
> Bei 16A müssen 2,5mm² verlegt werden.

Wenn man keine Ahnung hat...
Man kann, wenn man will aus den Tabellen auch herauslesen, dass bei 1,5 
mm² auch eine Absicherung von 20A zulässig ist...
Kommt also immer auf den Fall an!

von Zwäähn .. (zwaeaehn)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:
> Wenn man keine Ahnung hat...
> Man kann, wenn man will aus den Tabellen auch herauslesen, dass bei 1,5
> mm² auch eine Absicherung von 20A zulässig ist...
> Kommt also immer auf den Fall an!

Wo liest du denn bitteschön 20A?
Bei welcher Verlegeart und wie viel belasteten Adern?

Hier könnte man entweder Verlegeart A2 oder B2 nehmen wegen den 
Stuckleisten würd ich A2 nehmen.

Selbst bei Verlegart B2 mit 2 belasteten Adern dürfen nur max. 16,5A 
drüber fließen.


Ich kann nur sagen was mir mal 2 Gutachter und damals mein Ausbilder 
(Obermeister) gesagt hat.

Ich hab mich schon öfter gefragt warum, laut Tabellen passt das alles 
(bis zu einer gewissen Meterzahl).

Fakt ist das ich damals (~2008) meine Neuinstallationen in einer Wohnung 
mit 1,5mm² bei 10A machen musste (ausgenommen den Herd, 
Durchlauferhitzer usw).

Die Regelung kam wohl irgendwann zwischen 2005-2006 auch wenn man's 
nirgendwo nachlesen kann und soll wohl aus versicherungstechnischen 
Gründen sein.

Selbst den Herd durfte ich bei 2,5mm² nur mit maximal 16A absichern.

Also erstmal fragen und dann Fresse aufreißen bitte!

: Bearbeitet durch User
von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Sven M. schrieb:
> Wo liest du denn bitteschön 20A?
> Bei welcher Verlegeart und wie viel belasteten Adern?

https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC40100
2D0106_viewfile.pdf

Hast du bei 30 oder 25 Grad Umgebungstemperatur geschaut?

von Zwäähn .. (zwaeaehn)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Sven M. schrieb:
>> Wo liest du denn bitteschön 20A?
>> Bei welcher Verlegeart und wie viel belasteten Adern?
>
> https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC40100
> 2D0106_viewfile.pdf
>
> Hast du bei 30 oder 25 Grad Umgebungstemperatur geschaut?



Seite 5, 25C°

A2 bei 2 belasteten Adern -> 16,5A -> Absicherung 16A

(Bei thermisch ungünstigen Konstruktionen sollte man mit 13A absichern)

B2 bei 2 belasteten Adern -> 18,5A -> Absicherung 16A


Bei den Hartschaum-Stuckleisten würde ich da lieber zu Verlegeart A 
tendieren  wegen evtl'er Wärmedämmung.

: Bearbeitet durch User
von Ichbin (Gast)


Lesenswert?

Sven M. schrieb:
> Armin X. schrieb:
>> Wenn man keine Ahnung hat...
>> Man kann, wenn man will aus den Tabellen auch herauslesen, dass bei 1,5
>> mm² auch eine Absicherung von 20A zulässig ist...
>> Kommt also immer auf den Fall an!
>
> Wo liest du denn bitteschön 20A?
> Bei welcher Verlegeart und wie viel belasteten Adern?

Spalte C und E zum Beispiel. Und das ist genau so Richtig wie deine 
pauschale Aussage, dass für 16A Absicherung 2,5qmm verlegt werden 
müssen.

>
> Hier könnte man entweder Verlegeart A2 oder B2 nehmen wegen den
> Stuckleisten würd ich A2 nehmen.
>
> Selbst bei Verlegart B2 mit 2 belasteten Adern dürfen nur max. 16,5A
> drüber fließen.
Wenn man die Verlegeart mit einbezieht, was Du ja auch außen vo gelassen 
hast hast Du mit 16A und 1,5qmm recht


>
> Selbst den Herd durfte ich bei 2,5mm² nur mit maximal 16A absichern.
>

Beim Herd und 3 belasteten Leitung hast Du schon Recht. Dem würde ich 
auch niemals widersprechen.
Aber eine Wohnung mit 13 oder gar 10A absichern ist ja wohl etwas 
daneben genauso wie deswegen bei 16A ABsicherung Schalter und "normale" 
Steckdosen mit 2,5mm² verdrahten wollen.
> Also erstmal fragen und dann Fresse aufreißen bitte!

Daher immer schön die Luft anhalten und Nachdenken VOR dem Posten

von Zwäähn .. (zwaeaehn)


Lesenswert?

Ichbin schrieb:
> Sven M. schrieb:
>> Armin X. schrieb:
>>> Wenn man keine Ahnung hat...
>>> Man kann, wenn man will aus den Tabellen auch herauslesen, dass bei 1,5
>>> mm² auch eine Absicherung von 20A zulässig ist...
>>> Kommt also immer auf den Fall an!
>>
>> Wo liest du denn bitteschön 20A?
>> Bei welcher Verlegeart und wie viel belasteten Adern?
>
> Spalte C und E zum Beispiel. Und das ist genau so Richtig wie deine
> pauschale Aussage, dass für 16A Absicherung 2,5qmm verlegt werden
> müssen.
>
>>
>> Hier könnte man entweder Verlegeart A2 oder B2 nehmen wegen den
>> Stuckleisten würd ich A2 nehmen.
>>
>> Selbst bei Verlegart B2 mit 2 belasteten Adern dürfen nur max. 16,5A
>> drüber fließen.
> Wenn man die Verlegeart mit einbezieht, was Du ja auch außen vo gelassen
> hast hast Du mit 16A und 1,5qmm recht
>
>
>>
>> Selbst den Herd durfte ich bei 2,5mm² nur mit maximal 16A absichern.
>>
>
> Beim Herd und 3 belasteten Leitung hast Du schon Recht. Dem würde ich
> auch niemals widersprechen.
> Aber eine Wohnung mit 13 oder gar 10A absichern ist ja wohl etwas
> daneben genauso wie deswegen bei 16A ABsicherung Schalter und "normale"
> Steckdosen mit 2,5mm² verdrahten wollen.
>> Also erstmal fragen und dann Fresse aufreißen bitte!
>
> Daher immer schön die Luft anhalten und Nachdenken VOR dem Posten



Wie ich schon sagte, ich habe es so in der Ausbildung gelernt und gebe 
es halt so wieder...

Mittlerweile arbeite ich in der Industrie und baue Maschinen und da ist 
es jedenfalls auch Pflicht 1,5mm² (Starre Leitung!) mit nur 10A 
abzusichern.
Es war mal die Rede von Brandschutz und Versicherung aber keiner konnte 
darauf antworten als ich nachfragte wo die Regelung festgehalten ist.

Weil laut Tabelle reicht es locker aus bis zu einer gewissen Meterzahl 
und je nachdem welche Verlegeart etc.

Selbst bei nur 5m auf ner offenen Kabelbühne darf ich nur 10A benutzen.

Ich würde auch zu gern mal die Vorschrift lesen ;)

: Bearbeitet durch User
von Ichbin (Gast)


Lesenswert?

Ja, in der Industrie arbeite ich auch. Und ich kann dir bestätigen, dass 
da viele rumlaufen die meinen vom Schreibtisch aus alles erschlagen zu 
können...
Beispielsweise meinte bei uns mal einer der Obersicherheitsfuzzies, 
große Filzstifte(im Volksmund Edding genannt) enthalten ja Farbe bzw. 
Lack also müssen die im Gefahrstoffschrank gelagert werden und haben im 
Werkbank der Mitarbeiter nichts zu suchen!
Genauso wird es teilweise im Elektrobereich gehandhabt.
Da gibt es immer mal einen der meint, da gehen wir lieber mal eine oder 
zwei Stufen mit dem Querschnitt hoch. So werden auch bei uns teilweise 
kleine Antriebe mit 0,55kW mit 2,5qmm angeschlossen...

von Ichbin (Gast)


Lesenswert?

Ich muss mich doch noch anmelden...
Wenn Du bei Euch im Elektrobereich beschäftigt bist musst Du Zugang zu 
Normensammlungen haben. Frag doch mal gezielt nach. Bei uns wissen das 
auch viele nicht!

Ichbin

von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite


Lesenswert?

Sven M. schrieb:
> Weil laut Tabelle reicht es locker aus bis zu einer gewissen Meterzahl
> und je nachdem welche Verlegeart etc.

Das würde aber nachdenken/nachrechnenen/messen erfordern also sagt man 
einfach 2,5 für 16A und spart sich diesen "Kostenfaktor" ;-)

von TestX (Gast)


Lesenswert?

@Läubi

Genau das ist der punkt. In der fertigung werden halt meistens keine 
hochqualifizierten elektrofachkräfte eingesetzt sondern 0815 
personal...hier ist es wesentlich einfacher und vor allem sicherer einen 
höheren Querschnitt zu wählen...so passt das in allen auftretenden 
fällen

von Zwäähn .. (zwaeaehn)


Lesenswert?

Ichbin schrieb:
> Ich muss mich doch noch anmelden...
> Wenn Du bei Euch im Elektrobereich beschäftigt bist musst Du Zugang zu
> Normensammlungen haben. Frag doch mal gezielt nach. Bei uns wissen das
> auch viele nicht!
>
> Ichbin

Da kennste meinen Betrieb aber schlecht ;)
Die (Zumindest die Bürokratische Chef Abteilung) wissen einfach NICHTS 
von Vorschriften!
Und das ist nicht übertrieben.

Noch nicht mal das es Pflicht ist bei Neuinstallationen von allen 
Steckbaren Geräten ein RCD davor zu setzen.
Im Gegenteil, da wird noch gemeckert weil man kein Geld ausgeben will 
obwohl der Kunde es doch eh zahlen muss!

Aber wenn die es nicht einsehen, können se es selbst machen sag ich 
immer.

Ich werd garantiert nichts auf meine Kappe nehmen was nicht
Normgerecht ist oder werden soll.

Aber bei uns bestellt man ja auch Sicherheit nur "optional" dazu...xD

Beste Aussagen:

-Die Maschine muss laufen, überbrücken wir einfach dies und das
-Wozu denn das interessiert eh keinen/da achtet keiner drauf
-gucken wir mal was wir noch an Schrott (umformuliert) im Lager haben
(und mit Schrott meine ich auch Schrott!)

Unser Motto sollte am besten lauten: Wir machen aus nem Apfel und ner 
Birne eine Birpfel.



Zum Glück bin ich den Betrieb bald los.

: Bearbeitet durch User
von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

> -Wozu denn das interessiert eh keinen/da achtet keiner drauf

So ähnlich war das bei Dieselgate wohl auch. Eine Nachbesserung kostet 
garantiert mehr als 3 eingesparte Cent!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.
Lade...