Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messwandler 4-20mA


von Cord C. (cordcordonbleu)


Lesenswert?

Manche Messwandler liefern ein Stromsignal von 4-20mA. Angenommen, ich 
hab eine Temperatursonde von 0-100 Grad, sind dann die 0 Grad bei 4mA 
und die 100 Grad bei 20mA? Oder fängt die Skalierung doch schon bei 0mA 
an?

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Cord C. schrieb:
> sind dann die 0 Grad bei 4mA
> und die 100 Grad bei 20mA?

Wenn der Sensor den Bereich von 4-20mA für 0°C bis 100°C explizit 
angibt, dann ist das auch so. 0°C = 4mA und 100°C = 20mA.

: Bearbeitet durch User
von Cord C. (cordcordonbleu)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> dann ist das auch so. 0°C = 4mA und 100°C = 20mA.

Warum fängt man bei 4mA an und nicht bei 0mA?

von Alex (Gast)


Lesenswert?

Damit man einen Kabelbruch erkennen kann

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Alex schrieb:
> Damit man einen Kabelbruch erkennen kann

und man kann den Sensor aus den 'übriggebliebenen' 4mA sogar speisen, 
wenn man sich Mühe gibt. Ich habe hier mal einen Messverstärker gebaut, 
der sich das zunutze macht und mit 2 Anschlüssen auskommt.

von Arsch N. (arschnelson)


Lesenswert?

Wenn du eines Morgens auf deine Einrichtung schaust und dort 0mA stehen, 
obwohl die Anlage eingeschaltet ist, weißt du, dass dein Sensor oder 
deine Leitung kaputt ist. :)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.