Stromnetz in Frankreich

Gast #4509842
Lesenswert?

Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, kann man sich nicht in 
allen Ländern drauf verlassen, dass keine Spannung zwischen Schutzleiter 
und Neutralleiter liegt. Frankreich gehörte wohl auch dazu.

Also - du musst eine Maschine so auslegen, dass auch ein fest 
angeschlossener Neutralleiter nicht berührt werden kann.
Gast #4509850
Lesenswert?

Wenn PE gar nicht geerdet ist, kann das gut sein. Ist in der mit 
Zweileiterkabeln angeschlossenen Scheune bei uns auch so, durch 
kapazitive Einstreuung innerhalb der Dreileiterkabel hat man da ca. 100V 
auf dem Schutzleiter.
Die sind allerdings überhaupt nicht belastbar und man bekommt nichtmal 
eine gewischt wenn man dranfasst.

Wenn PE geerdet ist, ist die Frage wie der Bezugspunkt der Messung ist.

Vielleicht hat Phase ja +115V und Nulleiter -115V und PE hat 
vorschriftsmäßig genau 0V.
Gast #4509876
Lesenswert?

Peter schrieb:

> Kann es sein, dass ich in
> Frankreich von Phase zu Phase 230 volt Messe

Ja.


> und von Phase zu Erde 115
> volt? Bei einer normalen Steckdose? (Industrie)

Nein.


In Belgien und Norwegen findest du sogar noch viel öfter 133/230V Netze. 
In D wurde Anfang dieses Jahrtausends das letzte solche Netz umgeklemmt.
#4510751
Lesenswert?

@Harald
nein, das 110/220V Netz ist noch nicht vollständig abgeschaltet in 
Deutschland. Im Berliner Umland gibt es da noch diverse Stellen denen 
die Umschaltung noch bevor steht. Immerhin, es geht voran...

@Peter Ja, das wäre möglich, allerdings müsstest Du dann auch vom 
"Neutralleiter" zur Erde 115V messen wobei es sich dabei nicht um einen 
Neutralleiter handeln würde, sondern ebenfalls um einen Außenleiter 
(Phase).

In der Verteilung würdest Du dann 2 Sicherungen je Steckdosenstromkreis 
vorfinden.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren