230V Fernsteuerung

OP #4514171
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,

ich suche eine Funklösung (möglichst ein Fertigprodukt) um ein 230V 
Signal von einem Haus ins nächste zu bringen. Verlegte Kabel gibts 
keine.

Eingang: 230V Signal -> Funkstrecke ca. 50m (normale Funkklingeln gehen 
vom Empfang her) -> geschaltete 230V Steckdose

Ich hatte folgendes probiert (Mit Klingeltrafo auf der Senderseite):

http://www.amazon.de/gp/product/B008L0IYBI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00

Was auch vom Funk her gut lief, aber die Lautstärke des Empfängers war 
zu schwach, und es übertrug kein Dauersignal. Daher möchte ich nun 
"einfach" 230V am Empfangsort schalten und eine Sirene oder ähnliches 
anschließen.

Gibts sowas fertig?

Gruß
David
OP #4514182
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,

ich möchte sobald im Haus A ein beliebiges 230V Signal anliegt (kann ja 
auch runtertransformiert werden), im Haus B eine 230V Steckdose 
schalten... Muss keine Klingel sein, würde dann eine kleine Sirene daran 
anschließen. (<20W)

Probiert habe ich den Funkgong im obigen Amazon Link, der war halt nur 
zu leise, und hat nach 1 Minute aufgehört, obwohl das Eingangssingnal 
noch an lag. Diese Klingeln sind nicht für ein Dauersignal gedacht...

Gruß
David
#4514207
Lesenswert?
• ▲
▼
David S. schrieb:
> Probiert habe ich den Funkgong im obigen Amazon Link, der war halt nur
> zu leise, und hat nach 1 Minute aufgehört, obwohl das Eingangssingnal
> noch an lag. Diese Klingeln sind nicht für ein Dauersignal gedacht...

Die ganze Funklösung ist insofern nicht für ein Dauersignal gedacht. Der 
Sender darf immer nur kurz ein Datentelegam senden und muss im Anschluss 
eine pausenzeit einhalten! (Andere Geräte wollen ja gelegentlich auch 
noch was übertragen)
Für deinen Zweck gibts nur zwei Lösungen der Sender schickt ein 
Einschaltsignal wenn die 230V anliegen, und ein Ausschaltsignal wenn die 
230V abgeschaltet werden. Oder der Sender schickt jede Minute ein 
Einschaltsignal solange die 230V anliegen. Am Empfänger bleibt der 
Ausgang so lange eingeschaltet bis für 2min kein Signal mehr kommt.


Sascha

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.