Forum: Haus & Smart Home Sicherheit für Elektronik "Basteleien"


von Stefan (Gast)


Lesenswert?

Hallo, kurze Frage - ich möchte in meinem Hobbyraum (zimmer in der 
Wohnung) elektrogeräte reparieren. Da dort natülich mal ein kurzer 
entstehen kann beim testen ist klar. Nunn möchte ich aber nicht das die 
Haussicherung deswegen "ständig" rausfliegt.
Deswegen habe ich mir gedacht zuerst eine Fi Schutzsteckdose und danach 
dann noch eine "Test Steckdosenleiste mit Leitungsschutzschalter" zu 
stecken.
Wäre das als Sicherheit genügend so das dann auch nich mehr die 
Haussicherung fliegt?
Woher bekommen so eine Steckdosenleiste mit LS?

Wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruß
Stefan

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Steckdosenleisten mit LS-Automaten kann man nicht kaufen.
Das Problem ist die Selektivität. Ich habe in meinen Jugendjahren in 
meinem Hobbyraum ein kleiner Unterverteiler eingebaut mit einem 6A 
Automaten, zu Testzwecken. Kommt es zum Kurzschluss fliegen beide 
Sicherungen raus. Der vom Keller und meine 6A. Der Grund ist, dass der 
Kurzschlussstrom zuerst durch die Kellersicherung geht, und dann über 
meinen 6A Automat. Du bräuchtest also in deinem Bastelraum, eine 
Steckdosenleiste mit einer Flinken Sicherung.....

von Jens G. (jensig)


Lesenswert?

>Sicherungen raus. Der vom Keller und meine 6A. Der Grund ist, dass der
>Kurzschlussstrom zuerst durch die Kellersicherung geht, und dann über
>meinen 6A Automat. Du bräuchtest also in deinem Bastelraum, eine

Nein - der Strom geht über beide gleichzeitig ...

von Flederwisch (Gast)


Lesenswert?

Jens G. schrieb:
> Nein - der Strom geht über beide gleichzeitig ...

Oh, der Klugscheißer hat wieder Durchfall.

von Michael N. (much)


Lesenswert?

Ein LS an der Steckerleiste löst nicht zwangsläufig vor dem LS im 
Sicherungskasten aus, auch wenn dieser einen deutlich niedrigeren 
Nennstrom hat. Wenn du dir die Auslösecharakteristik von einem LS 
anschaust, wirst du feststellen, dass die Teile ziemlich lahm sind. Der 
LS an der Steckdose kann den Kurzschlussstrom wahrscheinlich nicht 
trennen bevor auch der LS im Sicherungskasten auslöst. Ich vermute mal 
es werden dann einfach beide LS auslösen.
In welcher Leistungsklasse bewegen sich denn die Geräte die du 
reparieren möchtest. Sind da wirklich 6A/10A notwendig? Bei Netzströmen 
im Bereich 1A-3A könnte man evtl. die Steckerleiste mit einer 
Glassicherung versehen. Diese sind im Vergleich zum LS recht flink. Ein 
Problem könnten dann evtl. Anlaufstromspitzen etc. sein. Ich weiß ja 
nicht was du konkret reparieren willst.

lg much

von Etrick (Gast)


Lesenswert?

Das bis hier diskutierte hat (außer dem angedachten FI Kauf) mit 
Sicherheit nichts zu tun, sondern nur mit Faulheit: den Weg an die 
Unterverteilung sparen.

Es gibt natürlich LS Schalter, die vor dem in der Verteilung auslösen. 
Halt nicht im Baumarkt für 3Euro.

Wenn Du fachgerecht arbeitest, fliegt ein LS Schalter alle paar Monate 
raus - wenn überhaupt.

Wenn Du bei Reparaturen dauernd an die Verteilung musst, weil dort der 
LS fliegt, machst Du SEHR viel falsch...

Gruß

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Der Grund ist, dass der Kurzschlussstrom zuerst durch die
> Kellersicherung geht, und dann über meinen 6A Automat.

Nein, natürlich nicht, sondern die fehlende Selektivität deiner 
Konstruktion. Dabei kann man 2 Sicherungen deren Wert so weit 
auseinander liegt durchaus selektiv bekommen. Es dürfen halt nicht beide 
dieselbe (B) Characteristik haben.

Flederwisch schrieb:
> Jens G. schrieb:
> Nein - der Strom geht über beide gleichzeitig ...
>
> Oh, der Klugscheißer hat wieder Durchfall.

Im Gegensatz zu dir ist er wenigstens kein Idiot mit geistiger Diarrhoe.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.