Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ground, Schutzerde


von Reinhard J. (rvj)


Lesenswert?

Hallo, ich habe hier eine Frage zu Ground und Schutzerde.

Ich baue gerade eine Steuerung für CNC. Die Spannungsversorgung 
bestreite ich mit Schaltnetzteilen für die verschiedenen Spannungen 12V, 
24V und 48V.

Nun die Fragen:

1. Verbinde ich die Grounds der drei Schaltnetzteile?
2. Kann man den Ground der Ausgänge der drei Schaltnetzteile auch mit 
der Schutzerde verbinden?

von Jim M. (turboj)


Lesenswert?

Das kommt darauf an(tm).

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Reinhard J. schrieb:
> 1. Verbinde ich die Grounds der drei Schaltnetzteile?
> 2. Kann man den Ground der Ausgänge der drei Schaltnetzteile auch mit
> der Schutzerde verbinden?

Man müsste Deine Schaltung kennen - und Schutzerde muss nicht
unbedingt mit Masse verbunden sein - vielleicht kannst Du ja
Deinen Plan dazu senden...

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

Reinhard J. schrieb:
> 1. Verbinde ich die Grounds der drei Schaltnetzteile?
Worauf beziehen sich die Signale deiner Schaltung? Auf GND.
Und sehr wahrscheinlich musst du deshalb diese GND auch zueinander in 
Verbindung bringen.

Aber wie schon gesagt: es fehlen relevante Informationen zu den 
beteiligten Komponenten...

von MiWi (Gast)


Lesenswert?

Reinhard J. schrieb:
> Hallo, ich habe hier eine Frage zu Ground und Schutzerde.
>
> Ich baue gerade eine Steuerung für CNC. Die Spannungsversorgung
> bestreite ich mit Schaltnetzteilen für die verschiedenen Spannungen 12V,
> 24V und 48V.
>
> Nun die Fragen:
>
> 1. Verbinde ich die Grounds der drei Schaltnetzteile?
> 2. Kann man den Ground der Ausgänge der drei Schaltnetzteile auch mit
> der Schutzerde verbinden?


Wenn Du nicht in der Lage bist diese Fragen selber zu beantworten ist es 
vermutlich das sicherste alle beide mit Ja zu bantworten.

Denn dann fliegt wenigstens der hoffentlich vorhandene FI bevor Dir 
ungemach passiert und Du hast wenigstens eine 2. Chance daraus zu 
lernen.

Und nein, das ist kein Scherz.

Grüße

MiWi

von Oleg A. (oga)


Lesenswert?

Ganz allgemein:

Fals es keinen besonderen Grund gibt eine der Versorgungsspannungen 
floatend zu halten, sollten alle einen gemeinsamen Ground (GND) 
möglichst nahe an der Quelle haben.

Dieser Ground sollte an einem Punkt mit der Geräteerde (PE) verbunden 
sein (Sicherheit).

: Bearbeitet durch User
von Peter D. (peda)


Lesenswert?

Eine Regel ist, Erdschleifen vermeiden.
Falls sich Erdschleifen nicht vermeiden lassen, dann sollen darüber aber 
keine Signalströme fließen.
Ideal ist ein Sternpunkt.
Z.B. hatte ich ein Gerät mit mehreren externen Netzteilen. Die 
Spannungen wurden dann 2-adrig zum Gerät geführt und erst im Gerät am 
Sternpunkt verbunden.
Floatende Spannungen sollten eine Ableitwiderstand (100k) gegen Erde 
haben, um elektrostatische Aufladungen abzuleiten.