Hallo Forum, mit der Schaltung möchte ich gern einen Lüfter mit 200 mA zu und abschalten. Dieser hängt an der Buchse. Dafür nehme ich einen N-Kanal Mosfet und möchte diesen mit einem Pin vom µC ein- und ausschalten. Ist das so umsetzbar oder muss ich den Gatestrom begrenzen? MfG
@GPIO (Gast) >Mosfet und möchte diesen mit einem Pin vom µC ein- und ausschalten. Ist >das so umsetzbar Ja. >oder muss ich den Gatestrom begrenzen? Nein.
Prinzipiell OK. Nein, es gibt keinen Gate-Strom. Aber: * eine Freilaufdiode antiparallel zur Last wäre nicht schlecht. * bei 4,5 V U_GS (TTL-Pegel) hat der 2n7002 bei 200 mA I_D einen Spannungsabfall von rund 600 mV über dem DS-Kanal. Macht rund 120 mW Verlustleistung. Ist aber locker OK, da der MOSFET mit 830 mW spezifiziert ist.
Alex S. schrieb: > Prinzipiell OK. > Nein, es gibt keinen Gate-Strom. > > Aber: > * eine Freilaufdiode antiparallel zur Last wäre nicht schlecht. > * bei 4,5 V U_GS (TTL-Pegel) hat der 2n7002 bei 200 mA I_D einen > Spannungsabfall von rund 600 mV über dem DS-Kanal. Macht rund 120 mW > Verlustleistung. Ist aber locker OK, da der MOSFET mit 830 mW > spezifiziert ist. Die Freilaufdiode ist doch integriert oder? Im DB ist sie im Schaltzeichen zumindest eingezeichnet.
GPIO schrieb: > Die Freilaufdiode ist doch integriert oder? Im DB ist sie im > Schaltzeichen zumindest eingezeichnet. Nein. Diese Diode ist als Freilaufdiode bei induktiver Last falschherum gepolt und dient einem anderen Zweck
Nein, das ist die Body-Diode des Transistors. Die ist fertigungsbedingt da und man sollte sie nicht zu irgendwelchen Schutz-Zwecken mißbrauchen, es sei denn, man weiß ganz genau, was man da tut. Die Freilaufdiode gehört antiparallel zur Last: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Solange der 2N7002 vom mikrokontroller schnell genug ein-oder ausgeschaltet wird, ist die Schaltung mit Schutzdiode schon OK. -Der Kontroller muss niederohmig steuern, damit schnell umgeschaltet wird. -Die Schutzdiode muss vorhanden sein, da der Lüfter induktiv Spannung liefern kann und sogar Rückspannung, wenn er ausläuft und sich evtl.als Generator verhält.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.