Forum: Haus & Smart Home Duspol zeigt 24V bzw. 50V zwischen N und PE


von Norbert (Gast)


Lesenswert?

Ich messe folgende Spannungen mit einem Duspol Expert:

Sicherung:
L - N: 230V
L - PE: 230V
N - PE: 0V

Steckdose 1:
L - N: 230V
L - PE: 230V
N - PE: 0V

Steckdose 2:
L - N: 230V
L - PE: 230V
N - PE: 50V

Verteilerdose:
L - N: 230V
L - PE: 230V
N - PE: 24V

Verkabelung (3x1,5mm²): Sicherung <-5m-> Steckdose 1 <-3m-> 
Verteilerdose (für zukünftige Dinge) <-1m-> Steckdose 2

Außer in der Nähe vom Verteilerkasten sind keine korrespondierenden 
Leitungen.

Sicherung und Steckdose 1 befinden sich in Etage 1.
Verteiler und Steckdose 2 (beides Feuchtraum) in einem leicht feuchten 
und ungedämmten Bereich unter der Eingangstreppe.

In Steckdose 2 steckt seit 9 Jahren nur der Kabelfernsehverstärker 
(Eurostecker). PE Kontakte sind nach Draufsicht leicht kordiert. Die 
Lüsterklemmen in der Verteilung sind jedoch wie neu. Wurde damals alles 
von einer Firma installiert.

Die vorliegende E-Installation stammt wohl aus den 70/80igern und ist 
ein TN-C-S-System. Ich bin auf der Suche, ob in dem Haus noch irgendwo 
eine klassische Nullung verhanden ist. Aber wie lassen sich diese 
Spannungen erklären?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> Aber wie lassen sich diese
> Spannungen erklären?

PE nicht angeschlossen.

Hast du mit oder ohne Last gemessen?

von Photovoltinator (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> Aber wie lassen sich diese
> Spannungen erklären?

Das erklärt dir der von dir beauftragte Elektriker...

Wenn du solche Fragen stellst, ist es für dich lebensgefährlich an der 
Anlage selbst "herumzudoktern". Ist ein gut gemeinter Rat...

von Norbert (Gast)


Lesenswert?

Danke für den Rat. Ich bastel nicht an der Anlage rum, sondern ich messe 
ja nur. Mir geht's in erster Linie um eine Erklärung. Wenn da ein Fehler 
vorliegt, lasse ich eine Fachfirma kommen.

Gemessen wurde ohne Lastzuschaltung. Die nutze ich immer nur um die 
RCD's zu testen.

Ich bin lange aus meinem Beruf raus und beschäftige mich nur noch selten 
mit Hausinstallationen. Eigentlich nur mal mit dem Duspol messen um zu 
sehen, ob an eine Steckdose Spannung anliegt, wo Phase und Neutralleiter 
angeschlossen sind usw.

Im vorliegenden Fall möchte ich gerne dieses Objekt erwerben. Daher 
interessiert mich der Zustand der gesamten Elektroinstallation und was 
dort für Kosten auf mich zukommen.

von Dennis (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> In Steckdose 2 steckt seit 9 Jahren nur der Kabelfernsehverstärker
> (Eurostecker)

Der Kabelanschluss ist i.d.R. geerdet. Messe mal da zwischen. PE 
Steckdose nach Erdungsblock Kabelfernsehen.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> Gemessen wurde ohne Lastzuschaltung. Die nutze ich immer nur um die
> RCD's zu testen.

dann kommt halt Unsinn raus.

von Norbert (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Norbert schrieb:
>> Gemessen wurde ohne Lastzuschaltung. Die nutze ich immer nur um die
>> RCD's zu testen.
>
> dann kommt halt Unsinn raus.

ok, werde ich mal ausprobieren. Freitag darf ich noch mal in das Haus.

Frage:
Kommt ein anderes Verhalten raus, wenn z.B. in Steckdose 1 ein 
Verbraucher mit Schutzkontakt angeschlossen wäre?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> Kommt ein anderes Verhalten raus, wenn z.B. in Steckdose 1 ein
> Verbraucher mit Schutzkontakt angeschlossen wäre?

kann durchaus sein. Wenn der PE irgendwo unterbrochen ist und ändert 
sich die Erdungswiderstand mit jeden Gerät. Wenn es z.b. ein Boiler ist, 
dann hat man übers Wasser wieder eine Verbindung zum PE geschaffen.

von EGS (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

Zu den Duspol Prüfer mal nen kleiner Hinweis:

Es gibt zur Zeit bei uns in der Firma ne Hinweismail vom Hersteller 
Benning und Gossen-Metrawatt, das bei bestimmten Messungen eine zu 
kleine Spannung angezeigt werden kann als tatsächlich in der Schaltung 
anliegt.

Es werden z.B. "nur" 12-24 VDC angezeigt obwohl 600 VDC anliegen.

Es liegt also eine lebensgefährliche Spannung in der 
Schaltung/Messstelle an.

Die Geräte sind nicht Grundsätzlich defekt, man sollte sie aber nicht 
für bestimmte Messungen benutzen.

Betroffen sind die Digital Varianten, wenn ich es schaffe pack ich mal 
die Mail morgen ran...

MfG EGS

von Etrick (Gast)


Lesenswert?

Irgendwas konkretes? Bei Benning findet man dazu nichts!

Gruß

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Es ist egal, was Benning sagt. Zwischen PE und N darf meiner Meinung 
nach kein Potentialunterschied bestehen. Egal ob DC oder AC.
Mit Lastzuschaltung wäre mit Sicherheit bei der Messung gegen L ein 
anderes Ergebnis zustande gekommen.


Armin

von Lutz (Gast)


Lesenswert?

Sehr hochohmige Messungen von Wechselspannungen können einen schon 
wahnsinnig machen; Induktion sei Dank.

Trotzdem darf in diesem Falle (zwischen PE und N) niemals eine Spannung 
meßbar sein, egal wie gemessen wurde. Denn PE und N müssen per 
Definition immer niederohmig verbunden sein. Mißt man trotzdem eine 
Spannung, liegt definitiv irgendwo ein Fehler vor!

von Lutz (Gast)


Lesenswert?

Nachtrag: Wo der Fehler liegt, ist natürlich eine ganz andere Sache. 
Ich würde erstmal alle Verbraucher aus dem Stromkreis ausstöpseln und 
noch mal messen. Ist die Spannung dann weg, kann die Installation schon 
mal ausgeschlossen werden und die Verbraucher rücken in den Fokus.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:

> Es ist egal, was Benning sagt. Zwischen PE und N darf meiner Meinung
> nach kein Potentialunterschied bestehen.

Das es da einen Potentialunterschied gibt, merkt man daran,
das typischerweise  der RCD auslöst, wenn man beides verbindet.
Wenn dieser Unterschied allerdings > 1V ist, würde mich das
zum Denken anregen.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Da ist wohl irgendwo der PE unterbrochen und durch induktive 
Einkopplungen oder durch Enstörkondensatoren in Schaltnetzteilen wird 
deine Spannung zwischen PE und N messbar.

Wenn ein FI vorhanden ist kann man ja bei jeder Steckdose zwischen L und 
PE messen und den Lasttest machen, der FI muss auslösen. Tut er das 
nicht, dann ist eine PE Unterbrechung da.

Für eine richige Bewertung der Anlage gibt es allerdings 
Installationstester!

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

> Ich würde erstmal alle Verbraucher aus dem Stromkreis ausstöpseln und
> noch mal messen. Ist die Spannung dann weg, kann die Installation schon
> mal ausgeschlossen werden und die Verbraucher rücken in den Fokus.

Nein. Wenn zum Beispiel die Erd-Anschlüsse der Verbraucher miteinander 
verbunden sind, aber in Richtung Verteiler eine Unterbrechung vorliegt, 
dann können Verbraucher zu einer Spannung an PE führen, ohne defekt zu 
sein.

Zumindest, solange man hochohmig misst.

von Norbert (Gast)


Lesenswert?

Problem gelöst!

In einer Verteilerdose (5 Kabel) war alles angeklemmt, bis auf PE von 
der Zeuleitung. Der versteckte sich ganz hinten und war noch nicht mal 
abisoliert. Also Automat raus, auf Spannungsfreiheit geprüft, abisoliert 
und mit einer Wago-Klemme auf die restlichen PE verbunden. Und schon 
stimmen die Messungen...

Netter Nebeneffekt: bis ich die richtige Verteilerdose gefunden hatte, 
konnte ich so auch die anderen Verteiler mal genauer betrachten. Bei 
einigen liegt klassische Nullung in den Dosen vor. Bis jetzt habe ich 
aber noch keine einzige zwei adrige Leitungen entdeckt.

Vielen Dank an alle Ratgebenden.

von Böser Bub (Gast)


Lesenswert?

Hallo

Und das hast du ganz alleine gemacht?
Hoch gefährlich, es hätte soviel dabei passieren können - Glück gehabt 
das du nicht dich und deine ganze Familie in den Tot gerissen hast, oder 
gar durch einen Kurzschluss den ganzen Straßenzug ab gefackelt hast.
Hast du überhaupt eine mindestens 3,5 jährige Ausbildung in einen 
Elektroberuf gemacht und einen staatlich und von der IHK anerkannten 
Abschluss?
Auch sicherlich nicht bei deinen zuständigen Stromversorger angerufen 
und nach den aktuellen TAB gefragt?
Und liegen bei dir zu hause die aktuellsten VDE Normen herum und hast du 
dich mit den Inhalt vertraut gemacht?

Bei nächsten mal unbedingt einen zertifizierten Elektrobetrieb anrufen 
und dir einen Elektriker kommen lassen, aber vorher die 
Ausbildungsbestätigung und Arbeitsnachweise zeigen lassen.
Ach so: Die mindesten 100 Euro und den Urlaubstag den du wohl 
verbrauchen wirst werden dir sicherlich gerne die Forenbedenkenträger 
gerne bezahlen bzw. abtreten.

Achtung: Der Beitrag kann Ironie enthalten.

Böser Bub

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Böser Bub schrieb:
> Hast du überhaupt eine mindestens 3,5 jährige Ausbildung in einen
> Elektroberuf gemacht und einen staatlich und von der IHK anerkannten
> Abschluss?
es reichen 3 Jahre

> Auch sicherlich nicht bei deinen zuständigen Stromversorger angerufen
> und nach den aktuellen TAB gefragt?
gibt's in Internet


> Achtung: Der Beitrag kann Ironie enthalten.
gut das du es geschrieben hast.

von Etrick (Gast)


Lesenswert?

Und natürlich hatte der heilige Geist die Installation verpfuscht und 
niemals nicht der Bastler oder ein Vorbastler...

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Norbert schrieb:
> Bei
> einigen liegt klassische Nullung in den Dosen vor.

Wenn diese Stromkreise auch über den FI gehen, ist das sehr Bedenklich, 
denn sollte der FI fliegen, ist auch kein Schutzleiter mehr vorhanden, 
und deshalb ist das verboten.
Außerdem gibt es da eine Aufteilung in N und PE, und hinterher ist eine 
Zusammenführung zu PEN nicht mehr gestattet.

Meine Meinung: Elektriker holen, der diesen Missstand überprüft, und 
richtig stellt....

von JGE (Gast)


Lesenswert?

zig Leute schrieben im Beitrag #4668016:
> Und natürlich hatte der heilige Geist die Installation verpfuscht
> und niemals nicht der Bastler oder ein Vorbastler...
>
oder gerne auch mal dein zertifizierter Elektriker.

Ich bin noch nie mit 100€ oder weniger aus einem Handwerkerbesuch 
rausgekommen. Und auch diese würden sich über den Monat/Jahr nicht 
unerheblich summieren.


Mich kotzen langsam einfach diese Zeigefingertrolle an.
Gebt eine Antwort auf die Frage, lasst die Ermahnungen in der Sig/Footer 
oder erspart der Welt IT-Strom und eure Hohlantwort.

von Route_66 H. (route_66)


Lesenswert?

JGE schrieb:
> Mich kotzen langsam einfach diese Zeigefingertrolle an.

..und auch die Leute, die den Kalender nicht kennen, alte Beiträge 
ausgraben und nichts Neues bringen. Pfui!

von Böser Bub (Gast)


Lesenswert?

Hallo

da sie, die Zeigefingertrolle, aber leider immer noch nicht ausgestorben 
sind ist das hervorholen dieses alten Thread leider immer noch sehr 
wichtig.
Manche Gesinnungen ("Ruf den Elektriker, das ist alles so gefährlich2 - 
anstatt echte Hilfe auch wenn eine gewisse Gefahr bestehen kann) muss 
man leider immer wieder an den Pranger stellen.

Böser Bub

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.