Hallo, ich weis das schon viel über den PT100 diskutiert wurde, konnte aber leider bis jetzt keine funktionierende Schaltung erstellen bzw. auch keine finden, die mir helfen konnte. Das Problem ist das ich beim AD-Wandler maximal 3,3V bekommen darf. Der Messbereich würde zwischen 70°C bis 140°C gehen und sollte möglichst genau (1°C) sein. Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich noch nicht viele Erfahrungen mit Sensoren habe. David
David schrieb: > auch keine finden, die mir helfen konnte. Verstehe ich nicht, was ist daran http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.8 noch unklar ? Die Schaltung steht da, die Rechenwege mit Beispiel, ein Excel-Rechenprogramm verlinkt, muss es dir noch jemand vorrechnen ? Pt100 sind gut, um daraus ohne Kalibrierung, also Vergleichsmessung (die man meist nicht machen kann weil man keine so genauen Vergleichsthermometer hat) eine genaue Schaltung hinzubekommen, weil die Sensoren austauschbar genau sind. Sogar ein Klasse B Sensor wäre in deinem Messbereich noch exakter als 1 GradC, wenn man sich an den niedrigen Messstrom hält, damit Selbsterwärmung nicht das Messergebnis verfälscht.. Der OpAmp sollte also keinen wesentlichen zusätzlichen Fehler eintragen. Da bei 70 auf 71 GradC bei 330uA Messtrom nur 125uV Differenz entsteht,sollte ein OpAmp mit deutliche besserer Offsetspannung verwendet werden, und weil du mit 3.3V arbeitest ein R2R typ. OPA376 wird gern genommen. Da die Widerstandsänderung pro GradC nur 0.3% beträgt, sollten die Widerstände der Schaltung auf 0.1% genau sein. NImmst du dann noch einen Klasse A Sensor bist du sogar deutlich genauer als 1 GradC.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.