Netzteil und Erdung

Gast #4664258
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Forengemeinde,

ich habe Fragen zum Netzteil Meanwell gs120a12-r7b (12 V DC, Datenblatt 
hier: www.meanwell.com/mw_search/gs120/gs120-spec.pdf). Ich will damit 
ein Gerät versorgen, welches ein Metallgehäuse hat. Laut Datenblatt hat 
das Netzteil eine Verbindung vom PE-Primärseite zum Minuspol auf der 
Sekundärseite. Ist das nun FELV oder PELV? Die 
Isolationsspannungsfestigkeit von Eingang zu Ausgang ist mit 3kV 
angegeben.

Was mache ich, wenn es nur FELV ist? Reicht als Schutz gegen direktes 
und indirektes Berühren die Verbindung des Metallgehäuses mit dem 
Minuspol aus?

Ich bin für jeden Rat dankbar.

beste Grüße
#4664503
Lesenswert?
• ▲
▼
koocky schrieb:
> Hallo Forengemeinde,
>
> ich habe Fragen zum Netzteil Meanwell gs120a12-r7b (12 V DC, Datenblatt
> hier: www.meanwell.com/mw_search/gs120/gs120-spec.pdf). Ich will damit
> ein Gerät versorgen, welches ein Metallgehäuse hat. Laut Datenblatt hat
> das Netzteil eine Verbindung vom PE-Primärseite zum Minuspol auf der
> Sekundärseite. Ist das nun FELV oder PELV? Die
> Isolationsspannungsfestigkeit von Eingang zu Ausgang ist mit 3kV
> angegeben.
>
> Was mache ich, wenn es nur FELV ist? Reicht als Schutz gegen direktes
> und indirektes Berühren die Verbindung des Metallgehäuses mit dem
> Minuspol aus?
>
> Ich bin für jeden Rat dankbar.
>
> beste Grüße

Ist das Netzteil in dem Gehäuse aus Metall?. Wenn nicht, brauchst du 
garnichts zu machen, da bei 12V nicht die Gefahr eines elektrischen 
Schlages besteht.

Die Unterschiede PELV und FELV sind hier so minimal, das es wohl keine 
Rolle spielt. Für weitere Spekulationen fehlen die Details.
Gast #4664572
Lesenswert?
• ▲
▼
Johnny S. schrieb:
> Ist das Netzteil in dem Gehäuse aus Metall?. Wenn nicht, brauchst du
> garnichts zu machen, da bei 12V nicht die Gefahr eines elektrischen
> Schlages besteht.
>
> Die Unterschiede PELV und FELV sind hier so minimal, das es wohl keine
> Rolle spielt. Für weitere Spekulationen fehlen die Details.

Nein, das Netzteil liegt quasi neben dem Gerät auf dem Tisch. Ich habe 
halt Bedenken, da FELV als eigenständige Schutzmaßnahme nicht anerkannt 
ist.
Intuitiv würde ich einfach alle leitfähigen Gehäuseteile mit dem 
Minuspol der Sekundärseite verbinden. Die Frage ist eben, ob das so 
korrekt ist.
#4664779
Lesenswert?
• ▲
▼
koocky schrieb:
> Nein, das Netzteil liegt quasi neben dem Gerät auf dem Tisch. Ich habe
> halt Bedenken, da FELV als eigenständige Schutzmaßnahme nicht anerkannt
> ist.
> Intuitiv würde ich einfach alle leitfähigen Gehäuseteile mit dem
> Minuspol der Sekundärseite verbinden. Die Frage ist eben, ob das so
> korrekt ist.

Wieso wird eine Schutzmassnahme benötigt? Das Gerät wird doch mit 
Kleinspannung betrieben?

Das Netzteil hat ja sicherlich einen netzgetrenten Trafo/Schaltregler. 
Somit ist dort die Schutzmassnahme ja bereits erfüllt.

Das Gehäuse auf GND zu legen ist sicherlich nicht falsch.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.