Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil und Erdung


von koocky (Gast)


Lesenswert?

Hallo Forengemeinde,

ich habe Fragen zum Netzteil Meanwell gs120a12-r7b (12 V DC, Datenblatt 
hier: www.meanwell.com/mw_search/gs120/gs120-spec.pdf). Ich will damit 
ein Gerät versorgen, welches ein Metallgehäuse hat. Laut Datenblatt hat 
das Netzteil eine Verbindung vom PE-Primärseite zum Minuspol auf der 
Sekundärseite. Ist das nun FELV oder PELV? Die 
Isolationsspannungsfestigkeit von Eingang zu Ausgang ist mit 3kV 
angegeben.

Was mache ich, wenn es nur FELV ist? Reicht als Schutz gegen direktes 
und indirektes Berühren die Verbindung des Metallgehäuses mit dem 
Minuspol aus?

Ich bin für jeden Rat dankbar.

beste Grüße

von Johnny S. (sgt_johnny)


Lesenswert?

koocky schrieb:
> Hallo Forengemeinde,
>
> ich habe Fragen zum Netzteil Meanwell gs120a12-r7b (12 V DC, Datenblatt
> hier: www.meanwell.com/mw_search/gs120/gs120-spec.pdf). Ich will damit
> ein Gerät versorgen, welches ein Metallgehäuse hat. Laut Datenblatt hat
> das Netzteil eine Verbindung vom PE-Primärseite zum Minuspol auf der
> Sekundärseite. Ist das nun FELV oder PELV? Die
> Isolationsspannungsfestigkeit von Eingang zu Ausgang ist mit 3kV
> angegeben.
>
> Was mache ich, wenn es nur FELV ist? Reicht als Schutz gegen direktes
> und indirektes Berühren die Verbindung des Metallgehäuses mit dem
> Minuspol aus?
>
> Ich bin für jeden Rat dankbar.
>
> beste Grüße

Ist das Netzteil in dem Gehäuse aus Metall?. Wenn nicht, brauchst du 
garnichts zu machen, da bei 12V nicht die Gefahr eines elektrischen 
Schlages besteht.

Die Unterschiede PELV und FELV sind hier so minimal, das es wohl keine 
Rolle spielt. Für weitere Spekulationen fehlen die Details.

: Bearbeitet durch User
von koocky (Gast)


Lesenswert?

Johnny S. schrieb:
> Ist das Netzteil in dem Gehäuse aus Metall?. Wenn nicht, brauchst du
> garnichts zu machen, da bei 12V nicht die Gefahr eines elektrischen
> Schlages besteht.
>
> Die Unterschiede PELV und FELV sind hier so minimal, das es wohl keine
> Rolle spielt. Für weitere Spekulationen fehlen die Details.

Nein, das Netzteil liegt quasi neben dem Gerät auf dem Tisch. Ich habe 
halt Bedenken, da FELV als eigenständige Schutzmaßnahme nicht anerkannt 
ist.
Intuitiv würde ich einfach alle leitfähigen Gehäuseteile mit dem 
Minuspol der Sekundärseite verbinden. Die Frage ist eben, ob das so 
korrekt ist.

von Johnny S. (sgt_johnny)


Lesenswert?

koocky schrieb:
> Nein, das Netzteil liegt quasi neben dem Gerät auf dem Tisch. Ich habe
> halt Bedenken, da FELV als eigenständige Schutzmaßnahme nicht anerkannt
> ist.
> Intuitiv würde ich einfach alle leitfähigen Gehäuseteile mit dem
> Minuspol der Sekundärseite verbinden. Die Frage ist eben, ob das so
> korrekt ist.

Wieso wird eine Schutzmassnahme benötigt? Das Gerät wird doch mit 
Kleinspannung betrieben?

Das Netzteil hat ja sicherlich einen netzgetrenten Trafo/Schaltregler. 
Somit ist dort die Schutzmassnahme ja bereits erfüllt.

Das Gehäuse auf GND zu legen ist sicherlich nicht falsch.