40A vs 63A FI Schalter

OP #4685378
Lesenswert?

Hallo,
ich habe einen kaputten 40A FI-Schalter und einen funktionierenden 63A 
Ersatz. Beide schalten bei 30mA Fehlerstrom. Von meinem Verständnis her 
sollte ich den doch problemlos tauschen können, da die thermische 
40A/63A Sicherung im FI für den Schutz des Schalters an sich ist und 
nicht um Kurzschlüsse dahinter abzufangen. Stimmt das?
Gruß
Gast #4685406
Lesenswert?

Ein reiner FI oder RCCB mit 40A/30mA besitzt keinen 
Leistungsschutzschalter!
Er ist lediglich für 40A ausgelegt. Ein Leitungschutzschalter wird 
zusätzlich benötigt. Möglicherweise wird der an den FI angeflanscht.
Es gibt aber auch integrierte Lösungen FI/LS.
Was für Geräte besitzt Du?

Den 40A/30mA FI kann man gegen den 63A/30mA FI tauschen.

Einen FI/LS dagegen nicht, da der LS nicht nur das Gerät sondern auch 
die Leitung schützt und unter Umständen der Querschnitt der abgehenden 
Leitung zu klein ist.

Gruß

SonicHazard
OP #4685416
Lesenswert?

Der Leitungsschutzschalter ist nicht im FI, sondern hängt separat. 
Wusste gar nicht, dass es soetwas auch integriert gibt (warum eigentlich 
- bei einem Defekt muss ich dann ja beide Sicherungen tauschen?). Dann 
waren meine Gedankengänge also richtig und die 40A geben nur die 
Belastungsgrenze des FI selbst an, danke dir.
Gruß
Gast #4685425
Lesenswert?

Tom S. schrieb:
> Der Leitungsschutzschalter ist nicht im FI, sondern hängt separat.
> Wusste gar nicht, dass es soetwas auch integriert gibt (warum eigentlich
> - bei einem Defekt muss ich dann ja beide Sicherungen tauschen?).

weil man nicht will das die halbe Wohnung dunkel ist wenn der FI 
auslöst. Also braucht man möglichst viele FIs und dann wird es verdammt 
schnell eng in der Verteilung da nimmt man dann einfach ein FI/LS weil 
man damit platz und zeit für die Verkabelung spart.
Gast #4685478
Lesenswert?

Tom S. schrieb:
> da die thermische

Lies mal wie der FI funktioniert: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Funktionsprinzip

WARUM ist der alte FI defekt? Geiz ist geil? Wenn 100x16A über DIESEN 
einen fließen, sollte man doch gründlicher nachdenken, ob man die Last 
nicht auf mehrere FIs sinnvoll verteilen kann. Vorteil wäre, daß im 
Fehlerfall nicht das ganze Haus/Wohnung von der Abschaltung betroffen 
ist!
Gast #4685488
Lesenswert?

Tom S. schrieb:
> Von meinem Verständnis her
> sollte ich den doch problemlos tauschen können, da die thermische
> 40A/63A Sicherung im FI für den Schutz des Schalters an sich ist und
> nicht um Kurzschlüsse dahinter abzufangen.

Der FI hat gar keine Sicherung, der hält eben bloss die 
draufgestempelten 40A oder 63A als Dauerstrom aus, stärker darf die 
Absicherung nicht sein.

Aber statt einen 63A an Stelle des 40A einzubauen, würde ich den 63A 
verkaufen, und vom Erlös einen 40A kaufen und ein mal essen gehen, den 
die 63 sind DEUTLICH teurer.

Vorausgesetzt, der 40A wurde auch mit 40A davor abgesichert (oder in der 
Summe mit nicht mehr als 40A pro Phase dahinter).

Manche Elektriker haben nämlich frech für den FI-Schalter einen 
Gleichzeitigkeitsfaktor (3 x im EFH macht 0.8) angenommen, und bei 63A 
(oder 50A) Vorsicherung und 3 x 16A (also 48A und damit zu viel) pro 
Phase dahinter trotzdem einen 40A FI eingebaut.

http://www.elektro.net/wp-content/uploads/2012/05/DE_10_12_PP06.pdf
Gast #4685490
Lesenswert?

Route_66 schrieb:
> SonicHazard schrieb:
>> Den 40A/30mA FI kann man gegen den 63A/30mA FI tauschen.

Es liegt vielleicht an der deutschen Sprache? Die bringt leicht 
Missverständnisse hervor, wenn man sie nicht beherrscht.
Es ist ein Unterschied ob ich 40A mit 63A tausche oder 40A gegen 63A 
tausche!
Gast #4685954
Lesenswert?

40A pro Phase

MaWin schrieb:
> Aber statt einen 63A an Stelle des 40A einzubauen, würde ich den 63A
> verkaufen, und vom Erlös einen 40A kaufen und ein mal essen gehen, den
> die 63 sind DEUTLICH teurer.

Huch, vor ein paar Jahren waren die bloß nen 10er teurer!? Inzwischen 
2,5x teurer für 23A mehr...
Da ist es im Neubau ja fast billiger einen größeren Verteiler 
hinzuhängen und die Kreise aufzuteilen.
Gast #4686819
Lesenswert?

Hallo.

Auch wenn es jetzt OT ist: schau dir mal den Unterschied zwischen 40A 
und 63A bei 2polig an ;-)
Ich habe daher einen 4poligen verbaut - 60Euronen für 63A gehen da 
gerade noch. über 100 bei 2polig aber nicht.


Martin

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren