Hallo, ich bin gerade dabei eine neue Platine zu entwickeln. Dabei bin ich mir allerdings nicht sicher ob die Grundidee hierbei so umgesetzt werden darf. Im Anhang befindet sich ein Blockschaltbild. Es handelt sich um 3 Platinen, welche L1, L2 und L3 messen sollen. Die gemessenen Spannungen sollen digital über den CAN Bus an eine Anzeige-Bedienplatine mit Display gesendet werden. Reicht es hierbei die Trennung über Optokoppler oder einen Can Treiber mit integrierter Trennung zu realisieren? Kann ich mich darauf verlassen, dass diese auch bei Netzspannung ihren Dienst vollbringen? Und wenn ja, welche Werte müssen diese einhalten? Auf Wipipedia steht zum Thema Schutztrennung, dass diese einer Spannung von 3000V standhalten muss. Oder komme ich an einem Trafo pro TrueRMS Platine anstatt der Optokoppler nicht dran vorbei? Die Bedienplatine befindet sich hinter einer geerdeten Frontplatte. Die Frontplatte hat hierbei einen Ausschnitt für das Display und einen Ausschnitt für eine USB Schnittstelle. Display und USB sind also berührbar. Der GND des USB Anschlusses ist auch der selbe Ground wie der des Can Buses. Das fertige Gerät soll am Ende einer Hochspannungsprüfung mit 1500V (L1, L2, L3 zu PE) unterzogen werden und bestehen.
Ich frage mich warum du 3 mal Trennst? Du musst doch L1, L2 und L3 gegen N messen, dann brauchst du aber auch keine Trennung zwischen den einzelnen ADCs? Oder Hast du 3 verschiedenen Ns?
Peter II schrieb: > Ich frage mich warum du 3 mal Trennst? > Du musst doch L1, L2 und L3 gegen N messen, Das N hat er "vergessen", ebenso daß TrueRMS messen nichts bringt weil die wenigsten Lasten rein ohm'sch sind. Und die Isolationsspannung ist entweder 2500V (angesteckt) oder 4000V (Festeinbau), aber wohl nie 3000V.
Peter II schrieb: > Ich frage mich warum du 3 mal Trennst? Du musst doch L1, L2 und L3 gegen > N messen, dann brauchst du aber auch keine Trennung zwischen den > einzelnen ADCs? > > Oder Hast du 3 verschiedenen Ns? Ja du hast natürlich recht. Ich habe N vergessen einzuzeichnen. Jeder Leiter hat einen gemeinsamen N. Ich muss 3 mal trennen, da ich auch die Möglichkeit haben will, statt Spannung Strom zu messen. Dann muss die zu messende Spannung die Spannung eines Shunt-Widerstandes sein. Die Pins eines Shunt Widerstandes dürfen natürlich nicht mit einem Shunt eines anderen Leiters verbunden werden. >ADM3054 könnte das passende sein. Ich dachte an den TJA1052i aber der ADM3054 sieht auch interessant aus. Problem bei beiden ist dass hier die Isolationspannung sowohl in der UL als auch VDE Norm angegeben ist. Auszug aus dem Datenblatt des ADM3054: UL recognition 5000 V rms for 1 minute per UL 1577 VDE Certificates of Conformity DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 VIORM = 846 V peak Die Spitzenspannung der 3 Leiter ist hier nicht einmal das Problem. Problem könnte die Hochspannungsprüfung mit 1500V sein. Somit zwischen den Phasen und PE (also der Frontplatte) 1500V an. Da das Display und auch das USB die Frontplatte berühren ist es möglich, dass diese Verbindung haben. Somit würden 1500V an den Bauteil anliegen. Laut der UL Norm hält das Bauteil dies aber aus. Laut der VDE Norm nicht. Im normalen Betrieb tritt diese hohe Spannung aber nie auf. Kann ich ein solches Bauteil hier verwenden? Oder gibt es eine Alternative?
Welche Norm möchtest Du denn erfüllen? Bei einigen Normen ist auch der Verschmutzungsgrad relevant.
Ich würde schon den Eingang trennen wollen! -Trennen -Messen -trennen -Verarbeiten
Max707 schrieb: > Ich würde schon den Eingang trennen wollen! > > -Trennen > -Messen > -trennen > -Verarbeiten Das wäre natürlich das einfachste und beste. Die Vorgängerversion der Platine war auch so aufgebaut. Allerdings ist der von mir gewählte Lösungsansatz um einiges billiger, da ein Strom-Wandler teurer ist als eine galvanische Trennung am CAN ist. lalala schrieb: > Welche Norm möchtest Du denn erfüllen? Bei einigen Normen ist auch der > Verschmutzungsgrad relevant. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, welche Normen hier greifen und was die Grenzwerte sind. Fakt sind die 1500V bei der Hochspannungsprüfung.