Motorschutzschalter auslösestrom bemessung

OP (Firma: gmbh-keine) #4715025
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

es wird ein Siemens Motorschutz verwendet der zu Heiß wird und nach 
einer Zeit abbrennt..


Motor: ~3/400/5A/1,63KW/ In=5A
Motorschutz: Siemens Auslösestrom 3,5-5A Einstellung Typ: Siemens 
3RV1011-1FA10

Wie richtig Motorschutz angepasst!?

Gruß

Georg
Gast #4715037
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Motorschutz brennt ab? Sicher?

Der Motorschutz muss nur auf den Nennstrom vom Motor angepasst werden. 
In deinem Fall also 5A. Sollte eigentlich funktionieren.

Der kann auch bei zu niedriger Einstellung gar nicht abbrennen! Wie soll 
das auch gehen? Der löst einfach nur zu schnell bzw. im Normalbetrieb 
aus, weil der Bimetallschalter sich erwärmt...

Abbrennen wird er vielleicht, wenn du da einen 50A Motor dranhängen 
hast...

Mehr Info bitte!
#4715042
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Motornennstrom ist ja schon an der oberen Einstellgrenze, Du 
solltest den nächst grösseren Motorschutzschalter benutzen und diesen 
auf 5Amp einstellen.
Bei einem In 5A gelten die 5Amp als Nennstrom, bei Nennspannung 
/-netzfrequenz /-drehzahl /-drehmoment, bei höherem Drehmoment ist der 
fliessende Strom grösser, der Motorschutzschalter berücksichtig das und 
wird auf den Nennstrom eingestellt. Wenn Du aber mit dem Motornennstrom 
an der Oberen Einstellgrenze bist löst der Schalter weitaus häufiger aus 
als erwünscht. Das Innenleben des Schalters heizt sich auf und dieser 
fällt bei noch niedrigerem Strom (Das ist auch vom Hersteller 
beabsichtigt als I²t Schutz). Sollte der Motorschutzschalter allerdings 
auslösen weil Überlast die Regel und nicht die Ausnahme ist, brauchst Du 
nicht nur einen 'grösseren' Motorschutzschalter, Du benötigst dann einen 
grösserern Motor.
Gast #4715059
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Heinz,

so hatte ich das nicht betrachtet. Im Normalfall würde das so 
funktionieren. Wird der Motor natürlich dauerhaft etwas überlastet kommt 
der MSS an seine Grenze. Ich ging nicht davon aus, denn das sollte jedem 
Betriebselektriker klar sein.

Georg G. schrieb:
> Die Sache ist noch mit einem Motorschutzrelais kombiniert.

Ist der Siemens Motorschutz kein Motorschutzschalter?! Wenn doch ist das 
MSR überflüssig. Ansonsten würde ich nur einen Motorschutzschalter 
verwenden. Dort ist das MSR integriert.

Georg G. schrieb:
> verstehe ich das richtig?
> In=5A des Motors und gleich Einstellstrom MS?

Grundsätzlich ja. Der Motorschutz sollte immer auf den Nennstrom des 
Motors eingestellt werden. Aber wie Heinz schon schrieb:

Heinz V. schrieb:
> Sollte der Motorschutzschalter allerdings
> auslösen weil Überlast die Regel und nicht die Ausnahme ist, brauchst Du
> nicht nur einen 'grösseren' Motorschutzschalter, Du benötigst dann einen
> grösseren Motor.

Auch bei einem 'grösseren' Motorschutzschalter sollte der Einstellstrom 
nicht über dem Nennstrom des Motors liegen. Der 'grösseren' 
Motorschutzschalter verträgt nur besser die eigene Abwärme (wird nicht 
an seiner Belastungsgrenze betrieben), das sollte (hoffentlich) klar 
sein.
#4715063
Lesenswert?
• ▲
▼
Ducktales Panzerknacker ;) schrieb:
> Auch bei einem 'grösseren' Motorschutzschalter sollte der Einstellstrom
> nicht über dem Nennstrom des Motors liegen. Der 'grösseren'
> Motorschutzschalter verträgt nur besser die eigene Abwärme (wird nicht
> an seiner Belastungsgrenze betrieben), das sollte (hoffentlich) klar
> sein.

Exakt so meinte ich es ja, ist aber halt Praxiserfahrung das die MSS 
wenn Inenn = Iobere_einstellgrenze häufiger auslösen als diese wo der 
eingestellte korrekte Motornennstrom in der Mitte des Einstellbereichs 
liegt.
Gast #4715064
Lesenswert?
• ▲
▼
Es wäre in diesem Falle vielleicht angebracht, mal den Motorstrom über 
ein paar Tage zu messen/loggen. Dann kann man abschätzen, ob der Motor 
vielleicht dauerhaft überlastet ist.

Was treibt der Motor denn an?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren