Hallo,
hätte eine Frage zur Ermittelung der benötigten Leiterbahnbreite für
erstellte Schaltungen in EAGLE.
Gibt es eine Formel womit sich die Breite der Leiterbahn bestimmen lässt
oder irgendwelche Tabellen wonach man sich richtet?
Habe schon im Internet gegoogelt aber nichts so wirklich gefunden.
Könnte mir jemand bitte dabei helfen?
Wäre für 2A eine Leiterbahnbreite von 0,82mm ausreichent?
MfG Marvin
Wolfgang schrieb:> Das kommt auf die Dicke der Cu-Beschichtung drauf an.
Nicht wirklich, das reicht auch bei 35m Cu. Weniger gibt es
normalerweise nicht.
Saturn-Toolkit: bei 35 µ und 30 Grad Temperaturerhöhung 2,3 A.
Georg
Die Tabelle von PCB-Poll hatte ich mir auch schon angeschaut.
Habe jedoch noch eine Frage zur Tabelle, wenn die Kupferdicke der
Platine
35µM beträgt und die Leiterbahn einen Strom von 2A aushalten sollte.
Darf die Platine dann 30°C warm werden oder die Temperatur, da wo die
Platine verbaut ist auf 30°C ansteigen ?
Sprich, wenn ich z.B. einen Strom von 5A über die Leiterbahn schicken
möchte muss die Breite der Leiterbahn dann 2mm bei einer Platine mit
35µM betragen oder sollte die Breite der Leiterban etwas dicker gewählt
werden, da beim ätzen ja noch etwas von der Kupferdicke von 35µM mit
weckgeätzt wird?
Marvin R. schrieb:> Darf die Platine dann 30°C warm werden oder die Temperatur, da wo die> Platine verbaut ist auf 30°C ansteigen ?
Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom
verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was
ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in
der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend
korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon
heiss hergeht.
Georg
Georg schrieb:>> Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom> verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was> ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in> der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend> korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon> heiss hergeht.>> Georg
Hallo Georg,
also würde der Strom (2A) eine Temperatur von 30°C verursachen und sich
mit den 20°C Umgebungstemperatur addiere.
Aber die Auswahl der Leiterbahnbreite z.B. 1,0mm für 3,6A wäre dann
ausreichend oder wäre es besser die Leiterbahn etwas größer zu wählen?
Wie definieren Sie die Breit der Leiterbahn könne sie mir dies bitte an
einem Beispiel erklären?
Marvin R. schrieb:> da beim ätzen ja noch etwas von der Kupferdicke von 35µM mit> weckgeätzt wird?
Wenn man die Leiterplatten bei einem professionellen Dienstleister
herstellen lässt, wird die Leiterbahndicke nicht angetastet, sondern es
erfolgt höchstens eine Unterätzung an den seitlichen Kanten, d.h. die
Leiterbahnen werden dann ggf. schmaler. Bei durchkontaktierten
Leiterplatten (heutzutage die Regel) erfolgt während der Herstellung
sogar ein Kupferauftrag, d.h. z.B. für zweilagige Leiterplatte mit einem
Solldicke von 2*35um wird ein beidseitig mit 9um Kupfer belegter Kern
verwendet. Zunächst werden die Löcher gebohrt, dann die Bohrlöcher
galvanisch metallisiert, so dass sich z.B. im Bohrloch ca. 25um Kupfer
und auf den Außenseiten etwas mehr Kupfer anlagert. Dann werden die
Löcher verschlossen, Fotoresist aufgebracht und erst dann die
Leiterbahnen geätzt.
Sofern man bei Multilayern keine blind/buried Vias verwendet, werden die
Innenlagen hingegen gleich in der Soll-Kupferstärke hergestellt, d.h.
geätzt. Das Bohren und Durchkontaktieren erfolgt ja erst nach Verpressen
des Lagenstapels, so dass später nur noch in den Bohrlöchern selbst
aufmetallisiert wird.
Bei Sonderausführungen, z.B. Dickkupfer, verfüllten Vias (plugging),
usw. gibt es aber ggf. noch weitere Prozessschritte, bei denen teilweise
auch die Innenlagen aufgekupfert sowie Außenlagen sogar wieder
abgeschliffen oder vollflächig angeätzt werden.
Hallo Andreas,
könntest du mir vielleicht erklären, die du bei der Herstellung der
Platine vorgehst bzw. wie du die Breite der Leiterbahn bestimmst?
Georg schrieb:
>> Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom> verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was> ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in> der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend> korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon> heiss hergeht.>> Georg
Hallo Georg,
also würde der Strom (2A) eine Temperatur von 30°C verursachen und sich
mit den 20°C Umgebungstemperatur addiere.
Aber die Auswahl der Leiterbahnbreite z.B. 1,0mm für 3,6A wäre dann
ausreichend oder wäre es besser die Leiterbahn etwas größer zu wählen?
Wie definieren Sie die Breit der Leiterbahn könne sie mir dies bitte an
einem Beispiel erklären?
Marvin R. schrieb:> Wie definieren Sie die Breit der Leiterbahn könne sie mir dies bitte an> einem Beispiel erklären?
Was ist dir an dem Begriff "Breite" unklar?
Die Breite ist die Länge der Cu-Bahn quer zur Verlaufsrichtung ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nge_(Physik)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.