EAGLE Dicke der Leiterbahnbreite bestimmen

Gast #4735694
Lesenswert?

Hallo,

hätte eine Frage zur Ermittelung der benötigten Leiterbahnbreite für 
erstellte Schaltungen in EAGLE.
Gibt es eine Formel womit sich die Breite der Leiterbahn bestimmen lässt 
oder irgendwelche Tabellen wonach man sich richtet?

Habe schon im Internet gegoogelt aber nichts so wirklich gefunden.
Könnte mir jemand bitte dabei helfen?


Wäre für 2A eine Leiterbahnbreite von 0,82mm ausreichent?



MfG Marvin
Gast #4736987
Lesenswert?

Die Tabelle von PCB-Poll hatte ich mir auch schon angeschaut.

Habe jedoch noch eine Frage zur Tabelle, wenn die Kupferdicke der 
Platine
35µM beträgt und die Leiterbahn einen Strom von 2A aushalten sollte. 
Darf die Platine dann 30°C warm werden oder die Temperatur, da wo die 
Platine verbaut ist auf 30°C ansteigen ?

Sprich, wenn ich z.B. einen Strom von 5A über die Leiterbahn schicken 
möchte muss die Breite der Leiterbahn dann 2mm bei einer Platine mit 
35µM betragen oder sollte die Breite der Leiterban etwas dicker gewählt 
werden, da beim ätzen ja noch etwas von der Kupferdicke von 35µM mit 
weckgeätzt wird?
Gast #4737013
Lesenswert?

Marvin R. schrieb:
> Darf die Platine dann 30°C warm werden oder die Temperatur, da wo die
> Platine verbaut ist auf 30°C ansteigen ?

Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom 
verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was 
ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in 
der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend 
korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon 
heiss hergeht.

Georg
Gast #4737672
Lesenswert?

Georg schrieb:

>
> Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom
> verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was
> ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in
> der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend
> korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon
> heiss hergeht.
>
> Georg


Hallo Georg,

also würde der Strom (2A) eine Temperatur von 30°C verursachen und sich 
mit den 20°C Umgebungstemperatur addiere.

Aber die Auswahl der Leiterbahnbreite z.B.  1,0mm für 3,6A wäre dann 
ausreichend oder wäre es besser die Leiterbahn etwas größer zu wählen?

Wie definieren Sie die Breit der Leiterbahn könne sie mir dies bitte an 
einem Beispiel erklären?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4737710
Lesenswert?

Marvin R. schrieb:
> da beim ätzen ja noch etwas von der Kupferdicke von 35µM mit
> weckgeätzt wird?

Wenn man die Leiterplatten bei einem professionellen Dienstleister 
herstellen lässt, wird die Leiterbahndicke nicht angetastet, sondern es 
erfolgt höchstens eine Unterätzung an den seitlichen Kanten, d.h. die 
Leiterbahnen werden dann ggf. schmaler. Bei durchkontaktierten 
Leiterplatten (heutzutage die Regel) erfolgt während der Herstellung 
sogar ein Kupferauftrag, d.h. z.B. für zweilagige Leiterplatte mit einem 
Solldicke von 2*35um wird ein beidseitig mit 9um Kupfer belegter Kern 
verwendet. Zunächst werden die Löcher gebohrt, dann die Bohrlöcher 
galvanisch metallisiert, so dass sich z.B. im Bohrloch ca. 25um Kupfer 
und auf den Außenseiten etwas mehr Kupfer anlagert. Dann werden die 
Löcher verschlossen, Fotoresist aufgebracht und erst dann die 
Leiterbahnen geätzt.

Sofern man bei Multilayern keine blind/buried Vias verwendet, werden die 
Innenlagen hingegen gleich in der Soll-Kupferstärke hergestellt, d.h. 
geätzt. Das Bohren und Durchkontaktieren erfolgt ja erst nach Verpressen 
des Lagenstapels, so dass später nur noch in den Bohrlöchern selbst 
aufmetallisiert wird.

Bei Sonderausführungen, z.B. Dickkupfer, verfüllten Vias (plugging), 
usw. gibt es aber ggf. noch weitere Prozessschritte, bei denen teilweise 
auch die Innenlagen aufgekupfert sowie Außenlagen sogar wieder 
abgeschliffen oder vollflächig angeätzt werden.
Gast #4737749
Lesenswert?

Hallo Andreas,

könntest du mir vielleicht erklären, die du bei der Herstellung der 
Platine vorgehst bzw. wie du die Breite der Leiterbahn bestimmst?




Georg schrieb:

>
> Weder noch, 30 Grad ist die Temperatur-ERHÖHUNG, die der Strom
> verursacht. Also bei 20 Grad wird dann die Leiterbahn 50 Grad heiss, was
> ihr normalerweise noch nichts ausmacht. Wenn du die Schaltung mittags in
> der Sahara einsetzen willst, musst du die Werte entsprechend
> korrigieren. Oder in einem Schaltschrank oder Gehäuse, wo es eh schon
> heiss hergeht.
>
> Georg


Hallo Georg,

also würde der Strom (2A) eine Temperatur von 30°C verursachen und sich
mit den 20°C Umgebungstemperatur addiere.

Aber die Auswahl der Leiterbahnbreite z.B.  1,0mm für 3,6A wäre dann
ausreichend oder wäre es besser die Leiterbahn etwas größer zu wählen?

Wie definieren Sie die Breit der Leiterbahn könne sie mir dies bitte an
einem Beispiel erklären?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren