Michi schrieb:> ist das zuviel oder noch zulässig?
man sollte schon mit 200m rechnen, denn der Strom muss wieder zurück.
Willst du eine Heizung bauen oder soll das etwas sinnvolles werden? Denn
so wie du gerechnet hast, kommt am ende keine Spannung mehr raus. Du
hast damit nur ein 100m lange Heizung.
Michi schrieb:> Kann mir da jemand die Maximale "Abfall" Leitung sagen oder die> Berechnung?
Kommt darauf an, wie viel du abschneidest ;)
Aber im Ernst: Ich helfe gleich, erst mal was essen...
Stromverdichter schrieb:> 0,6 ist der Durchmesser, nicht die Querschnittsfläche
falsch, es wird der Querschnitt angegeben. Alles andere währe ziemlich
sinnlos bei einem Kabel.
oh, ja stimmt 200m, ja das ist die Überlegung wenn es zu einem
Kurzschluss kommt. Wollte nur wissen oh es für die Verlustleistung auch
einer Leitung
auch Grenzwerte gibt. Klar gibt es Sicherungen / Strom Begrenzung usw.
doch es ging mir um die Maximal Leitung.
1
R=(0,016 Ohm*mm²/m*200m)/0,6mm²
2
R=5,4 Ohm
3
4
P=I²*R
5
P=0,5A²*5,4 Ohm
6
P=1,35W
7
8
P=1A²*5,4 Ohm
9
P=5,4W
10
11
P=4A²*5,4 Ohm
12
P=86,4W
0,6 ist der Querschnitt, bei NYM 3x1,5 ist die 1,5 auch der Querschnitt.
Michi schrieb:> kommt. Wollte nur wissen oh es für die Verlustleistung auch> einer Leitung> auch Grenzwerte gibt.
ja, aber diese kommen sehr stark auf die Umgebung an.
Wenn das Kabel frei liegt, dann sind 1W je Meter sehr wenig und machen
keine Probleme. Wenn das Kabel aufgewickelt in einer Styropor box liegt
wird es wohl sehr warm werden.
Michi schrieb:> 0,6 ist der Querschnitt, bei NYM 3x1,5 ist die 1,5 auch der Querschnitt.
Dann nimm einfach eine Schieblehre in die Hand. Die 0,6 sind in diesem
Fall eben doch der Durchmesser der Leiter.
Was möchtest du denn erreichen? Deine Leitung taugt nicht als
Versorgungsleitung im 10Ampere-Bereich. Dein Hauptproblem dürft sowieso
der Spannungsfall sein. Ohne zu wissen, wo deine Frage hinzielt, gibt es
keine richtige Antwort. Rechne doch mal den Spannungsfall bei 200m und 3
Ampere, dann wird dir das eigentliche Problem sicher klar.
Peter II schrieb:> falsch, es wird der Querschnitt angegeben. Alles andere währe ziemlich> sinnlos bei einem Kabel.
Bei diesem Typ Fernmeldeleitung ist es der Durchmesser = 0,283 mm^2
Und "währe" kommt im Duden nicht vor :-(
Manfred schrieb:> Bei diesem Typ Fernmeldeleitung ist es der Durchmesser = 0,283 mm^2
Wenn man korrigieren will, sollte es wenigstens richtig sein.
Heinz und Hinz hatten den Sachverhalt schon geklärt. Kein Grund den TO
mit weiteren unwahren und unklaren Ausdrücken zu verunsichern. Er hat
das Problem doch schon erfasst, wie der aufmerksame Leser sich
erschließen kann.