Ein herzliches Hallo zusammen! Da mir das letzte Mal hier wirklich schnell und kompetent geholfen wurde möchte ich mein Glück nun erneut hier versuchen Also es geht um ein Netzteil für meine CNC Fräse (Portalmaschine), welches 3 Schrittmotoren, die Steuerungsplatine, Induktionsschalter und einige kleinere Verbraucher versorgt. Es sitzt in einem Aluminium Gehäuse. Verbaut ist in dem Netzteil einmal ein großer 1000VA Ringkerntrafo mit sekundärseitigen 2x50V mit je einer eigenen Gleichrichtung und Glättung mittels Elkos. - Und - Je ein 24V und 12V Schaltnetzteil. Jetzt bin ich seit einigen Tagen auf der Such nach der Antwort auf meine Frage. Soll man die 2 Sekundärseiten des Ringerntrafos nach der Gleichrichtung mit dem Gehäuse verbinden, also auch mit dem Schutzleiter der Sekundärseite? Die Schaltnetzteile haben beide auch einen Erdungsanschluss der meiner Meinung nach nur für die Sekundärseite gedacht ist. Die Schaltnetzteile sind die diesen Typs https://www.reichelt.de/?ARTICLE=85242&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CNSX29ysgNACFcJAGwodyjAHBw Danke für eure Zeit sowie Hilfe!
:
Bearbeitet durch User
Daniel K. schrieb: > sekundärseitigen 2x50V mit je einer eigenen Gleichrichtung und Glättung > mittels Elkos Also mehr als 60VDC. Lies dir den Wikipediaartikel zu Kleinspannung durch! > Die Schaltnetzteile haben beide auch einen Erdungsanschluss der meiner > Meinung nach nur für die Sekundärseite gedacht ist. > Die Schaltnetzteile sind die diesen Typs > https://www.reichelt.de/?ARTICLE=85242&PROVID=2788... Nein, lies dazu im Datenblatt die Isolationsspannungen nach.
hinz schrieb: > Die Schaltnetzteile haben beide auch einen Erdungsanschluss der meiner > Meinung nach nur für die Sekundärseite gedacht ist. Ups. hab mich verschrieben sollte natürlich primärseite heißen. Werde mir die Wiki mal anschauen.
Leider hat mich die Wiki nicht weiter gebracht. hier mal ein Foto zu meiner Fragestellung. Kann/ sollte man die 0V der 2 Wicklungen, mit auf den Schutzleiter (Gehäuse legen) ?
:
Bearbeitet durch User
Hallo, > Daniel K. schrieb: > Kann/ sollte man die 0V der 2 Wicklungen, mit auf den Schutzleiter > (Gehäuse legen) ? Man kann ein Potential der Sekundarseite auf Masse = Erde = PE legen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, hängt von vielen Randbedingungen ab. Bei so einer Maschine wird es aber in der Regel vorteilhaft sein, das 0-Potential der Sekundärseite auf die Masse der Maschine zu legen. Deine Frage zeigt aber, das du nicht als Elektrofachkraft durchgehst und kein ausreichenden Kenntnisse über die E_Normen hast. Ich rate dir auf alle Fälle, eine Elektrofachkraft hinzu zu ziehen und den Eigenbau zumindest abnehmen zu lassen. Gruß Öletronika
:
Bearbeitet durch User
Hi, ich habe mich schon mit einigen Fachkräften unterhalten und auch verschiedene Antworten erhalten. Was mich auch nicht unbedingt weitergebracht hat. Auch im Netz findet man unterschiedliche Aussagen was den Potentialausgleich angeht. Die meisten sagen wohl, dass man das Gehäuse primär seitig am natürlich auf den Schutzleiter legen soll, nur solle man die Sekundärseite galvanisch getrennt lassen. Nun ist dann überhaupt der Schutz über den Haus FI gegeben ?
> Die meisten sagen wohl, dass man das Gehäuse primär seitig am natürlich > auf den Schutzleiter legen soll, nur solle man die Sekundärseite > galvanisch getrennt lassen. Das geht natürlich nur, wenn man den Schutzleiter nicht aus Gründen der Schaltung benötigt. > Nun ist dann überhaupt der Schutz über den Haus FI gegeben ? Wenn sekundärseitig (ein Fehler-)Strom fliesst, kann den der FI nicht registrieren, egal, ob der PE-Leiter dort mit angeschlossen ist.
Für die „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ ist in der EN 60204-1:2006 (VDE 0113-1), in Abschnitt 6.4.1 festgelegt, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle des PELV-Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss. (Wikipedia) In den meisten Schaltschraenken ist es so das dort die Steuerspannung geerdet wird. Das hat mehrere Gruende. Zu einem ist es EMV-Technisch besser wegen Stoerungen zum anderen wenn eine Steuerleitung Erdschluss erhaelt wegen fehlerhafter Isolation das dann die Steuersicherung fliegt und die Maschine stillsetzt.
Daniel K. schrieb: > Soll man die 2 Sekundärseiten des Ringerntrafos nach der Gleichrichtung > mit dem Gehäuse verbinden, also auch mit dem Schutzleiter der > Sekundärseite? Ja, aber nur an EINEM Punkt, dem Massesternpunkt. Mit etwas Pech hast du noch woanders Masseverbindungen, z.B. bei Endschaltern, Messschiebern oder Kantentastern, also aufpassen. Daniel K. schrieb: > 1000VA Ringkerntrafo Na ob der nötig war ? So rechnet man: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 Daniel K. schrieb: > nur solle man die Sekundärseite > galvanisch getrennt lassen. Nein, denn auf welcher Spannung liegt es dann ? 5000V gegenüber dem Schutzleiter (das passiert leicht bei bewgenden Maschinen, denke an einen Van-De-Graaf Bandgeneratir)? So viel isoliert der Trafo gar nicht. Und wenn ein 230V~ Kabel doch mal die Sekundärseite berührt, dann steht alles unter 230V ? Auch blöd, besser es fliegt die Sicherung oder deer FI.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.