Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Regler Meßeinrichtung Verzögerung


von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe einen Regelkreis, für den die Regelgröße(Temperatur) nicht 
Verzögerungsfrei erfasst werden kann.

Das hoffe, das ist nicht so schlimm, da die Regelgröße auch einer 
Verzögerung unterliegt. Trotzdem würde ich gern sichergehen.

Kann die Regelbarkeit mathematisch bestimmt werden?

Oder kann ich einfach sagen, wenn die Regelgröße immer langsamer ist als 
die Meßeinrichtung funktioniert die Regelung?

von Noch nicht Rentner (Gast)


Lesenswert?

Allenfalls eine Simulation drueber lassen ? Man kann ja einen 
verzoegerten Sensor in die Simulation einsetzen ...

von U. M. (oeletronika)


Lesenswert?

Hallo,
> Uwe schrieb:
> ich habe einen Regelkreis, für den die Regelgröße(Temperatur) nicht
> Verzögerungsfrei erfasst werden kann.
Das ist praktisch eh nie möglich.
Aber Temperatur ist sehr oft eine Größe, deren Änderungsgeschwindigkeit 
eh sehr langsam ist. Kommt auf die Wärmekapazität an.
Wo wird den die Temp. gemessen?

> Kann die Regelbarkeit mathematisch bestimmt werden?
Regelungstechnik ist eine Wissenschaft für sich und natürlich gibt es 
mathematische Modelle dafür.

> Oder kann ich einfach sagen, wenn die Regelgröße immer langsamer ist als
> die Meßeinrichtung funktioniert die Regelung?
Nein, so kann man das nicht sagen.

von THOR (Gast)


Lesenswert?

Das ist ne Totzeit und Totzeit ist Gift für eine schnelle Regelung.

Aber Temperaturregelungen sind eh selten schnell, daher ist das kein 
Beinbruch.

Was sind deine Anforderungen?

Sollgröße: Toleranz (stationäre Genauigkeit gefordert?), Überschwingen 
erlaubt, wenn ja wieviel, Erwünschte Ausregelzeit

Regelstrecke: Mit oder ohne Ausgleich, wenn mit: Wieviel usw usw
Wärmekapazität

Stellglied: Leistung (Stellgliedbegrenzung)

Dann am besten noch zu allem die Übertragungsfunktionen und die 
Totzeiten.

Soll die Regelung gutes Führungs- oder gutes Störungsverhalten 
aufweisen.

Das wären so die Fragen, die für eine mathematische Beschreibung nach 
den Regeln der Regelungstechnik gestellt werden müssen.

von THOR (Gast)


Lesenswert?

Alternativ kann man das natürlich auch empirisch machen, zum Beispiel 
nach den Chie/Reswick/Hrones Einstellregeln.

Alles aufbauen und an den PID Einstellpotis rumspielen.

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

@Uwe
Bei einer Regelung kommt es fast immer auf den konkreten Fall an.

Ein tonnenschwerer Raum, ändert seine Temperatur nicht besonders flott.
Eine hauchdünne Alufolie nimmt die Temperatur praktisch sofort an.

Einem langsamen Luftstrom wird es sehr schnell warm ums Herz.
Einem kräftigen Druckluftstrom macht eine normale Heizwendel nicht viel 
aus.

Da Du uns von Informationen, über Dein Problem, verschont hast, kann man 
nur raten.

Üblicherweise sind thermische Reaktionen aber recht langsam.

von Purzel H. (hacky)


Lesenswert?

Falls der Sensor etwas lahm ist koennte man vielleicht einen schnelleren 
nehmen. Oder aber eine Simulation zur Verschnellerung nehmen.

von W.A. (Gast)


Lesenswert?

Zwölf M. schrieb:
> Falls der Sensor etwas lahm ist koennte man vielleicht einen schnelleren
> nehmen.

Uwe schrieb:
> ich habe einen Regelkreis, für den die Regelgröße(Temperatur) nicht
> Verzögerungsfrei erfasst werden kann.

Erstmal muss vielleicht klar werden, ob es sich um eine Zeitkonstante 
des Sensors oder um eine Totzeit handelt.

Vorher kann man nur trefflich spekulieren.

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Also es handelt sich um eine Raumregelung mit einer Fussbodenheizung.

Es ist keine Totzeit sondern eine Verzögerung, also eine Zeitkonstante.

von THOR (Gast)


Lesenswert?

Dann modelliert man das als PT1 Verhalten, ermittelt die Zeitkonstante 
und stellt die Regelung entsprechend ein.

Fußbodenheizung...die Zeit in der die Schläuche im Boden erst warm 
werden müssen würde ich am ehesten als Totzeit modellieren. Kommt drauf 
an, wo der Sensor hängt.

von Pandur S. (jetztnicht)


Lesenswert?

Bei thermischen Problemen sind mehrere Sensoren von Vorteil. zB bei der 
fussbodenheizung.

Ein Sensor am Ausgang des Wasser aus dem Kessel. Eine am Eingang des 
Bodens, der Vorlauf, und einer am Ausgang des Bodens. Falls man nur 
Vorlauf und Rucklauf an der Heizung hat, dann eben. Die Bodentemperatur 
wird irgendwo dazwischen liegen, und der Energiebedarf ist proportional 
zur Differenztemperatur.

von Sebastian L. (sebastian_l72)


Lesenswert?

Wo ist das Problem?
Besteht der ausdrückliche Wunsch akademische Armbeugungen zu machen?
Die Strecke Fussbodenheizung ist IMMER langsamer als ein 
Regler-Stellglied.

Das kann man einfach mit z.B.
Danfoss CF-MC +
1 Satz Termoaktoren am Verteiler +
1 Satz CF-RD lösen. +
ne sparsame Pumpe - fertig.

Eine Fussbodenheizung wird nicht schneller, wenn man einen GHz Prozessor 
im Regler einsetzt. Klar kann man den CF-MC und die CF-RD nachbauen, 
aber lohnt das?

Ein CF-MC kostet ca. 120 € hat CE Kennzeichen und pi pa po. In 24V 
Technik bekommt selbst der HSLK das elektrisch angeschlossen und im 
Erstfall hat man in 2-3 Stunden einen neuen vom Grosshändler.

Die akademische Energie ist oft besser angebracht die Kreise hydraulisch 
abzugleichen.

Dann noch handwerkliche Energie auf technische Isolierung verwenden.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.