Leitungsbeläge

Gast #4807085
Lesenswert?

Hallo Community,

ich bin auf der Suche nach Formeln für die Berechnung der Leitungsbeläge 
einer gewöhnlichen 0,5mm² starken Leitung. Als Schätzwerte habe ich die 
Werte C´=1pF/cm und L´=5nH/cm gefunden. Alle Formeln beziehen sich auf 
den Bereich Energietechnik oder Koaxleitungen.
Gast #4807147
Lesenswert?

Der Kapazitätsbelag errechnet sich aus der Formel eines Kondensators und 
der Induktivitätsbelag aus der für Induktivitäten.

Sprich: Für Kapazitätsbelag ist schonmal das drumherum der Leitung 
entscheidend, vor allem wie weit Masse weg ist.
Gast #4807493
Lesenswert?

Leitung schrieb:

> ich bin auf der Suche nach Formeln für die Berechnung
> der Leitungsbeläge einer gewöhnlichen 0,5mm² starken
> Leitung.

Ist ohne nähere Angaben schwierig bis unmöglich.

> Als Schätzwerte habe ich die Werte C´=1pF/cm und
> L´=5nH/cm gefunden.

Der Kapazitätsbelag kommt mir bissl hoch vor, aber
überschlägig kommt das schon hin. Wurzel(L/C) gibt
ca. 70 Ohm Wellenwiderstand; das passt schon.

Als Schätzwert brauchbar.

> Alle Formeln beziehen sich auf den Bereich Energietechnik
> oder Koaxleitungen.

???

Koaxleitungen kann man bei bekanntem Material und bekannter
Geometrie exakt berechnen.

In der Energietechnik sollten die Hersteller die Kennwerte
bereitstellen.