Hallo,
Ich schreibe momentan eine Hausarbeit und bin mir einer Sache nicht ganz
so sicher.
Und zwar geht es um einen Strom-Regler. Dieser Regler vergleicht als
erstes die Führungsgröße mit der Regelgröße. Ist die Führungsgröße
größer der Regelgröße, wird eine Stellgröße beeinflusst, dass der Strom
ansteigt. ist die Regelgröße größer der Führungsgröße, wird ein
´weiterer vergleich ausgeführt. In diesem Vergleich wird geprüft, ob die
Führungsgröße 0A beträgt. Ist dies der Fall wird die Stellgröße so
beeinflusst, dass der Strom schnell sinkt, andernfalls sorgt die
Stellgröße dafür, dass der Strom langsamer absinkt.
Ich frage mich, ob diese Art der Regelung ein Dreipunktregler oder ein
Zweipunktregler darstellt? Bin da wirklich ratlos.
Danke im voraus
Ein Zweipunktregler ist ein unstetig arbeitender Regler mit *zwei* Ausgangszuständen.[...]
5
6
Dreipunktregler
7
Ein Dreipunktregler ist ein unstetig arbeitender Regler mit *drei* Ausgangszuständen.[...]
Du musst jetzt nurnoch die Anzahl deiner Ausgangszustände ermitteln.
Tim schrieb:> Ist die Führungsgröße größer der Regelgröße,> wird eine Stellgröße beeinflusst, dass der Strom ansteigt.
Eins,
> ist die Regelgröße größer der Führungsgröße, wird ein> ´weiterer vergleich ausgeführt. In diesem Vergleich wird geprüft, ob die> Führungsgröße 0A beträgt. Ist dies der Fall wird die Stellgröße so> beeinflusst, dass der Strom schnell sinkt,
Zwei,
> andernfalls sorgt die> Stellgröße dafür, dass der Strom langsamer absinkt.
Drei!
Ja das ist ja die Frage, denn ich bin mir nicht sicher, ob es Zwei
Zustände sind, weil strom steigt an und strom sinkt oder ich habe 3
Zustände (Srom steigt, Strom sinkt schnell, Strom sinkt langsam)
Da bin ich mir echt nicht sicher. Kannst du mir da villeicht
weiterhelfen?
Die Reglerstruktur - also P, PI, PD oder PID hat nichts mit dem
Reglertyp zu tun um den es hier geht.
Der Begriff "...Punkt-Regler" trifft ja - wie wiki richtig sagt - nur
auf unstetige, also taktende Regler zu.
Wie sieht denn das Stellsignal aus, was der Regler an das Stellglied
liefert?
Tim schrieb:> Ja das ist ja die Frage, denn ich bin mir nicht sicher, ob es Zwei> Zustände sind, weil strom steigt an und strom sinkt oder ich habe 3> Zustände (Srom steigt, Strom sinkt schnell, Strom sinkt langsam)
Wieviele Stellglieder (Kontakte) hast Du denn, zwei oder drei?
Danach würde ich gehen.
MfG
Ein Schiff fährt geradeaus, mit sollgeschwindigkeit, soll gleich ist,
ein Hindernis taucht auf, Antrieb aus, fährt weiter, Maschine volle
Kraft zurück
Eindeutig Dreipunkt Regelung...