Gast
#4816096
Damit beim Batteriewechsel (CR2023, 3V) 1x im Jahr nichts kaputtgehen kann, braucht die Schaltung (<1 uA, kurzzeitig <20 mA) einen Verpolschutz, z.B.: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Schutzschaltungen Parat ist nur ein N-Kanal MOSFET: BSS131 (http://de.rs-online.com/webdocs/132f/0900766b8132f054.pdf) Die geschaltete Masse ist unproblematisch. Aber 20 Ohm R_DS(On) sind für 4.5 V angegeben, das wären bei 20 mA schon 400 mV. Mit 6 mA Last sind es 80mV (13 Ohm). Während ich nach passenden Typen mit kleinerem RDSOn suche: ist ein Gate-Widerstand erforderlich? Ich vermute mal nein, da die Kapazität klein ist und auch der Schaltstrom. Hier eine kleine Simulation: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+50%0Af+208+240+208+288+8+1.5+0.04%0Ac+288+192+288+288+0+0.00001+2.6666666666666528%0Av+112+288+112+192+0+0+40+3+0+0+0.5%0Ar+416+192+416+288+0+150%0Aw+128+128+224+128+0%0Aw+224+288+288+288+0%0Aw+224+128+288+128+0%0Aw+352+288+288+288+0%0Aw+416+128+288+128+0%0Aw+352+288+416+288+0%0Ar+240+192+240+240+0+100%0Av+80+192+80+288+0+0+40+3+0+0+0.5%0AS+96+144+96+192+0+0+false+0+2%0Aw+80+288+112+288+0%0AS+224+144+224+192+0+1+false+0+2%0Aw+96+144+96+128+0%0Aw+224+144+224+128+0%0Aw+240+240+208+240+0%0As+96+128+128+128+0+0+false%0Aw+192+288+112+288+0%0Aw+416+192+416+128+0%0Aw+288+192+288+128+0%0Aw+208+192+208+240+0%0Ao+0+64+0+2083+2.5+0.05+0+-1+0%0Ao+4+64+0+2083+5+0.05+1+-1+0%0Ao+3+64+0+2083+5+0.025+2+-1+0%0Ao+16+64+0+2083+5+0.00009765625+3+-1+0%0A
