Spannung FB Pin

Gast #4848872
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Abend,

ich habe eine Frage zu der Spannung des FB Pins an einem Schaltregler.
Im Datenblatt eines Schaltreglers ist ja eine typ. Spannung angegeben 
(Bsp. 0,9V)

Die Ausgangsspannung eines Schaltregler kann sie aber bspw. zwischen 
4.5V und 50V variieren.

Wie hängen diese beiden Spannungen nun zusammen? Wenn doch die Feedback 
Spannung die Ausgangsspannung steuert, aber typischerweise bei 0,9V 
liegt.
Wie kann ich am Ausgang diesen großen Spannungsbereich abbilden??

Ich hoffe meine Frage ist halbwegs klar :-)

VG, Regler
#4848878
Lesenswert?
• ▲
▼
Regler schrieb:
> Ich hoffe meine Frage ist halbwegs klar :-)

Da es zum Glück nur einen Schaltregler gibt, ist die Frage leicht zu 
beantworten...

Regler schrieb:
> Wie kann ich am Ausgang diesen großen Spannungsbereich abbilden??

Mit einem Spannungsteiler. Die Ausgangsspannung ist ein Vielfaches der 
Referenzspannung.

Das steht aber bestimmt auch im Datenblatt deines Schaltreglers.
#4848920
Lesenswert?
• ▲
▼
Regler schrieb:
> ich habe eine Frage zu der Spannung des FB Pins an einem Schaltregler.
> Im Datenblatt eines Schaltreglers ist ja eine typ. Spannung angegeben
> (Bsp. 0,9V)

Wieso "typisch"? Wenn der Schaltregler eine integrierte Referenz- 
spannungsquelle hat, dann liegt die an einem Eingang und die 
Feedbackspannung am anderen Eingang des Regelverstärkers.
Der Regelverstärker paßt die Ausgangsspannung so lange an, bis
die Differenz seiner Eingangsspannungen 0 wird (vergleiche: OPV).
Im ausgeregelten Zustand liegt dann an beiden Pins die gleiche
Spannung an. Kürzer gesagt: im Normalfall liegt am Feedbackpin
genau die Referenzspannung an. Genau, nicht typisch.

> Die Ausgangsspannung eines Schaltregler kann sie aber bspw. zwischen
> 4.5V und 50V variieren.

Deswegen wird die Ausgangsspannung ja auch nicht direkt an den
Feedback-Pin angeschlossen, sondern über einen Spannungsteiler.
Tatsächlich ist die Verbindung zwischen Referenzspannung und Regel- 
verstärker meint intern im IC und kann nicht beeinflußt werden.
Dann ist dieser Spannungsteiler allein verantwortlich für die Größe
der Ausgangsspannung
Gast #4848921
Lesenswert?
• ▲
▼
Regler schrieb:
> VG, Regler

Den Nick hast du dir ausgesucht? Ist heute Gegenteil-Tag?

Ausserdem: RTFM! Hab noch nie nen Spannungsregler gesehen wo nicht ne 
typische Beschaltung nebst Berechnungsformel im DB stehen würde. Und wo 
du schonmal dabei bist, informierst du dich noch über Regelungstechnik 
und über die Bedeutung dieser "typischen Feedbackspannung".

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren