Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zur Strommessung in einer H-Brücke. Laut dem Datenblatt von dem Mosfettreiber HIP4081 empfielt INTERSIL zwei Shunts in jeweils einen Zweig einzubauen und diese dann über eine Operationsverstärkeranordnung zu verschalten. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/hip4/hip4081a.pdf (Seite 3) Leider verstehe ich den Zweck dieser Schaltung nicht ganz, bzw. wo genau liegt der Vorteil zur standartmäßigen Anwednung in der ein Shunt Widerstand in die gemeinsame Groundleitung der beiden Mosfetstränge geschalten wird? Vielen Dank!
Gust schrieb: > wo genau > liegt der Vorteil zur standartmäßigen Anwednung in der ein Shunt > Widerstand in die gemeinsame Groundleitung der beiden Mosfetstränge > geschalten wird? Du bekommst einen gepolten Stromessausgang, je nachdem, wie rum der Motor läuft, wird der Ausgang positiv für eine Richtung und negativ für die andere. Wenn du das nicht benötigst, spricht nichts gegen die Verwendung von nur einem Shunt.
:
Bearbeitet durch User
Ach ja klar, da ich ohnehin nur eine reine Überstrombegrenzung will, kann ich mir das völlig sparen, vielen Dank!