Hallo,
habe eine Laursastar Steamax G2 geschenkt bekommen, die dauerhaft piept
wg "kein Wasser" - was aber nicht stimmt. Der Fehler scheint recht oft
auszutreten, allerdings habe ich nichts über erfolgreiche Reparaturen
gefunden...hat jmd von euch vll sowas schonmal erfolgreich durchgeführt?
Für kosntruktive Tips bin ich dankbar, Klaus.
Nach dem Öffnen ist klar, dass der kleine Piepser nur durch einen
Bimetallschalter an der Sohle des Boilers "geregelt" wird. Der wird dann
wohl hinüber sein...
Klaus.
Hallo zusammen,
nachdem ich den defekten Schalter für die Heizung getauscht habe, läuft
das Teil wieder. Nur schaltet der Dampfdruckschalter aber nicht auf
"ready" (womit auch das Magnetventil gesperrt ist), vorher beginnt es
aber zu piepen (Bimetall erkennt ÜberT / Unterseite Boiler). Mir fiel
auf, dass aus der Verschraubung zwischen Einfüllstutzen und Boiler (Bild
2) etwas Dampf austritt - ich weiß aber nicht, ob das ausreicht damit er
nicht bis zum "ready-Druck" kommt.
Dichtet man das besser mit Hanf oder Telfonband ab - oder...? Ich prüfe
mal, ob auf dem Bimetall steht wann der auslösen soll und ob der vll zu
früh reagiert...
Klaus.
Unedles Metall Alu oder vielleicht sogar Magnesium und Messing. Das
bekommst du nie wirklich dauerhaft dicht.
Teflonband sollte aber temporär gehen, bis es dann halt wieder undicht
wird.
Hallo MaWin,
Danke - ich schaue nochmal ob Teflonband die 160° aushält und dann
versuche ich es. Der BiMetall für "heizung aus, Piepser an" funktioniert
leider, er schaltet bei 158°...also liegt es entweder an dem minimalen
Leck (unplausibel), meiner zu geringen Testwassermenge (erhöhe ich
gleich) oder der Drucksensor ist hin (das wäre unschön).
Klaus.
...hm, der Anschluss ist nicht undicht, sondern es ist das
Überdruckventil im Wassertankverschlussdeckel, welches zischt. Wie
unschön. Also muss ich mir mal das Druckventil anschauen.
Klaus.
...so, habe den Sensor abgeschraubt. Boiler hat "luftigen Durchgang" zu
dem Anschluss, da ist also nichts verstopft. Auf den Drucksensor passt
ein Fahrradventil exakt drauf, also mit der FuPu 6 bar drauf...nichts.
Das Ding ist freck und wird damit ersetzt.
Klaus.
Läuft wieder. "Fette" Sache, Dampfdruck wie Nebel in der Dorfdisko.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen, auch seine Laure zu fixen.
Gruß, Klaus.
Hallo klaus2 also ich habe auch ein Probl.
Bei mir Funktioniert eigentlich alles nur leider kein Dampf
kommt nur heisse luft wenn ich es betätige beim betätigen ist auch ein
Klack geräusch zu hören weisst du zufällig was das sein kann und was ich
austauschen muss ?
wäre dir dankbar wenn du mir helfen kannst Lg aus Hessen :)
Nabend Harry,
"Klack" ist das Magnetventil, welches den Dampf "schaltet" - das
wiederrum wird erst freigeschaltet, wenn im Boiler auch die 3,2 bar
Dampfdruck anliegen. Es MUSS also Druck da sein, und ich wüsste nicht,
wieso das kein Dampf sein sollte? Außer, dein Dampfdruckventil spricht
bei zu geringem Druck bereits an (wie man das prüft, kannst du ja oben
lesen)...der Aufheizvorgang muss ca. 10min dauern.
Bei mir hats beim ersten Test ein paar Dampfstöße gebraucht, bis richtig
was kam...die ca. 0,8L Wasser hast du drin?
Gruß, Klaus.
Hinweis: Lass es einen Fachmann reaprieren, wenn du keinen Plan hast -
150° Dampf & Netzspg sind gerade in Kombination kein Spaß!
Hi klaus danke für die schnelle Antwort erstmal.
Also Magnetventil schaltet klack ist zu hören ich habe keine 0,8Liter
drin gehabt sondern ca. 0,3 zum Testen halt .
Es kommt auch dampf wenn ich es auf die Station lege nur keins wenn ich
es ab hebe mir kommt es so vor als ob es nur warme luft ist was kommt
versuche mal ein kleines video hochzuladen .
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Groß- und Kleinschreibung verwenden
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang