Laurastar - "Kein Wasser" piept dauerhaft.

OP #4872793
Lesenswert?

Hallo,

habe eine Laursastar Steamax G2 geschenkt bekommen, die dauerhaft piept 
wg "kein Wasser" - was aber nicht stimmt. Der Fehler scheint recht oft 
auszutreten, allerdings habe ich nichts über erfolgreiche Reparaturen 
gefunden...hat jmd von euch vll sowas schonmal erfolgreich durchgeführt?

Für kosntruktive Tips bin ich dankbar, Klaus.
OP #4872962
Lesenswert?

Hallo zusammen,

nachdem ich den defekten Schalter für die Heizung getauscht habe, läuft 
das Teil wieder. Nur schaltet der Dampfdruckschalter aber nicht auf 
"ready" (womit auch das Magnetventil gesperrt ist), vorher beginnt es 
aber zu piepen (Bimetall erkennt ÜberT / Unterseite Boiler). Mir fiel 
auf, dass aus der Verschraubung zwischen Einfüllstutzen und Boiler (Bild 
2) etwas Dampf austritt - ich weiß aber nicht, ob das ausreicht damit er 
nicht bis zum "ready-Druck" kommt.
Dichtet man das besser mit Hanf oder Telfonband ab - oder...? Ich prüfe 
mal, ob auf dem Bimetall steht wann der auslösen soll und ob der vll zu 
früh reagiert...

Klaus.
Angehängte Dateien:
OP #4873187
Lesenswert?

Hallo MaWin,

Danke - ich schaue nochmal ob Teflonband die 160° aushält und dann 
versuche ich es. Der BiMetall für "heizung aus, Piepser an" funktioniert 
leider, er schaltet bei 158°...also liegt es entweder an dem minimalen 
Leck (unplausibel), meiner zu geringen Testwassermenge (erhöhe ich 
gleich) oder der Drucksensor ist hin (das wäre unschön).

Klaus.
Gast #4940231
Lesenswert?

Hallo klaus2 also ich habe auch ein Probl.
Bei mir Funktioniert eigentlich alles nur leider kein Dampf
kommt nur heisse luft wenn ich es betätige beim betätigen ist auch ein 
Klack geräusch zu hören weisst du zufällig was das sein kann und was ich 
austauschen muss ?
wäre dir dankbar wenn du mir helfen kannst Lg aus Hessen :)
OP #4940239
Lesenswert?

Nabend Harry,

"Klack" ist das Magnetventil, welches den Dampf "schaltet" - das 
wiederrum wird erst freigeschaltet, wenn im Boiler auch die 3,2 bar 
Dampfdruck anliegen. Es MUSS also Druck da sein, und ich wüsste nicht, 
wieso das kein Dampf sein sollte? Außer, dein Dampfdruckventil spricht 
bei zu geringem Druck bereits an (wie man das prüft, kannst du ja oben 
lesen)...der Aufheizvorgang muss ca. 10min dauern.
Bei mir hats beim ersten Test ein paar Dampfstöße gebraucht, bis richtig 
was kam...die ca. 0,8L Wasser hast du drin?

Gruß, Klaus.

Hinweis: Lass es einen Fachmann reaprieren, wenn du keinen Plan hast - 
150° Dampf & Netzspg sind gerade in Kombination kein Spaß!
Gast #4941815
Lesenswert?

Hi klaus danke für die schnelle Antwort erstmal.
Also Magnetventil schaltet klack ist zu hören ich habe keine 0,8Liter 
drin gehabt sondern ca. 0,3 zum Testen halt .
Es kommt auch dampf wenn ich es auf die Station lege nur keins wenn ich 
es ab hebe mir kommt es so vor als ob es nur warme luft ist was kommt 
versuche mal ein kleines video hochzuladen .

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren