Hallo, ich habe ein Problem mit einem Neozed Block in einem Spelsberg Kleinverteiler (14 TE). Als Zuleitung geht eine 5x6mm2 auf einen Neozed Lasttrennschalter von Siemens (5SG7133). In diesem sind aufgrund des Querschnitts Neozed Sicherung 35A verbaut worden. Nun besteht das Problem, dass diese doch sehr heiß werden. Die Abdeckung oberhalb des Neozed Blocks werden so warm, dass sich das ganze über mehrere Wochen hinweg verformt hat. An dem Anschluss ist ein Stromerzeuger nur angeschlossen der bei Vollast 20kW ins Drehstromnetz einspeisst. Vor ein zwei Jahren hatten wir ein ähnliches Problem. Damals hatten wir das Problem mit den Neozed Blöcken von Linder und Ferrut Warmutz Neozed Patronen. Seit dem Umstieg auf Siemens (Neozed Block als auch Neozed Sicherung) gab es da kein bis jetzt kein Problem mehr.
:
Verschoben durch User
Ist der Strom über die 3 Phasen gleichverteilt? Werden alle 3 "Elemente" gleich warm? Wenn etwas warm wird, können es nur übergangswiderstände sein. Die dürfte aber nicht an jeder Sicherung gleich sein. Müssen es zwingend Neozed sein? LS-Automaten haben nur einen übergangswiderstand und nicht 2 wie bei den Neozeds
22KW sind 32A beim besten Fall cos phi=1. Der Neozed Block wird schon bis an seine Grenze belastet. Jeder Übergangswiderstand erhöht noch die Verlustleistung. Ich würde es mal mit LSS versuchen, bei denen gibts wenigestens nicht noch den Übergangswiderstand der Verschraubung.
Ich frage mich was eigentlich passiert, wenn eine Phase ausfällt. Was macht denn dann der Stromerzeuger? Sprich sollte die Sicherung nicht eh eine gekoppelte sein, die alle Phasen gleichzeitig abwirft?
Der Andere schrieb: > Ich frage mich was eigentlich passiert, wenn eine Phase ausfällt. Was > macht denn dann der Stromerzeuger? wird wohl abschalten, weil die Synchronisation zum Netz fehlt. > Sprich sollte die Sicherung nicht eh eine gekoppelte sein, die alle > Phasen gleichzeitig abwirft? nein, bei solchen anlagen müssen damit zurechtkommen.
Hallo, das Netz wird symetrisch belastet von einem Drehstrom-Generator. CosPhi wird über die interne Kompensation auf 0,95 geregelt. @Der Andere: Fällt eine Phase vom Drehstromnetz aus, so wird die Last vom Generator getrennt. Ein entsprechender NA-Schutz ist verbaut.
:
Bearbeitet durch User
Stefan S. schrieb: > das Netz wird symetrisch belastet von einem Drehstrom-Generator. CosPhi > wird über die interne Kompensation auf 0,95 geregelt. Und wenn eine Neozed auslöst? Dann ja wohl nicht mehr. Deshalb meine Frage. Bei cos phi 0,95 hast du sogar noch etwas mehr als 32A Strom.
Nochmals als Veranschaulichung. Gemessen fließen in den 3 Leitern jeweils ein Strom von 29A. [HAK] -- [SLS] -- 10m NYY 5x6mm² -- [Neozed] -- [RCD] -- 3m Ölflex 5x6mm² -- [2 Lastschütze angesteuert von dem NA-Schutz] -- [NH00 Generatorsicherung] -- Generator Im Kleinverteiler befinden sich nur der Neozed Lasttrennschalter sowie RCD. Alle nachvollgegenden Komponenten befinden sich im Gehäuse des Generators.
wie hoch ist denn der Spannungsabfall über jede einzelne Neozet Sicherung? #J.
:
Bearbeitet durch User
Christian K. schrieb: > Der Neozed Block wird schon > bis an seine Grenze belastet. Laut Hersteller kann der Lasttrennschalter 63A. Hab das gleiche Modell verbaut. Bei mir wird nichts warm. Hast du Passhülsen verwendet?
Auf dem Lasttrennschalter steht auch noch D02 max 5.5w.
Hallo, wenn der 5SG7133 seit mind. 1 Jahr eingebaut ist und der Generator in dem Zeitraum nicht nur im Sparbetrieb lief, spricht das für eine deutliche Erhöhung des Übergangswiderstands in der letzten Zeit. Vielleicht ist eine innere Mechanik gealtert und der nötige Anpressdruck nicht mehr gegeben. Was bleibt sind die Lösungsmöglichkeiten: Neuer Neozed-Lasttrennschalter NH00-Sicherungslasttrennschalter (gibt ja auch 35A-Einsätze) Leitungsschutzschalter ...
Sowas hatte ich auch schonmal.. eine Neozed-Sicherung war nicht so frisch (hatte wohl jemand zu Lose oder zu fest angezogen), dazu ist noch ein nicht richtig festgezogene Klemme gekommen..dabei gabs nichtmal eine besondere Last.. ging gut bis jemand die Nachtspeicherheizungszeitschaltuhr auf Dauerheizen stellte :D Ich würde mal die abdeckung abnehmen und wenn es warm ist die Kabel antasten ob man ein sehr warmes lokalisieren kann.. Gegenbeispiel wäre noch ein Gerät mit 32A Kraftstecker extra mit 4m 4x6qmm verdrahtet, sogar das 4x6 wird sehr warm.
:
Bearbeitet durch User
Hallo, Anlage ist seit Anfang Dezember in Betrieb. Derzeit ca 1500 Betriebsstunden. Wobei nicht zwingend immer auf volle Leistung gefahren wird. Abgegebene Leistung zwischen 10 und 20kW. Neozed Sicherungen D02, also ohne Passring, sind neu vom Hersteller geliefert worden. Falls die nicht bei Siemens selber Ewigkeiten im Lager waren, sollten diese relativ neu sein. Zufeste angezogen kann nicht sein. Der Lasttrennschalter arbeitet mit einem Schubladensystem. Soll heißen, da wird nichts von Hand festgezogen. Werde morgen Infrarot Thermometer mitnehmen und am Neozed Block messen. NH00 Trenner fällt erst einmal weg, da ich dann einen MI-Kasten oder ähnliches setzen müsste, welcher kostentechnisch schon nicht das günstigste ist. Einen 3poligen Lasttrennschalter Hutschienenmontage werde ich morgen versuchen. Werde mich dazu melden.
Sind die Schubladen eingerastet? Sonst einfach mal netzimpedanz vor und und hinter dem Lasttrennschalter messen. Was bring es dir wenn du eine Temperatur mist.
Wenn möglich eine Aufnahme mit Infrarot Kamera machen, dann sieht man was wo so heiss wird und kann den Fehler suchen.
Das Plastik drumherum war so zerflossen das sich alles nur gewaltsam entfernen lies. War immer soweit auf den ersten Blick okay, die Nachtspeicherheizung lief immer 6 stunden bis halt jemand auf Dauerbetrieb stellte und die Sicherung nach ca 2 Wochen den Dienst quittierte.. abgesichert waren 50A, wobei keine 30A erreicht wurden.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.