Wir haben hier einen Praxisfall (Gewerbebetrieb) bei dem vorhandene Baustromverteiler (mit jeweils 4 Stück CEE-Steckdosen als 63 A Verbraucherabgang) mit Fehlerstromschutzschaltern (RCD) nachgerüstet werden sollen. Real soll also jeder der vier Drehstromabgänge einen FI/LS-Kombischalter mit 30 mA Fehlernennstrom erhalten. Das ist eine Forderung des Betriebs, die aber schriftlich auch nicht vorliegt (halt Normalfall hier). Gemäß der BGI 608 müssen ja auch nur Steckdosen <= 32 A Nennstrom einen RCD erhalten. Es existiert die Problematik, dass hier ggf. sogar allstromsensitive RCD's eingesetzt werden müssen, da ggf. auch frequenzumrichtergespeiste Arbeitsmaschinen angeschlossen werden. Die an die Baustromverteiler anzuschliessenden Baustrom-Unterverteiler haben bereits eigene RCD's mit 30 mA Fehlernennstrom. Also wo finde ich eine eindeutige und klare Festlegung dazu?
Danilo schrieb: > Die an die Baustromverteiler anzuschliessenden Baustrom-Unterverteiler > haben bereits eigene RCD's mit 30 mA Fehlernennstrom. schon wegen der Selektivität ist es nicht sinnvoll im Hauptverteiler 30mA einzusetzen. Üblich sind dort 300mA.
Das Wort "Selektivität" ist bei RCD fehl am Platz. Ein 300mA-RCD kann bei 25mA Fehlerstrom genau so auslösen, wie ein 30mA-RCD.
Quatsch schrieb: > Das Wort "Selektivität" ist bei RCD fehl am Platz. https://www.hager.de/modulargeraete/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter-selektiv/cpa463d/13777.htm Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 300mA Typ S selektiv
Quatsch schrieb: > Ein 300mA-RCD kann > bei 25mA Fehlerstrom genau so auslösen, wie ein 30mA-RCD. nein ganz bestimmt nicht. Ein 300mA-FI löst nicht bei 25mA aus.
Quatsch schrieb: > Das Zauberwort heißt "kurzzeitverzögert"! bei dir eventuell, Hersteller kennen das Wort Selektiv.
Bei der passenden BG nachfragen? Auch bei RCDs gibt es eine Selektivität welche man beachten sollte. 2x 30mA RCDs hintereinander macht nur begrenzt Sinn, denn es ist nicht sicher welcher von den beiden zuerst auslösen wird. Hier mal fragen: http://www.elektro.net/praxisprobleme/baustromverteiler-kaskadierung-von-rcds-der-typen-a-und-b/
Für Frequenzumrichter nimmt man normalerwiese RCD Typ B mit NK Kennlinie (für hochfrequente Gleichfehlerströme). Die Dinger kosten (63A) ca 700...800€/Netto pro Stück..
Peter II schrieb: > Quatsch schrieb: >> Das Zauberwort heißt "kurzzeitverzögert"! > > bei dir eventuell, Hersteller kennen das Wort Selektiv. Gibt beides, der Selektive ist selektiv, der Kurzeitverzögerte kurzzeitverzögert (wer hätte das gedacht ;-)) und damit auch selektiv - nur anders. Mal bei Moeller in den (Online) Katalog gucken. Falls Allstromsensitiv tatsächlich erforderlich ist wird es teuer.
TestX schrieb: > Für Frequenzumrichter nimmt man normalerwiese RCD Typ B mit NK Kennlinie > (für hochfrequente Gleichfehlerströme). Die Dinger kosten (63A) ca > 700...800€/Netto pro Stück.. Ja so ist es. Und es ist auch so, dass für Steckdosen (63 A) in Baustromverteilern bereits seit 1997 diese RCD's gefordert sind. Es hat sich aber erstmal erledigt, weil der Herr Betriebsleiter die RCD's nicht nachrüsten möchte. Nun dann muss ich mich da halt sauber halten und die Übergabe der Planungsunterlagen gegenzeichnen lassen.
Danilo schrieb: > Also wo finde ich eine eindeutige und klare Festlegung dazu? DIN VDE 100-704 gerade im Unterricht behandelt da steht auch RCD Pflicht größer als 32A
chris schrieb: > DIN VDE 100-704 gerade im Unterricht behandelt da steht auch RCD Pflicht > größer als 32A und wie groß muss der Auslösestrom sein? 30mA oder 300mA?
chris schrieb: > 30mA < 16/32A > 500mA Absolut Falsch!!!! Seit vielen Jahren darf in einem Baustromverteiler NUR noch 30mA verwendet werden, egal was für eine Steckdose es ist!!
Ich guck gerne Morgen noch mal nach Hubert M. schrieb: > Absolut Falsch!!!! Seit vielen Jahren darf in einem Baustromverteiler > NUR noch 30mA verwendet werden, egal was für eine Steckdose es ist!! Woher hast du die Info ? Also ich stells nochmal da kleiner 16A/32A ist ein 30mA FI vorgeschrieben größer 32A ein 500mA FI Typ B laut DIN VDE 100-704
Hubert M. schrieb: > Absolut Falsch!!!! Seit vielen Jahren darf in einem Baustromverteiler > NUR noch 30mA verwendet werden, egal was für eine Steckdose es ist!! Hier steht es zumindest anders: http://www.vh-buchshop.de/media/upload/file/leseproben/143418MS.pdf [...] Für Steckdosenstromkreise bis 32 A darf der Auslösestrom der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA und für andere Steck dosen 0,5 A nicht überschreiten. [...]
> Absolut Falsch!!!!
Nicht auf Schreier achten die nicht lesen wollen.
Moin hier mein versprechen dem nachzukommen... Der stand ist der Aktuelle Stand auch wenn 10 Jahre alt
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.