Hallo Leute! Brauche für eine Elektroinstallation einige lose Aderleitungen. Die werden hauptsächlich zum Durchbrücken von Unterputz-Steckdosen verwendet. Habe bisher immer z.B. ne z.B. 3x1,5 NYM-Leitung abgemantelt und dann die Drähte nach bedarf daraus hergenommen. Es gäbe auch im Handel diese Einzel-Aderleitungen extra; es scheint so, als wäre da bei denen die Isolierung um die Ader aber etwas dicker als wenn mans aus der NYM-Leitung rausholt. Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine "gültige Regel", die etwas zu meinem Vorgehen aussagt? Vielen Dank für eure Hilfe!
Marco schrieb: > Nimm das aus der NYM Leitung Ja, aber nur innerhalb der Dose. Bei korrekt gesetzten UP-Dosen bilden je zwei Auslässe einen Kanal zwischen den Dosen, da ist's auch OK. Einzeladern in/unter Putz ist nicht OK.
Jupp schrieb: > Einzeladern in/unter Putz ist nicht OK. Und in Leerrohren? Dürfte man dort die entmantelten NYM-Einzeladern nutzen?
Michael schrieb: > Und in Leerrohren? Dürfte man dort die entmantelten NYM-Einzeladern > nutzen? ja - aber nur ein Stromkreis
Peter II schrieb: > ja - aber nur ein Stromkreis Wo steht denn das geschrieben? Ich darf sogar Telefonleitungen ins gleiche Rohr ziehen, solange die Isolierung des Kabels zur höchsten Nennspannung passt. Warum also sollte nur einen Stromkreis erlaubt sein?
Klaus schrieb: > Wo steht denn das geschrieben? kann ich spontan nicht sagen, da muss ich etwas googeln. > Ich darf sogar Telefonleitungen ins gleiche Rohr ziehen, solange die > Isolierung des Kabels zur höchsten Nennspannung passt. nein darfst du nicht. Aus dem Grund gibt es spezielle KNX Leitung wo man es darf.
Klaus schrieb: >> ja - aber nur ein Stromkreis > > Wo steht denn das geschrieben? gefunden: http://www.voltimum.de/content/wie-ist-die-zulaessigkeit-von-zwei-stromkreisen-als-aderleitungen-im-rohr-beton-geregelt
Klaus schrieb: > Peter II schrieb: >> ja - aber nur ein Stromkreis > > Wo steht denn das geschrieben? Abschnitt 528.1.2 von DIN VDE 0100-520 > Ich darf sogar Telefonleitungen ins gleiche Rohr ziehen, solange die > Isolierung des Kabels zur höchsten Nennspannung passt. Nur wenn alles Mantelleitungen sind.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.