Bremsgerät Kreissäge

Gast #4968787
Hallo,

ich möchte eine Kreissäge mit Drehstrommotor an einem Stromerzeuger 
betreiben. Mein Problem ist, dass das eingebaute Bremsgerät laut 
Hersteller nicht an einem Stromerzeuger betrieben werden darf. Warum ist 
das so?

eingebautes Bremsmodul:
https://www.tripus.de/de/Bremsmodul-15A-Motorbremse-Standard-shopitem-317-4534-7173-143.html

Gibt es Bremsgeräte die hinter einem Stromerzeuger betrieben werden 
dürfen? Oder hat jemand Lösungsvorschläge für mein Problem?

Danke für eure Hilfe!
Gast
Ok und warum mögen  Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht? Bis 
jetzt habe ich nur Bremsgeräte gefunden die mithilfe einer 
Einweggleichrichtung arbeiten.

Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt 
und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst. Der Stromerzeuger 
hatte kein Problem damit.

Kann das damit zu tun haben das der Motor nicht allpolig getrennt wird? 
Bei anderen Bremsmodulen wird der Motor über ein Netz-Schütz allpollig 
getrennt.
Gast
Paranoid schrieb:
> Ok und warum mögen  Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht?
Dem Generator ist es egal...

Paranoid schrieb:
> Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt
> und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst.

...dem wo dranhängt aber nicht!!!

Einfache und rustikale Problemlösung: für reichlich Grundlast sorgen. 
500W Halogenscheinwerfer (können auch mehrere sein, viel hilft hier 
viel) sind billig, gut geeignet und sorgen zusätzlich noch für einen 
hellen Arbeitsplatz.
Gast
Paranoid schrieb:
> Ok und warum mögen  Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht?

Bringt die meist primitive Spannungsregelung durcheinander.


> Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt
> und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst.

q.e.d.
Gast
Also reagiert die Regelung vom Stromerzeuger zu langsam wenn die Last 
(Kreissäge) abgeschaltet wird und dadurch gibt es eine Überspannung die 
das Modul zerstört?

Bringt es etwas die Spannungsversorgung von dem Modul statt L1-L2 auf 
L1-N zu ändern?
Gast
Paranoid schrieb:
> Also reagiert die Regelung vom Stromerzeuger zu langsam wenn die
> Last
> (Kreissäge) abgeschaltet wird und dadurch gibt es eine Überspannung die
> das Modul zerstört?

Nein.


> Bringt es etwas die Spannungsversorgung von dem Modul statt L1-L2 auf
> L1-N zu ändern?

Nein.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen