Hallo, ich möchte eine Kreissäge mit Drehstrommotor an einem Stromerzeuger betreiben. Mein Problem ist, dass das eingebaute Bremsgerät laut Hersteller nicht an einem Stromerzeuger betrieben werden darf. Warum ist das so? eingebautes Bremsmodul: https://www.tripus.de/de/Bremsmodul-15A-Motorbremse-Standard-shopitem-317-4534-7173-143.html Gibt es Bremsgeräte die hinter einem Stromerzeuger betrieben werden dürfen? Oder hat jemand Lösungsvorschläge für mein Problem? Danke für eure Hilfe!
Das macht den Bremsstrom mittels Einweggleichrichtung, das mögen so kleine Generatoren nicht.
Ok und warum mögen Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht? Bis jetzt habe ich nur Bremsgeräte gefunden die mithilfe einer Einweggleichrichtung arbeiten. Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst. Der Stromerzeuger hatte kein Problem damit. Kann das damit zu tun haben das der Motor nicht allpolig getrennt wird? Bei anderen Bremsmodulen wird der Motor über ein Netz-Schütz allpollig getrennt.
Paranoid schrieb: > Ok und warum mögen Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht? Dem Generator ist es egal... Paranoid schrieb: > Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt > und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst. ...dem wo dranhängt aber nicht!!! Einfache und rustikale Problemlösung: für reichlich Grundlast sorgen. 500W Halogenscheinwerfer (können auch mehrere sein, viel hilft hier viel) sind billig, gut geeignet und sorgen zusätzlich noch für einen hellen Arbeitsplatz.
Paranoid schrieb: > Ok und warum mögen Stromerzeuger die Einweggleichrichtung nicht? Bringt die meist primitive Spannungsregelung durcheinander. > Ich habe das oben genannte Modul mal hinter meinem Stromerzeuger benutzt > und dann hat sich ein Varistor in Luft aufgelöst. q.e.d.
Also reagiert die Regelung vom Stromerzeuger zu langsam wenn die Last (Kreissäge) abgeschaltet wird und dadurch gibt es eine Überspannung die das Modul zerstört? Bringt es etwas die Spannungsversorgung von dem Modul statt L1-L2 auf L1-N zu ändern?
Paranoid schrieb: > Also reagiert die Regelung vom Stromerzeuger zu langsam wenn die > Last > (Kreissäge) abgeschaltet wird und dadurch gibt es eine Überspannung die > das Modul zerstört? Nein. > Bringt es etwas die Spannungsversorgung von dem Modul statt L1-L2 auf > L1-N zu ändern? Nein.
Bringt es dann etwas den Bremsstrom mit einer Zweiweggleichrichtung zu erzeugen?