Hallo Ich wollte ein Netz von Gartenlampen installieren + manche Sensoren, das alles über 48V DC Leitungen (recht lang, max 50m) und RS485 Datenkabel. Muss ich, oder ist es empfehlenswert, ein Erdungskabel zu benutzen? Danke
wo kommt die Spannung her? SELV Netzteil/Trafo? dann darf keine Erdung durchgeführt werden
Netzteil: http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=358 1. Ok. Nicht nötig oder DARF man es nicht? 2. Ich wollte den 48V DC Ausgang vom Netzteil mit folgendem Überspannungschutz Typ 2 ausstatten: Dehn DG SE DC 60 (MAX 60V): https://www.dehn.de/de/478/577496/Familie-html/577496/DEHNguard%C2%AE%20SE%20DC%20...%20%28FM%29.html Brauche dann 2 davon (V+, V-) nehme ich an? 3. Der 230V Eingang wird dann auch mit einem Typ 2 geschützt + FI-Schalter. Der Haupstromkasten (und Erdstab) sind aber ~30m weit weg, ist das ein Problem? (habe irgendwo gelesen die Typ 1 und Typ 2 müssen höchstens 60cm von der PAS weit weg sein) Ist das alles ok so? Gibt es da irgend welche Sicherheitsbedenke? Danke!
:
Bearbeitet durch User
Du kannst die 230V Zuleitung Bon deinem Netzteil mit allen möglichen schutz organismes ausstatten. Wenn du eine SELV Spannung hast darf da kein fremdes potential Ohne Schutztrennung ran. Ruf doch mal bei DEHN an und frag doch mal ob das Gerät für Betrieb an selv Spannung gedacht ist. Denke aber schon da der ableiter im Normalfall keinen Kontakt zu PE hat.. erst bei überschreiten der auslösespannung. Weiß leider nicht was die VDE jetzt hier verlangt da ich so nen Wunsch/Fall nie hatte bisher Auf meinen Smartphone kann ich dein Datenblatt nicht öffnen. Wenn dein Netzteil nicht SELV ist vergiss was ich getippt habe. Ansonsten Google doch mal den Umgang mit SELV.
Andere frage... wo wohnst du dass du soviel Geld/Zeit in den überspannungsschutz setzt? Wenn dir das wichtig ist dann leg doch lieber nen 8mm runddraht neben deinem Kabel und stell fangstäbe auf.. bzw klemm metallische Gegenstände dran welche in der Nähe deiner Betriebsmittel sind und im Schutzradius sind.
Michael P. schrieb: > lieber nen 8mm runddraht Naja Ausgleichsstöme und Elektrolyse sollte man schon im Hinterkopf behalten. Wir wissen ja nicht was alles für böse Sachen wie Fahrdraht der Bahn usw. noch am Ort sind. Jedenfalls würde ich für diese Außenanwendungen einen seperaten FI vorsehen, damit im STörfall nicht das ganze Haus finster und die Alarmanlage tot ist. Stefan S. schrieb: > Netz von Gartenlampen installieren Erdkabel würde ich persönlich auf jeden Fall für 230V auslegen, da für exotische Sachen selten 100 Jahre Ersatzteile beschaffbar sind und Buddelarbeiten später aufwändiger sein werden, wenn alles gepflastert ist. Dickere Leerrohre sind sehr nützlich und zukunftsorientiert. :-)
Michael P. schrieb: > Wenn du eine SELV Spannung hast darf da kein fremdes potential Ohne > Schutztrennung ran. Ist das nicht eher eine Frage des Sekundärkreises? Es darf dann zwar nicht mehr als SELV zu deklariert werden, aber welche Norm fordert diese Schutzart für Gartenlampen mit 48V DC?
Michael P. schrieb: > Du kannst die 230V Zuleitung Bon deinem Netzteil mit allen > möglichen > schutz organismes ausstatten. > > Wenn du eine SELV Spannung hast darf da kein fremdes potential Ohne > Schutztrennung ran. > > Ruf doch mal bei DEHN an und frag doch mal ob das Gerät für Betrieb an > selv Spannung gedacht ist. > > Denke aber schon da der ableiter im Normalfall keinen Kontakt zu PE > hat.. erst bei überschreiten der auslösespannung. Also der Varistor ist schon mit dem PE verbunden, aber nicht leitend im Normalfall. https://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/478/577496/previewImg/3732690/972110p.jpg
:
Bearbeitet durch User
Mach daraus eine Schutzkleinspannung PELV dann darfst du erden. Evtl ist ein zusätzlicher Erdungsstab sinnvoll, deine Netzteil Kiste wäre dann eine Unterverteilung. Außerdem kannst du den 48V Ausgang erden und eine Crowbar Schaltung einbauen, dann kommt niemals mehr als 48V gegen Erde raus.
was ich mich noch frage, wo bekommst du leuchten mit 48VDC her? Mach das Klassisch mit 230V alles am besten :)
Ich werde mir die PCBs/Electronik und Software selber machen, als Spaß. Ziel ist es eben ein Home-made mini Smart-Home System aufzustellen (Modbus). 48V DC, weil ich kein 230V AC im Garten haben will, auch wenn in Wellrohre durchgeführt. Ok ich darf die DC Seite Erden. Macht es aber Sinn? 48V DC ist nicht gefährlich für den Mensch. Kann es aber die Elektronik besser schützen gegen Blitzeinschlag in der Gegend? Die PCBs werden mit GDT und Varistors bestückt sein, habe aber keine Ahnung ob ich diese zur Masse/V- oder zum PE anschließen soll, daher meine Frage ob ich ein PE Kabel brauch oder nicht. (Die Schirmung des RS485 Kabels werde ich aber Erden müssen um EMI zu vermeiden) Danke für eure Antworten, es ist lehrreich :-)
:
Bearbeitet durch User
Stefan S. schrieb: > Muss ich, oder ist es empfehlenswert, ein Erdungskabel zu benutzen? Meinst du ein Erdkabel, also 230V tauglich für Verlegung unter der Erde, (nicht nötig, aber Telefonerdkabel ist zu vielpolig) oder meinst du einen Pol, GND oder +48V, mit dem Schutzleiter und damit PE zu verbinden ? Dann den positiven Pol.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.