Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Türöffner mit zwei Spannungsquellen steuern


von Dirk O. (d_r0ck)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Sonst war ich immer nur 
Mitleser. Nun stehe ich aber vor einem Problem auf dass ich noch keine 
passende Antwort gefunden habe.

Ein Bekannter von mir hat einen neuen Türöffner mit Fingerprint System 
bekommen. Dieser hängt an einem 12V Netzteil. Bevor der Fingerprint 
installiert wurde konte er die Tür per Telefon öffnen. Dies funktioniert 
nicht mehr. Die Installateur Firma verwies darauf dass diese Funktion 
nicht Bestandteil des Angebots war.

Nun hat er mich als Elektro Installateur gebeten mir das ganze mal 
anzusehen.

Ich würde nun den Telefonkontakt (24V) paralell an den ekey SE mini 
kontakt 5/6 klemmen und mit Dioden gegeneinander "verriegeln".

Gibt es dazu Einwände bzw. kann man dass Problem besser lösen?


MFG
Dirk

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dirk O. schrieb:
> Ich würde nun den Telefonkontakt (24V) paralell an den ekey SE mini
> kontakt 5/6 klemmen und mit Dioden gegeneinander "verriegeln".
>
> Gibt es dazu Einwände bzw. kann man dass Problem besser lösen?

ja, hängt ein Relais dazwischen.

von Dirk O. (d_r0ck)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Danke für die Antwort, soweit hab ich garnicht gedacht :D


Würde bedeuten:

An A1 vom Relais kommen die Schließer Kontakte, einmal 12V einmal 24V
An A2 die Masse beider Spannungen
An Kontakt 3 vom Relais nochmal 12V
An Kontakt 4 vom Relais der Schaltkontakt vom Türöffner


Wäre das so richtig?

von Der Zahn der Zeit (Gast)


Lesenswert?

Am SE ist nur ein Kontakt gezeichnet. Wenn das so wäre, könntest du 
natürlich einfach den Telefonkontakt parallel schalten. Ich nehme an, 
dass das auch schon ein Relais ist.

Aber wo bekommt der Magnet in der Tür seine Spannung her? Da stimmt was 
in der Zeichnung nicht - entweder es ist nicht nur ein Kontakt im SE 
oder die Schaltung ist falsch oder es gibt eine Batterie in der Tür!?!

Und mit Dioden kann man nur DC "verriegeln". Laufen Türöffner nicht mit 
AC? (Das Netzteil liefert nur DC...)

von Dirk O. (d_r0ck)


Lesenswert?

Hallo,

meinst du den Schaltplan des Herstellers oder meine Zeichnung?
Bei meiner Zeichnung ist die Tür doch an 12V angeschlossen.
Nur der Schaltkontakt kommt von Relais.

von Kurt A. (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Dirk

deine Zeichnung hat einen Fehler. Das Relais wird von Ekey mit 12V und 
vom Telefon mit 24V angesteuert.
Teste ob der Türmagnet eine eigene Spannungsversorgung hat. Indem du die 
Drähte von den Anschlüssen 5 und 6 enfernst und diese dann miteinander 
verbindest. Hat der Türmagnet eien eigene Spannungsversorgung sollte der 
Magnet ansprechen. Vorsicht es könnte auch Netzspannung auf den 
Anschlüssen sein!
Als nächstes muss geklärt werden, ob am Telefon ein Relais am 
Schaltausgang eigebaut hat. Wenn nicht schalte ein passendes Relais 
dazwischen. Schaltkontakt parallel zum Relaiskontakt von Ekey (5 + 6). 
Wenn du ganz sicher sein willst nimm für das Telefon ein Relais mit 
Umschaltkontakt. Damit kann die Ekey enkoppelt werden.

von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)


Lesenswert?

Kurt A. schrieb:
> nimm für das Telefon ein Relais mit
> Umschaltkontakt. Damit kann die Ekey enkoppelt werden.

+1

Sofern das EKey-Ding wirklich nur ein potentialfreier Kontakt ist, 
geht's dann mit dem entkoppelndem Wechsel-Kontakt ebenfalls.

MfG

von void (Gast)


Lesenswert?

Ja, sieht gut aus.

Patrick J. schrieb:
> Sofern das EKey-Ding wirklich nur ein potentialfreier Kontakt ist,

Das Handbuch des Herstellers sagt dazu auf Seite 2 + 5:
http://descargas.futurasmus-knxgroup.org/DOC/GB/E-Key/10891/Montage_und_Installationsanleitung_ekey_net_Steuereinheit_MINI_1_2_3de_en.pdf

"Ansteuerung Motorschloss (Türöffner) Potentialfreier Schließer 
Schaltleistung 48V / 1A
Pin 5 REL1C (Relaiskontakt 1)
Pin 6 REL1NO (Relaiskontakt 2)"

"Es steht 1 Relais (Halbleiter) zum Ansteuern von externen Geräten zur 
Verfügung. Das Relais verfügt über einen Schließerkontakt. Die  maximale
Schaltleistung beträgt 42V DC (AC) / 1A. Jeder Türverschluss muss 
ausnahmslos an eine separate Spannungsversorgung angeschlossen sein."

von Dirk O. (d_r0ck)


Lesenswert?

Hallo,

vielen Dank für den Tipp mit dem Wechslerkontakt Relais.
Wurde gestern eingebaut und funktioniert alles ohne Probleme.

MFG
Dirk