Hi,
habe hier ein SK2 Akkuladegerät von Makita, das ich Prüfen möchte.
Ich verwende das Messgerät Profitest MXTRA (M520P).
Da ich mit dem Prüfen nicht mehr 100% vertraut bin, aber es trotzdem
Privat durchführen möchte, habe ich Folgende frage:
Messe ich den Isolationswiderstand zwischen L und N bekomme ich einen
Wert von 4kOhm. Der Sollwert beträgt >1MOhm. Sprich der Wert ist nicht
zulässig..
Allerdings ist mir klar dass der Wert wegen dem Internen Trafo so
niedrig ist, ist diese Messung dann zulässig oder nicht? Bzw. muss man
in diesem Fall die Riso Messung dann überhaupt ausführen und
Protokollieren?
mfg
Umbrecht
Umbrecht schrieb:> Bzw. muss man> in diesem Fall die Riso Messung dann überhaupt ausführen und> Protokollieren?
Ja, natürlich! Iso-Messung zwischen den miteinander verbundenen
Netzanschlüssen und der Kleinspannungsseite.
Umbrecht schrieb:> Messe ich den Isolationswiderstand zwischen L und N bekomme ich einen> Wert von 4kOhm. Der Sollwert beträgt >1MOhm.
Blödsinn!
Umbrecht schrieb:> Da ich mit dem Prüfen nicht mehr 100% vertraut bin ...
Wahrscheinlich hast du recht. Wie wäre es, die Prüfung einer Fachkraft
zu überlassen, die weiss, was sie tut.
Wie soll bei einem elektrischen Verbraucher, der seine Leistung aus dem
230V-Netz bezieht, zwischen L und N ein Widerstand von >1MΩ auftreten?
Umbrecht schrieb:> Messe ich den Isolationswiderstand zwischen L und N bekomme ich einen> Wert von 4kOhm. Der Sollwert beträgt >1MOhm. Sprich der Wert ist nicht> zulässig..
Das ist völliger Unsinn.
Du musst u.A. primär nach sekundär prüfen, also LN gegen
Niedervoltseite.
Dafür nimmt auch keinen Installationstester sondern einen Gerätetester
wie z.B. Secutest.
Umbrecht schrieb:> Messe ich den Isolationswiderstand zwischen L und N
Hoffentlich ist dir das Gerät nicht dabei abgeraucht! 500V
Gleichspannung drauf geben, wo 230V Wechselspannung angeschlossen
werden...Au weia..
Ich würde auch nicht die 500V Gleichspannung Sekundärseitig drauf geben,
auch wenn es nur einpolig wäre... Man misst gegen die Schrauben, die das
Gehäuse zusammenhalten.
Umbrecht schrieb:> Da ich mit dem Prüfen nicht mehr 100% vertraut binnicht_mehr setzt voraus, dass man mal mit der Materie vertraut war,
das ist bei Dir ganz sicher nicht der Fall.
Mein erster Ansatz wäre gewesen, im Internet nach der Anleitung des
Gerätes zu suchen. Darin hätte ich dann gesehen, dass es für die Messung
von Verbrauchern ungeeignet ist.
Gebe das Gerät dem eingewiesenen Besitzer zurück und vermeide, damit
unschuldige Geräte zu beschädigen.
Man könnte natürlich auch mal das Internet befragen und Grundlagen*)
lesen, vermute aber, dass Dir das zu viel Arbeit ist!
*) Anhang !
hi,
Wolfgang schrieb:> Wie soll bei einem elektrischen Verbraucher, der seine Leistung aus dem> 230V-Netz bezieht, zwischen L und N ein Widerstand von >1MΩ auftreten?
Warum soll das auch nicht so sein?!
Bernd schrieb:> Dafür nimmt auch keinen Installationstester sondern einen Gerätetester> wie z.B. Secutest.
Das ist mir klar..
Hubert M. schrieb:> Hoffentlich ist dir das Gerät nicht dabei abgeraucht! 500V> Gleichspannung drauf geben, wo 230V Wechselspannung angeschlossen> werden...Au weia..
Nein.. das gerät misst bei entsprechenden Widerstand mit weniger
Spannung. In meinen Fall 10-15V! Außerdem ist das unwahrscheinlich da
ein Trafo als erstes Bauteil im Gerät ist und keine empfindlichen
Bauteile!
Manfred schrieb:> nicht_mehr setzt voraus, dass man mal mit der Materie vertraut war,> das ist bei Dir ganz sicher nicht der Fall.
Woher willst den Du das wissen?
Wenn du dich mit Computern auskennst, heißt das auch nicht automatisch
dass du Programmieren kannst oder?
Manfred schrieb:> Mein erster Ansatz wäre gewesen, im Internet nach der Anleitung des> Gerätes zu suchen. Darin hätte ich dann gesehen, dass es für die Messung> von Verbrauchern ungeeignet ist.
Zwar ungeeignet aber möglich.
mfg
Umbrecht
Hubert M. schrieb:> Man misst gegen die Schrauben, die das> Gehäuse zusammenhalten.
Die müssen bei SKII aber mit 1 Minute 4000 V AC gegenüber dem
Netzstromkreis bestehen!
Umbrecht schrieb:> Warum soll das auch nicht so sein?!
Allenfalls, wenn der Verbraucher abgeschaltet ist oder irgendetwas in
der Gößenordnung eines Nachtlichtes für Kinder darstellt.
Sinn des elektrischen Anschlusses ist üblicherweise, Energie aus dem
Stromnetz zum Verbraucher zu befördern? Dafür macht es sich
ausgesprochen schlecht, wenn der Verbraucher einen Widerstand in der
Größenordnung über einem Megaohm darstellt. Maximal wären das gerade mal
0.05W.
Route 6. schrieb:> Hubert M. schrieb:>> Man misst gegen die Schrauben, die das>> Gehäuse zusammenhalten.>> Die müssen bei SKII aber mit 1 Minute 4000 V AC gegenüber dem> Netzstromkreis bestehen!
Wo steht das?
Umbrecht schrieb:> Nein.. das gerät misst bei entsprechenden Widerstand mit weniger> Spannung. In meinen Fall 10-15V! Außerdem ist das unwahrscheinlich da> ein Trafo als erstes Bauteil im Gerät ist und keine empfindlichen> Bauteile!
Da hätte ich gerne gewusst, was für ein Gerät das ist.?
Hubert M. schrieb:> In meinen Fall 10-15V!> Da hätte ich gerne gewusst, was für ein Gerät das ist.?
Guckst Du Internet, das Ding ist ein Testgerät für Installationen, nicht
für ortsbewegliche Geräte.
Da kann ich mir gut vorstellen, dass es für den Leitungswiderstand
relativ viel Strom schieben muß und das bei einer geringen
Leerlaufspannung tut.
Manfred schrieb:> Guckst Du Internet, das Ding ist ein Testgerät für Installationen, nicht> für ortsbewegliche Geräte.
Alle Installationstester, die ich kenne, (und ich kenne einige) messen
bei der Isolationsmessung mit 250V 500V 1000V. Ich kenne keines,
dass bei hohem Widerstand die Messspannung runtersetzt. Außerdem würde
so ein Gerät nicht nach den Bestimmungen nach VDE messen....