Hallo, ich baue mir gerade eine kleine Strominsel. Mein Panel leistet aktuell 60W Peak. Daher würde ich eig einen 10A Regler verwenden. Sind bei der Verwendung eines 20A Regler (selbe Baureihe) Nachteile zu erwarten? Vielen Dank Dominic
:
Verschoben durch User
Wenn das Panel 100V liefert reicht vermutlich auch ein 1A Regler. Armin
Dominic schrieb: > Sind bei der Verwendung eines 20A Regler (selbe Baureihe) Nachteile zu > erwarten? Dein Datenblatt gelesen/verglichen?
Hallo Datenblatt lesen ist generell sinnvoll, sofern es sich tatsächlich um ein Solches handelt und nicht nur um eine Auflistung der einfachsten Werte ohne Angaben unter welchen Bedingungen diese gelten. Aber 20A sagt eigentlich im deinen Fall nur aus das Regler in der Lage ist mit einen höheren Strom zu arbeiten, also in deinen Fall mehr Reserven hat. Sind die Regler sauber Entworfen worden so hast du den Vorteil von Leistungsstärkeren Komponenten und dickeren bzw. breiteren Leiterbahnen und kräftigeren Klemm/Schraubanschlüssen. Die 20A sollte somit zuverlässiger sein und etwas weniger Verluste aufweisen, wobei die Regler eigentlich alle sehr wenig Verlust haben. Da die Preisunterschiede bei diesen Strömen und Leistungen (du wirst bei 60W Peak des Moduls sicherlich kein 1kW Regler nutzen) gering sind, würde ich den 20A Regler nehmen. Bastler
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.