Sind in Hoch- und Mittelspannungsnetzen die Nennspannungen eingentlich 
zwischen zwei Phasen oder zwischen Phase und Erde angegeben?

Bei mir gab es gerade einen Stromausfall durch eine Störung in der 
Trafostation. Der Techniker des EVU hat versucht, mittels 
Hochspannungstastkopf am Multimeter die 20kV direkt an der Sammelschiene 
zu messen...

von Elektrofan (Gast)


Lesenswert?

Verkettete Spannung.

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Werner M. schrieb:
> Sind in Hoch- und Mittelspannungsnetzen die Nennspannungen eingentlich
> zwischen zwei Phasen oder zwischen Phase und Erde angegeben?

Angegeben?
Dir nicht, wo zu auch. Der Netzbetreiber wird's schon wissen (müssen).

Üblicherweise werden die Kleinen Trafostationen mit 10kV Erdleitungen 
versorgt (W.Stand ~1990!).

von Werner M. (Gast)


Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Werner M. schrieb:
> Angegeben?
> Dir nicht, wo zu auch. Der Netzbetreiber wird's schon wissen (müssen).

Eben nicht. Der Typ hat zwischen Phase und Erde (Gehäuse) gemessen und 
mit der Zentrale telefoniert, dass die Spannung von 12kV viel zu niedrig 
sei und er den Fehler nicht findet.

von der schreckliche Sven (Gast)


Lesenswert?

Wer hat denn da gemessen?
Der Hausmeister?
Die 12 kV zwischen Phase und Erde sind nämlich korrekt.
Macht 20 kV zwischen zwei Phasen.