Brandschutzklappen welches Gewerk?

Gast #5076721
Lesenswert?

Folgende Frage:

Zu welchem Gewerk gehören allgemein die Brandschutzklappen, die in 
diesem Fall an eine weitere IT-Anlage (Störmeldeanlage) angeschlossen 
sind (Industrie- Gewerbegebäude).

Hintergrund:

Diese BSK sollen im Zuge des Gebäudeumbaus (Erweiterung) neu verkabelt 
werden, welches der Allrounder machen soll (also ggf. durch mehrere 
Brandabschnitte hindurch usw..).

Die BSK sind gewerketechnisch (Doku) bisher der lüftungstechnischen 
Anlage zugeordnet (Fließschema).

Aus meiner Sicht berühren diese BSK ja ebenso auch die Brandmeldeanlage, 
die ebenfalls angepasst werden muss.
Gast #5076737
Lesenswert?

Brandschutzklappen in der Lüftungsanalage gehören zur Lüftung. Sie 
sorgen dafür, daß die Lüftung Brandrauch und -gase nicht verbreitet.
Dadurch, daß sie einen Meldekontakt zu einer anderen Anlage haben, 
ändert sich die grundlegende Funktion in der Lüftung nicht.
Gast #5076739
Lesenswert?

Bla schrieb:
> Wer steuert die Klappen an?

Brandschutzklappen in der Lüftung arbeiten in der Regel autark und 
melden nur den Zustand an die BMA.
Eine Lüftungsanlage wird ja auch nicht Teil der Brandmeldeanlage wenn 
sie einen Freigabemeldung der BMA bekommt.
#5076754
Lesenswert?

Danilo schrieb:
> Diese BSK sollen im Zuge des Gebäudeumbaus (Erweiterung) neu verkabelt
> werden, welches der Allrounder machen soll

Die Installation würde ich nur von einem zertifizierten 
Brandschutztechniker machen lassen! Ein Lüftungsinstallateur kann diese 
Zertifizierung erwerben (ich habe auch eine als 
Elektroniker/BMA-Istallateur).

Wichtig ist, das beim Um/Neubau die Klappen nach den Vorgaben 
installiert werden! Dazu gehört auch das Typenschild das nach Zulassung 
bzw Installationsanleitung angebracht werden muss! Fehlt das Schild, 
muss die betroffene BSK wieder ausgebaut werden bzw. vom Hersteller ein 
Ersatztypenschild geliefert werden.

Wichtig ist auch, das die Steuerleitungen den Vorschriften entsprechen 
müssen! BMA-Kabel sind z.B. rot (JY(St)Y).
Gast #5079875
Lesenswert?

Hallo Zusammen,

eine BSK ist eine Brandschutzklappe. Diese gibt es in verschiedenen 
Ausführungen (motorisch oder selbstauslösend) und meist mit 
Zustandskontakt.

Egal welcher Typ Klappe -> gehört dies zum Gewerke TGA / Lüftung. Die 
Meldung über den Zustand der Klappe kann an einer GLT / 
Automationsstation/ etc. abgerufen / ausgelesen werden.

Ist die BSK Klappe eine motorische, dann ist diese in Deutschland meist 
eine Entrauchungsklappe, die auch mit einer entsprechenden E90 
Verkabelung angeschlossen ist.

Have Fun!
Gast #5081039
Lesenswert?

Daniel schrieb:
> Hallo Zusammen,
>
> eine BSK ist eine Brandschutzklappe. Diese gibt es in verschiedenen
> Ausführungen (motorisch oder selbstauslösend) und meist mit
> Zustandskontakt.
>
> Egal welcher Typ Klappe -> gehört dies zum Gewerke TGA / Lüftung. Die
> Meldung über den Zustand der Klappe kann an einer GLT /
> Automationsstation/ etc. abgerufen / ausgelesen werden.
>
> Ist die BSK Klappe eine motorische, dann ist diese in Deutschland meist
> eine Entrauchungsklappe, die auch mit einer entsprechenden E90
> Verkabelung angeschlossen ist.
>
> Have Fun!

Danke für die klare Festlegung. Ich hoffe dies wird auch hier 
akzeptiert.

Ohne solche Foren wie dieses ginge ja nix mehr.

Gerade die IT-Verkabelung (über ggf. mehrere Brandabschnitte) erscheint 
mir hier wichtig.

Früher gab es mal ne Fachkraft Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, so eine 
haben wir hier aber bestimmt nicht.
#5081647
Lesenswert?

Autor Daniel hat Recht.

BSK gehört zum Gewerk TGA-Lüftung.

Variante 1) Schmelzlot ohne Rückmeldekontakt (allerinfachste Variante)

Variante 2) Schmelzlot mit Rückmeldekontakt (zum Anschluss an 
Gebäudeleittechnik oder Lüftungssteuerung, nicht an Brandmeldeanlage)

Variante 3) Motorgetriebene BSK ohne eignen Rauchmelder mit 
Rückmeldekontakt (Anschluss an Gebäudeleittechnik oder 
Lüftungssteuerung, optional auch Ansteuerung durch BMA = Sonderlösungen)

Variante 4) Motorgetriebne BSK mit eigenem Rauchmelder inklusive 
Rückmeldekontakt (wie Variante 3)


Bei Einsatz von Variante 3 ohne Rauchdetektion in den Lüftungsschächten 
mit ausschließlicher Ansteuerung durch eine Brandmeldeanlage empfehle 
ich dem Errichter der Lüftungsanlage sich das Brandschutzkonzept (mit 
baaufsichtlichen Grünstempel), Abschnitt Lüftungsanlage, und das 
Lüftungsgesuch (ebenfalls das mit bauaufsichtlichen Grünstempel) geben 
zu lassen. Ist die Variante 3) dort explizit abgesegnet? Wenn nicht, 
wäre Variante 4) fällig. Im Bestand schwierig. Wenn nicht, 
rückversichern und bedenken beim Bauherrn anmelden.


Grüße
Marco schramm

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren