Hallo,
> Thomas schrieb:
> habe ein paar 230V Leiter auf einer Lochrasteplatine, habe dazu die
> Lötaugen herum entfernt, um die 4mm Abstand einhalten zu können.`
Die Frage ist doch, welche Randbedingungen da gelten.
Für reine Funktionsisolierung braucht es normal keine 4mm bei Anwendung
innerhalb eines Schaltschrankes mit üblicher Verschmutzungsgruppe 2.
Trotzdem ist es natürlich immer gut, wenn Luft- und Kriechstrecken
reichlich bemessen sind.
Was ist da aber sonst noch auf der LPL?
Sieht aus, als ob da Leitungen von Klemmen zu Relais gehen, oder?
Dann wird evtl. auch das Thema "Sichere Trennung" zu Sekundärschaltungen
eine Rolle spielen.
> Nun meine Frage:
> Sollte man die Lötaugen unter dem Draht auch entfernen?
Nö, wie schon angeraten, besser anlöten.
Und vergiss die Bemerkungen zur Qualität der Lötungen. Die ist
ausreichend. Auch Isolierungen über zu ziehen ist unnötig.
Natürlich muß die Schaltung insgesamt gegen Berührungen sicher geschützt
werden. Für Verwendung in einem geschlossenen Schaltschrank, der nur mit
Werkzeug zu öffnen ist, sollte das ganze zumindst "fingersicher" sein.
Gruß Öletronika