Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Lüfter. Ein Gerät erzeugt eine Verlustleistung von 146 W. Die Kühlung des Geräts soll mittels Lüfter realisiert werden. Der Lüfter, welcher zum Einsatz kommen soll, hat folgender CFM-Wert: 0~74.25 Das zu kühlende Gerät hat folgende Maße: (H x B x T mm) 1100 x 550 x 140 Wie kann ich rechnerisch ermitteln, ob der Lüfter die erzeugte Wärmeenergie abführen kann? Vielen Dank für eure Antworten.
Ausschlaggebend ist die Wärmeabgabe deines "Geräts". Und inwieweit die Lüft das "Gerät" umströhmen kann, sprich wieviel Fläche die Wärmeabgabe vollzieht. 605cm² Holz lassen sich anders kühlen als 605cm2 Aluminium ;-)
Lothar M. schrieb: > Georg schrieb: >> ob der Lüfter die erzeugte Wärmeenergie abführen kann? > Wohin? Umgebungsluft eventuell?! Wie gesagt, die gegebenen Informationen sind sehr dürftig :-D
Gar nicht. Es ist nicht gesagt wie heiß das Gerät bzw. die ausgeblasene Luft werden darf. Allerdings sind 150W nicht sooo viel, das entspricht etwa einer Highend-CPU mit leichter Übertaktung unter Volldampf.
Ben B. schrieb: > Gar nicht. Es ist nicht gesagt wie heiß das Gerät bzw. die > ausgeblasene > Luft werden darf. Allerdings sind 150W nicht sooo viel, das entspricht > etwa einer Highend-CPU mit leichter Übertaktung unter Volldampf. Moderne CPU-Kühler haben allerdings auch eine Kühfläche von ca. ~5000cm² - Aluminium (236 W/M*K). Wenn sein "Gerät" aus Stahl ist... sind wir dann gleich mal bloß bei ~40 W/M*K
Georg schrieb: > ob der Lüfter die erzeugte Wärmeenergie abführen kann? Hängt auch davon ab, wie warm das Gerät werden darf und wie warm die Umgebung ist. Und von der Luftfeuchte (denn Luft selber nimmt nicht nennenswert Wärmeenergie auf, das macht nur das Wasser in der Luft)...
Georg schrieb: > Guten Tag, > > ich habe eine Frage zum Thema Lüfter. > Ein Gerät erzeugt eine Verlustleistung von 146 W. > Die Kühlung des Geräts soll mittels Lüfter realisiert werden. Der > Lüfter, welcher zum Einsatz kommen soll, hat folgender CFM-Wert: 0~74.25 > Das zu kühlende Gerät hat folgende Maße: (H x B x T mm) 1100 x 550 x 140 Ich bin nicht so stark in imperialen Einheiten wie Wolframalpha: Der Ventilator macht frei blasend maximal etwa 125 m3/h. Der Ventilator muss aber ein Druckgefälle überwinden (durchs Gehäuse blasen). Der Gehäusedruckverlust und die Lüfterkennlinie sind unbekannt: Ich schätze mal: 50 Pa Druckverlust und somit resultierendem max Volumenstrom 50 m3/h. Ein schielender Blick zu Mollier und der spezifischen Enthalpie der Luft sagt uns: Die 145W erwärmen den Luftvolumenstrom von 50 m3/h mit 8,6 K. Der Druckverlust ist natürlich abhängig vom Volumenstrom, je mehr Volumenstrom und je schneller die Luft je mehr Druckverlust, ab 5 m/s kann es pfeifen. Das kann man nur schätzen oder empirisch ermitteln. Jeder gute Ventilatorhersteller gibt Kennlinien an. Bei Axialventilatoren geht die steil nach unten. Wie die Wärmeflussverhältnisse am zu kühlendem Körper sind, kann nicht ohne weitere Angaben nicht beurteilt werden. und fürs nächste mal: Bitte SI-Einheiten
Hier wird nichts mehr kommen... TO = Gast - Off-Topic nix Gast. Der TO kann quasi garnicht mehr antworten.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.