Forum: Offtopic Wunder Spannung am Relais


von Markus B. (up_marki)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo zusammen

Habe in einer Gebäudeinstallation gerade ein Phenomen, welches ihr 
sicher klären könnt :-)

Es gibt ein Trafo und ein Relais im Schaltschrank und extern ein 
Kontakt. Der Kontakt ist über 100m entfernt.
Kabel dazwischen 0-8-15 (zwei Leiter 1.5 mm2)

Nun wenn der Kontakt geschlossen ist, habe ich brav 230VAC über dem 
Relais gemessen.
Ist der Kontakt offen, so messe ich um die 32VAC zwischen A1/A2 des 
Relais. (Ohne Relais messe ich bei offenem Kontakt um die 115VAC)

Ohne Relais würde ich 115VAC noch so halb verstehn, da alles sehr 
hochohmig. Aber mit Relais?

Vielen Dank schon mal

Gruss
up_marki

P.S. Vermutungen habe ich selber - Fakten wären interessant. Und über 
die Schaltung möchte ich auch keine Verbesserungsvorschläge.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Dein Messgerät ist ziemlich hochohmig.

von Jürgen B. (hicom)


Lesenswert?

Rufus Τ. F. schrieb:
> Dein Messgerät ist ziemlich hochohmig.

was spielt das für eine Rolle wenn das Relais noch dran ist?

Wahrscheinlich hast du auf den 200m genug kapazitive Einstreuung in die
Leitung hinter dem Schalter, da die Spannung führende Leitung vor dem 
Schalter ja über 200m parallel zu der Leitung zum Relais läuft.

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Jürgen B. schrieb:
> Wahrscheinlich hast du auf den 200m genug kapazitive Einstreuung in die
> Leitung hinter dem Schalter, da die Spannung führende Leitung vor dem
> Schalter ja über 200m parallel zu der Leitung zum Relais läuft.

Genau so ist das. Das kann sogar dazu führen, daß Relais/Schütze nicht 
wieder abfallen, wenn sie einmal durch eine "echte" Ansteuerung anzogen.
Für Schütze gab es extra Belastungswiderstände, die parallel zur Spule 
geschaltet werden konnten, um das zu unterbinden.

MfG Paul

Beitrag #5108702 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Markus B. (up_marki)


Lesenswert?

Hallo
Danke für die Antworten. Einiges klar.

Frage noch zu der Problematik.
- Würde es etwas nützen, wenn das ganze nicht "floating" wäre. Also den 
einen Trafoausgang (Null) an Erdpotential hängen? So wie bei 24VAC im 
Bild.

- Ist die selbe Problematik mit Gleichspannung zu erwarten?

Danke und Gruss

Beitrag #5108784 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter W. (dds5)


Lesenswert?

Markus B. schrieb:
> Frage noch zu der Problematik.
> - Würde es etwas nützen, wenn das ganze nicht "floating" wäre. Also den
> einen Trafoausgang (Null) an Erdpotential hängen? So wie bei 24VAC im
> Bild.
>
> - Ist die selbe Problematik mit Gleichspannung zu erwarten?


Beides Mal: nein

Auch bei einseitiger Erdung bleibt die Kapazität des Kabels in voller 
Höhe wirksam.

Bei Gleichspannung dagegen kann kein Strom fließen, dafür gibt es beim 
Schließen des Tasters einen ordentlichen Funken weil die aufgeladene 
Kabelkapazität kurzgeschlossen wird.

von Markus B. (up_marki)


Lesenswert?

Vielen Dank euch.
Somit mit bin ich etwas schlauer.

Grüesse
up_marki

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.