Regelung für 9kW Heizstab

OP #5148041
Lesenswert?

Hallo

Nein, so eine Regelung möchte ich nicht selbst bauen.
Ich finde aber leider keine passende im Internet, daher die Frage hier.

Es geht um eine 9kW Heizpatrone, wobei eine Leistung von 5kW eigentlich 
ausreichend ist.
Die vorhandene Regelung funktioniert nur eingeschränkt, da es für die 
Nutzung der seriellen Schnittstelle keine Dokumente gibt.
Am Gerät selbst lässt sich nur prozentual die Leistung einstellen.
Gerne würden wir aber eine Regelung haben, die das Wasser auf 70 Grad 
erwärmt.

Gerne auch mit einer Schnittstelle, falls das in der Zukunft Mal 
benötigt wird
und mit einer Steigerung für eine Heizungspumpe.
Sodass die Heizung aus geht, wenn die Pumpe nicht läuft.

Vorschläge?

Gruß Kolja
(Firma: matzetronics) #5148162
Lesenswert?

Die Dampfkiste auf der Werft (3 * 2,2kW) habe ich mit 3 SSR von Reichelt 
(Gavazzi) ausgerüstet, die die Heizstäbe schalten.
https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/RA-4850-D12/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22692&GROUPID=7626&artnr=RA+4850-D12

Als Temperaturregler ein fertiges Modul, ebenfalls von Reichelt:

https://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/TSM-125/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=127061&GROUPID=4382&artnr=TSM+125

Das Ding hat auch eine serielle Schnittstelle, die nützlich werden kann.

Im Schaltkasten sind ausserdem 3 LS für die Phasen und natürlich ein FI 
Schalter der 10mA Klasse.
OP #5148188
Lesenswert?

Danke für die Links.
Aber ein Selbstbau kommt leider nicht in Frage, da das Gerät zu 
Ausbildungszwecken genutzt werden soll und ich nicht die Verantwortung 
übernehmen will bzw darf.

Also solche ich nach einer Lösung, wo nur Stecker eingesteckt werden 
müssen.

@matthias
Wie konstant ist denn die Austritts Temperatur?
(Firma: matzetronics) #5148196
Lesenswert?

Kolja L. schrieb:
> Wie konstant ist denn die Austritts Temperatur?

Das hängt sehr von der Position des Sensors ab. Wenn man den nur aussen 
an den Bottich an die Heizpatrone schraubt, heizt die Kiste bis zum 
Kochen, was für die Zwecke der Bootsbauer genau richtig ist. D.h. bei 
uns ist der Regler ein Sicherheitsfeature, wenn kein Wasser im Kessel 
ist.
Wenn man den Sensor jedoch ins Wasser einbringt, kann man mit dem 
Reglerbaustein eine Einschalt- und Ausschaltgrenze einstellen, zwischen 
der er dann pendelt. Dabei ist das Ding recht schlau und kann für Kühlen 
und Heizen benutzt werden.

Kolja L. schrieb:
> Aber ein Selbstbau kommt leider nicht in Frage, da das Gerät zu
> Ausbildungszwecken genutzt werden soll und ich nicht die Verantwortung
> übernehmen will bzw darf.

Dann nimm einen fertigen Warmwasserspeicher. Die gibts mit 20-200 Liter 
und haben einen eingebauten Thermostaten.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren