Forum: Haus & Smart Home Eurostecker ersetzen


von Sören (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

an einer Lampe ist ein Kontakt des Eurosteckers abgebrochen. Das ganze 
Kabel will ich aber nicht tauschen. Es wäre ziemlich aufwendig, dieses 
durch die ganzen Rohre zu ziehen.

Jetzt finde ich aber keinen Euro-Stecker zum Nachrüsten.
Schuko-Stecker gibt es wie Sand am Meer, warum nicht auch Euro?

Dann werde ich wohl Schuko nehmen müssen oder gibt es da ein Problem, 
weil der Schutzleiter in der Luft hängt?

Danke.
Sören

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Sören schrieb:
> Jetzt finde ich aber keinen Euro-Stecker zum Nachrüsten.

Dann solltest du üben wie man sucht.


https://www.conrad.de/de/eurostecker-kunststoff-230-v-schwarz-ip20-613381-613381.html

von Sören (Gast)


Lesenswert?

Da muss ich tatsächlich noch üben.
Bei Reich* oder Poll* wurde ich nicht fündig, schaue aber dort auch 
nochmal nach.
Vielen Dank jedenfalls.

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Sören schrieb:
> Da muss ich tatsächlich noch üben.

Sicher!

ebay 311610281574

Auf Anhieb gefunden. Sogar inklusive Versand. Und schraubbar.

von Sören (Gast)


Lesenswert?

Vielleicht sollte ich mich während einer Grippe besser mit andern Dingen 
beschäftigen...
Vielen Dank!

von Schreiber (Gast)


Lesenswert?

Sören schrieb:
> Dann werde ich wohl Schuko nehmen müssen oder gibt es da ein Problem,
> weil der Schutzleiter in der Luft hängt?

In diesem Fall kann man problemlos einen Eurostecker verwenden.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Schreiber schrieb:
> Sören schrieb:
>> Dann werde ich wohl Schuko nehmen müssen oder gibt es da ein Problem,
>> weil der Schutzleiter in der Luft hängt?
>
> In diesem Fall kann man problemlos einen Eurostecker verwenden.

können ist nicht immer dürfen, wenn der Elektriker den durchprüfen will 
fehlt der Gegenpol im Gerät! (Ich weiss, doofe Regel ist aber so)

von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite


Lesenswert?

Sören schrieb:
> Bei Reich* oder Poll* wurde ich nicht fündig

Wenn Du ein bisschen übst, wirst du auch bei Reich*, Poll*, Conr*; Eba*, 
Mouse*, Farne*, RS-Componen* und ähnliche* Onlin*-Shop* deinen 
Eurostecke* finde*. Übun* mach* de* Meiste*!

Steh* i* de* Nutzungsbedingunge* diese* Forum* eigentlic* irgendw* das* 
ma* kein* Firmenname* ausschreibe* dar*?

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Dann solltest du üben wie man sucht.
> 
https://www.conrad.de/de/eurostecker-kunststoff-230-v-schwarz-ip20-613381-613381.html

3,79 € erfüllt mal wieder alle Klischees! Dann lieber doch Kabel 
komplett tauschen.

Sören schrieb:
> Bei Reich* oder Poll* wurde ich nicht fündig

Da hatte ich die früher mal her, scheinen beide aus dem Programm 
genommen zu haben.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> können ist nicht immer dürfen, wenn der Elektriker den durchprüfen will
> fehlt der Gegenpol im Gerät! (Ich weiss, doofe Regel ist aber so)

nein ist nicht so. Auch bei einen Laptop Netzteil gibt es keine Metall 
zum messen und sie haben teilweise eine Schuko-Stecker.

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Schreiber schrieb:
>> Sören schrieb:
>>> Dann werde ich wohl Schuko nehmen müssen oder gibt es da ein Problem,
>>> weil der Schutzleiter in der Luft hängt?
>>
>> In diesem Fall kann man problemlos einen Eurostecker verwenden.
>
> können ist nicht immer dürfen, wenn der Elektriker den durchprüfen will
> fehlt der Gegenpol im Gerät! (Ich weiss, doofe Regel ist aber so)

Doch darf man! Ein Elektriker,der nicht erkennt, dass ein defekter 
Euro-Stecker gegen einen Schuko Stecker getauscht wurde, gehört 
entlassen.
Denn, wenn ein Euro-Stecker an dem Gerät dran ist, ist es Schutzklasse 
II, und dem Elektriker sollte klar sein, dass bei dem Flachkabel (dass 
normalerweise da dran ist) kein Schutzleiter sein kann.
Es werden auch an Staubsauger mit Kontourenstecker, die defekt sind, 
gegen Schuko Stecker getauscht. Genauso auf dem Bau, an der 
Bohrmaschine, etc.

Dem Elektriker interessiert beim Messen, zuerst die Schutzklasse, nicht 
der Stecker....

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> können ist nicht immer dürfen, wenn der Elektriker den durchprüfen will
>> fehlt der Gegenpol im Gerät! (Ich weiss, doofe Regel ist aber so)
>
> nein ist nicht so. Auch bei einen Laptop Netzteil gibt es keine Metall
> zum messen und sie haben teilweise eine Schuko-Stecker.

bei DELL durchgereicht zu GND am DC Stecker!
kann gemessen werden

Hubert M. schrieb:
> Doch darf man! Ein Elektriker,der nicht erkennt, dass ein defekter
> Euro-Stecker gegen einen Schuko Stecker getauscht wurde, gehört
> entlassen.
> Denn, wenn ein Euro-Stecker an dem Gerät dran ist, ist es Schutzklasse
> II, und dem Elektriker sollte klar sein, dass bei dem Flachkabel (dass

viel bla, es mag technisch OK sein aber wenn der Prüfelektriker das 
Prüfsiegel verweigert darf das Gerät halt nicht verwendet werden, es 
sind halt Regeln auch wenn ohne Sinn aufgestellt.
Ich muss auch auf leerer Strasse an roten Ampeln halten mindestens 
mehrere Ampelphasen bei Defekt.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> bei DELL durchgereicht zu GND am DC Stecker!

bei Lenovo nicht!

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> viel bla, es mag technisch OK sein aber wenn der Prüfelektriker das
> Prüfsiegel verweigert darf das Gerät halt nicht verwendet werden, es
> sind halt Regeln auch wenn ohne Sinn aufgestellt.

dann muss der Prüfelektriker ausgetauscht werden oder auf einen 
ordentlichen Lehrgang geschickt werden.

http://www.befaehigte-person.com/wechselweise-verwendung-von-euro-und-schukostecker/

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> viel bla, es mag technisch OK sein aber wenn der Prüfelektriker das
>> Prüfsiegel verweigert darf das Gerät halt nicht verwendet werden, es
>> sind halt Regeln auch wenn ohne Sinn aufgestellt.
>
> dann muss der Prüfelektriker ausgetauscht werden oder auf einen
> ordentlichen Lehrgang geschickt werden.

sinnlos genau wie Diskusionen darüber, als wenn man in einen großen 
Unternehmen extern beauftragte Ausführer irgendwo hinschicken kann, man 
kann es den uninteressiertem Chef erzählen, das war es aber auch Cheffe 
will nur das Geräte funktionieren und keine extra Arbeit, also redet man 
mit dem Prüfelektriker gegen die Wand und bohrt Prüflöcher in SK II 
Geräte.

: Bearbeitet durch User
von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> sinnlos genau wie Diskusionen darüber, als wenn man in einen großen
> Unternehmen extern beauftragte Ausführer irgendwo hinschicken kann, man
> kann es den uninteressiertem Chef erzählen, das war es aber auch Cheffe
> will nur das Geräte funktionieren und keine extra Arbeit, also redet man
> mit dem Prüfelektriker gegen die Wand und bohrt Prüflöcher in SK II
> Geräte.

einfach Rechnung nicht bezahlen, denn Leistung wurde nicht ordnungsgemäß 
erbracht.

von Horst (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> also redet man
> mit dem Prüfelektriker gegen die Wand und bohrt Prüflöcher in SK II
> Geräte.

Die komischen Zustände in Eurer Firma sollte hier anber nicht als 
Maßstab für den Rest der Welt gelten, da müßt Ihr alleine mit 
Klarkommen.
Alle anderen dürfen Euro durch Schuko ersetzen.

Das einzige, was dagegen spricht, ist die VDE-Forderung einen PE, wenn 
vorhanden, immer bis ins Gerät mitzuführen. Das gilt aber nur für feste 
Installationen.

von Nicht-Prüf-Elektriker (Gast)


Lesenswert?

Wenn die Lampe Schutzklasse 2 hat dann hat sie auch das Zeichen dafür 
(die beiden Quadrate ineinander).

Das MUSS euer Elektriker sehen!

von Feldkurat K. (feldkurat)


Lesenswert?

Nicht-Prüf-Elektriker schrieb:
> Das MUSS euer Elektriker sehen!

Er kann es auch erfühlen, denn die Symbole sind ja meist erhaben.

-Feldkurat-

von Schreiber (Gast)


Lesenswert?

Nicht-Prüf-Elektriker schrieb:
> Das MUSS euer Elektriker sehen!

Welcher Elektriker?!
Die BGV A3 Prüfung (hat mittlerweile einen anderen Namen) macht ein 
angelernter Helfer und der bekommt Akkordlohn.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Es gibt schutzisolierte Messgeräte die den PE bis zum Schirmblech am 
Netztrafo führen und der kann dann am schutzisolierten Messgerät nicht 
gemessen werden was aber Vorschrift ist, wie denn nun ihr Schlauberger?

Es wurde alles schon geschrieben, nur noch nicht von jedem.
Ist aber eh OT weil es nicht um Schukostecker hier geht, das Problem vom 
TO ist gelöst es gibt Eurostecker auch für ihn und Schuko ist dort eine 
doofe Idee.

: Bearbeitet durch User
von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Es gibt schutzisolierte Messgeräte die den PE bis zum Schirmblech am
> Netztrafo führen und der kann dann am schutzisolierten Messgerät nicht
> gemessen werden was aber Vorschrift ist, wie denn nun ihr Schlauberger?

Ist es denn wirklich Vorschrift?

> Schutzleiterprüfung
> Durchgang zwischen dem
> Schutzkontakt des Netzsteckers
> und berührbaren
> leitfähigen Gehäuseteilen
> bzw. der Gerätesteckvorrichtung

Das Schirmblech wird doch wohl nicht berührbar.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Es gibt schutzisolierte Messgeräte die den PE bis zum Schirmblech am
>> Netztrafo führen und der kann dann am schutzisolierten Messgerät nicht
>> gemessen werden was aber Vorschrift ist, wie denn nun ihr Schlauberger?
>
> Ist es denn wirklich Vorschrift?

ist doch egal wenn der Beauftragte ohne Messung verweigert, das Gerät 
aber genutzt werden soll dann schafft man einen Prüfpunkt.

Peter II schrieb:
> Das Schirmblech wird doch wohl nicht berührbar.

auch egal, der PE kann eben NICHT so von vorne nach hinten gemessen 
werden.

Aber immer noch OT, es geht nur um Eurostecker.

: Bearbeitet durch User
von Horst (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> ist doch egal wenn der Beauftragte ohne Messung verweigert, das Gerät
> aber genutzt werden soll dann schafft man einen Prüfpunkt.

Nein, dann hat man das Gerät unsachgemäß verändert und es darf die 
Prüfung nicht mehr bestehen.
Wenn es keine berührbaren leitfähige Gehäuseteile gibt, dann müssen die 
auch nicht gemessen werden.
Da zeigt sich der Unterschied zwischen einer befähigten Person und 
jemandem, der die Messung nicht durchführen darf.

von Facepalm (Gast)


Lesenswert?

Bei uns kam schon mal so ein Prüfdödel (einen anderen Namen hat der 
wirklich nicht verdient) und wollte unsere Tischventilatoren aus dem 
Verkehr ziehen.

Die Geräte sind schutzisoliert (Quadrat-im-Quadrat auf dem Typenschild), 
haben einen Eurostecker. So weit so gut. Prüfdödel bemängelte allerdings 
den fehlenden Durchgang zwischen ddem Schutzleiter seines Messaufbaus 
und dem Schutzkorb des Ventilators (Pulverbeschichtet, mit 
Kunststoffmutter am Kunststoffgehäuse des Ventilators befestigt). Wie 
die Kollegen ihn letzten Endes dann doch überzeugt haben, daß diese 
Geräte vorschriftsgemäß und sicher sind, weiß ich nicht. ich mußte den 
Raum verlassen, bevor ich Dinge getan hätte, die arbeits- und 
strafrechtliche Konsequenzen gehabt hätten.

von Dirk J. (dirk-cebu)


Lesenswert?

Sören, der TO, schrieb nicht, daß die Lampe in einer Firma steht.
Ich glaube nicht, daß der hier öfter erwähnte Prüfelektriker zu ihm nach 
Hause kommt um seine Nachtischlampe durchzumessen.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dirk J. schrieb:
> Sören, der TO, schrieb nicht, daß die Lampe in einer Firma steht.
> Ich glaube nicht, daß der hier öfter erwähnte Prüfelektriker zu ihm nach
> Hause kommt um seine Nachtischlampe durchzumessen.

ist doch egal, es gibt Eurostecker passend und somit keinen Grund auf 
Schukostecker auszuweichen, was man natürlich machen kann wenn es rein 
privat ist und niemand zu Schaden kommt, sollte es mal anders sein 
finden sich immer welche die das ausnutzen, Versicherer natürlich gerne 
wenn sie Zahlungen ablehnen oder jemanden in Regress nehmen können.

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Diese Stecker gibt es schon seit zig' Jahren.
Wie ich mich dumpf erinnere, waren die aber nicht zugelassen.
Bei Wiki steht auch sowas.

Ist das anders geworden?
Mir ist das egal, hab schon mehrere verbaut.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

michael_ schrieb:
> Diese Stecker gibt es schon seit zig' Jahren.
> Wie ich mich dumpf erinnere, waren die aber nicht zugelassen.
> Bei Wiki steht auch sowas.

auch Wiki hat nicht immer Recht

> Ist das anders geworden?

k.A. ich weiss das diese Stecker im Elektrogroßhandel an Elektriker 
verkauft werden, wenn ich nicht irre sogar mit VDE Prägung, kann gerade 
nicht nachsehen, aber wenn gebe ich eine Rückmeldung.

https://www.conrad.de/de/eurostecker-kunststoff-230-v-schwarz-ip20-613381-613381.html
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/613381_BB_00_FB/eurostecker-kunststoff-230-v-schwarz-ip20-613381.jpg?x=520&y=520
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/613381-gs-01-en-EURO_STECKER_2_5_AMP___SCHWARZ.pdf

oder
https://www.lampe-bauen.de/eurostecker-und-schutzkontakt-stecker-montieren/

oder
http://www.ebay.de/itm/Europa-Euro-Stecker-Kupplung-weiss-o-schwarz-flach-Eurostecker-Eurokupplung/311592383122?hash=item488c5a7292%3Am%3AmJXBv08FFOqIXRqBe358sTQ&var=

: Bearbeitet durch User
von hinz (Gast)


Lesenswert?

Die Gelegenheit nutzen und gleich modernisieren!

https://www.youtube.com/watch?v=KyypKsLzfKU

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

Facepalm schrieb:
> ich mußte den
> Raum verlassen, bevor ich Dinge getan hätte, die arbeits- und
> strafrechtliche Konsequenzen gehabt hätten.

das geht mir bei all diesem ganzen Unfallverhütungs-
und Auditierungsgequatsche ständig so.

von Jupp (Gast)


Lesenswert?

Facepalm schrieb:
> ich mußte den
> Raum verlassen, bevor ich Dinge getan hätte, die arbeits- und
> strafrechtliche Konsequenzen gehabt hätten.

Das kenne ich doch irgendwoher...

"Prüfdödel" ist für den unterirdisch-dämlichen Typ, den ich beinahe mal 
persönlich zur Tür "gebeten" hätte, aber noch zu nett ausgedrückt ;)


Joachim B. schrieb:
> Versicherer natürlich gerne wenn sie Zahlungen ablehnen

Egal ob Euro oder Schuko, wenn der geneigte Vollpfo...äh Heimwerker 
fröhlich die Litze unter die Schraube steckt und zudreht, ist eh alles 
verloren.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Jupp schrieb:
> Egal ob Euro oder Schuko, wenn der geneigte Vollpfo...äh Heimwerker
> fröhlich die Litze unter die Schraube steckt und zudreht, ist eh alles
> verloren.

nun ja Aderendhülsen haben sich halt noch nicht überall durchgesetzt 
(frei nach dem Motto: ging schon immer ohne)
Schlimmer wirds nur wenn die dick verzinnt sind.

: Bearbeitet durch User
von Forist (Gast)


Lesenswert?

Schreiber schrieb:
> Die BGV A3 Prüfung (hat mittlerweile einen anderen Namen) macht ein
> angelernter Helfer und der bekommt Akkordlohn.

Und warum traust du dich nicht, diesen anderen Namen hinzuschreiben?
Es ist doch kein Geheimnis, dass die ehemalige BGV A3 jetzt DGUV V3 
heißt.

von Schreiber (Gast)


Lesenswert?

Forist schrieb:
> Und warum traust du dich nicht, diesen anderen Namen hinzuschreiben?
> Es ist doch kein Geheimnis, dass die ehemalige BGV A3 jetzt DGUV V3
> heißt.

Weil das hier im Volksmund immer noch als BGV A3 bezeichnet wird und mit 
der neue Name nicht eingefallen ist.

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> nun ja Aderendhülsen haben sich halt noch nicht überall durchgesetzt
> (frei nach dem Motto: ging schon immer ohne)
> Schlimmer wirds nur wenn die dick verzinnt sind.

Warum?
Wenn du die Schrauben richtig anbrummst, dann schiebt es das Zinn 
sonstwohin.
Zinn ist weich.
Übrig bleibt der Kontakt zum Kupfer.
Ich sehe da kein Problem.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

michael_ schrieb:
> Übrig bleibt der Kontakt zum Kupfer.

Nein. Zigtausende gefrickelte Verbindungen haben erfolgreich bewiesen, 
daß das nicht stimmt.

Es ist übler Pfusch, auch wenn man die Schrauben "richtig anbrummt".

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Rufus Τ. F. schrieb:
> Nein. Zigtausende gefrickelte Verbindungen haben erfolgreich bewiesen,
> daß das nicht stimmt.

kaum zu klauben, ich hatte noch nie eine Verbindung die nicht 
funktioniert hat gesehen. Zumindest keine wo ich die Schuld auf das Zinn 
geschoben hätte. Lockere Schrauben und verschmort kommt genauso bei 
starren Kupfer und Endhülsen vor.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Zumindest keine wo ich die Schuld auf das Zinn geschoben hätte.

Tja, andere haben andere Erfahrungen zusammengeklaubt.

von jz23 (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> kaum zu klauben, ich hatte noch nie eine Verbindung die nicht
> funktioniert hat gesehen. Zumindest keine wo ich die Schuld auf das Zinn
> geschoben hätte. Lockere Schrauben und verschmort kommt genauso bei
> starren Kupfer und Endhülsen vor.

Das ist argumentativ in etwa so wie mein Großvater, der meint, dass 
Asbest ja völlig ungefährlich sei, schließlich hat er seinerzeit damit 
massenweise ohne Schutz gearbeitet und ist bisher nicht an Lungenkrebs 
gestorben.

von Anja Zoe C. (zoe)


Lesenswert?

jz23 schrieb:

> Das ist argumentativ in etwa so wie mein Großvater, der meint, dass
> Asbest ja völlig ungefährlich sei, schließlich hat er seinerzeit damit
> massenweise ohne Schutz gearbeitet und ist bisher nicht an Lungenkrebs
> gestorben.

Nicht zu vergessen der einzelne Kettenraucher der >90 Jahre alt geworden 
ist.

Ich bin mir sicher, daß meine Mutter auch noch nie eine verzinnte 
Lüsterklemmenverbindung mit schlechtem Kontakt gesehen hatte. Heißt das 
nun daß diese Methode völlig unproblematisch ist, oder einfach, daß sie 
sowas einfach nicht anschaut?

von Herbert B. (herbert_b)


Lesenswert?

Anja zoe C. schrieb:
> Heißt das
> nun daß diese Methode völlig unproblematisch ist, oder einfach, daß sie
> sowas einfach nicht anschaut?

Meiner Erfahrung nach IST das völlig unproblematisch gewesen. Es gab 
nämlich auch ein Leben vor der Aderendhülse. Da wurden z.B. in 
Maschinensteuerungen Hunderte von Adern verzinnt und auf Klemmleisten 
geführt. NIE habe ich das als eine Fehlerquelle erlebt, bei der etwa 
Kontaktprobleme aufgetreten oder Adern abgebrochen wären.

Herbert

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.